Thread Content
मेरे पास वहाँ 2 सीमेंस PLC AI मॉड्यूल हैं; सभी सिग्नल 4-20mA हैं, एवं सभी मॉड्यूल पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। अचानक सभी संकेतों में मान सबसे निचले स्तर पर दिखने लगे (रेंज का ऋणात्मक 25%), केवल पहले मॉड्यूल के अंतिम बिंदु में ही मान धनात्मक 25% के रूप में दिखा। (जाहिर है, यह भी सही नहीं है।) मैंने एक-एक करके सभी सिग्नल लाइनों को अलग किया। जब पहले मॉड्यूल के अंतिम पॉइंट तक पहुँचा गया, तब ही उस मॉड्यूल के पहले चैनल को छोड़कर बाकी सभी चैनल सामान्य रूप से काम करने लगे। दूसरा चैनल तो लगातार ही काम नहीं कर रहा था; पहले तो वह ठीक ही काम कर रहा था। मैंने सिग्नल लाइनों की जाँच की – उनमें न तो कोई शॉर्ट सर्किट था, न ही कोई अन्य समस्या। मॉड्यूल में भी कोई त्रुटि नहीं थी, और अन्य स्विच-आधारित मॉड्यूल भी सामान्य रूप से काम कर रहे थे। सिग्नल, पावर सप्लाई + से इंस्ट्रूमेंट + तक जाता है; इंस्ट्रूमेंट का ऋणात्मक ध्रुव मॉड्यूल 2 (7, 12…) से जुड़ा होता है। । । ), मॉड्यूल 5 से पावर सप्लाई का ऋणात्मक टर्मिनल
यह पुष्टि हुई कि साइट पर मिलने वाले संकेतों में कोई समस्या नहीं है, एवं बिजली संबंधी कोई बाधा तो पहले बिजली बंद करके फिर से शुरू करें; अगर ऐसा करने से भी कोई फाय
मैंने दोनों मॉड्यूलों की स्थिति आपस में बदल दी। पहले जो चैनल सामान्य थे, वे अभी भी सामान्य ही हैं; जो चैनल असामान्य थे, वे अभी भी असामान्य ही हैं। इससे पता चला कि मॉड्यूलों में कोई समस्या नहीं है। सिग्नल जनरेटर का उपयोग करके सिग्नल भेजा जाता है; इंश्योरेंस साइड से हवा अंदर नहीं जा पाती। ; मॉड्यूल से कनेक्शन स्थापित हो रहा है, चैनल में कोई समस्या नहीं है। ठीक करने हेतु, मैंने सीधे ही प्लेटों के वायरों को बदल दिया, और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। निरीक्षण करने पर पता चला कि वहाँ चूहों के ब-------