10KV 모터를 가동할 때 전류가 급격히 변동하는 이유는 무엇인가요?

2016-12-16View Original

Thread Content

당사에서 새로운 전용 회선을 설치했습니다. 12월 5일에 10KV 고전압 모터(1400KW)를 별도로 테스트하기 위해 부하를 분리한 상태에서 가동시켰습니다. 그러나 시동 과정에서 전류가 급격히 변동하고 모터의 소음도 이상해져서 긴급히 정지시켜야 했습니다.여러 해우님들, 지금은 무슨 이유인가요?
Reply #22016-12-31
무슨 모터인가요? 시작 방식은 뭐죠??
Reply #32017-01-04
비동기 모터의 경우는 로터 케이지의 끊어진 부분이 있는지 확인하고, 동기 모터의 경우는 로터의 감쇠 링에 단선이 있는지 확인합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.