Thread Content
Các chất có tính axit trong bồn chứa, như axit hydrocloric, axit phosphoric, v.v., khi gặp độ ẩm trong thời tiết mưa gió sẽ tạo ra khí axit. Khi sử dụng thiết bị hút khí thải, áp suất âm sẽ được tạo ra bên trong bồn chứa, điều này có thể gây hư hại cho bồn chứa. Vậy nên cần áp dụng những biện pháp gì hoặc lắp đặt những thiết bị nào để ngăn chặn tình trạng áp suất âm xảy ra, từ đó đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành
Không được kết nối với cửa xả, giữ khoảng cách nhất định. Tốt nhất nên thiết kế lỗ chân không dưới dạng hình loa, và lỗ xả khí của thùng chứa nên được đặt sâu vào bên trong phần hình loa đó. Vừa có thể hút hơi sương, vừa không gây ra áp suất âm quá lớn bên trong bồn chứa.
Không phải chúng tôi hiểu rõ tình hình thực tế của các bạn lắm, nhưng ở đây chúng tôi có một bồn chứa axit sunfuric đậm đặc (98%), kèm theo đó là một đường ống dẫn chất lỏng ra ngoài, thông vào mương nước. Trên đường ống này có một thiết bị sấy, bên trong chứa một lượng lớn chất khử ẩm; chất khử ẩm này cần được thay thế định kỳ. Ngoài ra, không biết liệu các bạn có thể lắp thêm một thiết bị ngăn khí trên bồn chứa hay không, để duy trì áp suất dương nhỏ; khi áp suất giảm, có thể bơm không khí vào bên trong. (Ví dụ loại N2)
Có thể sử dụng van thông khí. Nếu muốn cẩn thận hơn, có thể sử dụng van ni-tơ kết hợp với van thở đơn.
Về những thứ nằm phía sau bình dưỡng khí này, tôi đã hỏi ý kiến cơ quan quản lý an toàn; họ trả lời rằng có thể lắp thêm máy làm lạnh và sấy khí
Ở phía trên bồn chứa của chúng tôi chỉ có một lỗ dẫn khí áp suất âm và một lỗ đưa nguyên liệu vào. Hôm qua, nhân viên đã tạo ra áp suất âm, khiến bên trong bồn tạo thành trạng thái chân không; điều này đã gây hư hại cho phần trên của bồn. May mắn là bồn lúc đó trống rỗng, nên thân bồn không bị hư hại gì
Có thể thiết lập một thiết bị đo áp suất để tự động ngắt quá trình hút chân không khi áp suất đạt đến một giá trị nhất định hay không.
Sử dụng bộ phận đóng kín bằng chất lỏng; chất lỏng này thường là các chất kiềm, có chức năng hấp thụ khí axit. Trên ống đóng kín này còn được lắp thêm van xả. Khi đưa chất vào bình, cần đóng van xả lại; còn khi lấy chất ra khỏi bình, thì mở van xả để tránh tình trạng tạo ra chân không bên trong bình. 2. Nếu đường kính của cổng áp suất âm mà chủ bài viết nói đến khá lớn, thì có thể hàn hai ống vào phần flange của cổng áp suất âm: một ống dùng để kết nối với quạt, còn một ống dùng để xả khí ra ngoài.