Siemens PLC 300 analog giriş hatası

2016-12-16View Original

Thread Content

Sahada iki adet Siemens PLC AI modülüm var, sinyallerin hepsi 4-20mA ve hepsi tamamen bağlı. Aniden tüm sinyaller en düşük değeri gösterir (aralığın %25'i negatif) ve yalnızca ilk modülün son noktası %25'i pozitif gösterir (açıkçası ekran yanlıştır). Kanalların sinyal hatlarını tek tek çıkardım. Ancak ilk modülün son noktası kaldırıldıktan sonra, bu modülün ilk kanalı ve bu kanalı hariç diğer kanallar normale döndü. Diğer kanal daha önce gayet iyi çalışıyordu. Ayrıca sinyal hatlarını topraklama yok, açık devre ve kısa devre açısından ölçtüm. Modül bir hata bildirmedi ve diğer anahtarlama modülleri de normal şekilde çalıştı. Sinyal, ölçüm cihazına + bağlanmak için + güç kaynağını ve modül 2'ye (7, 12,.) negatif ölçüm cihazını kullanır. . . ), modül 5'i güç kaynağı negatifine
Reply #22016-12-17
Yerinde geri bildirim sinyalinde herhangi bir sorun olmadığını ve güç girişimi olmadığını doğrulayın. Daha sonra elektriği kesin ve yeniden başlatın. Bu işe yaramazsa üreticiyle iletişime geçin.
Reply #32016-12-17
İki modülü ters çevirdim ve kanalın normal mi yoksa anormal mi olduğunu ve kanalın anormal mi yoksa anormal mi olduğunu öğrendim. Modülde herhangi bir sorun olmadığını doğruladım. Sinyal vermek için sinyal üreteci kullanın ancak güvenlik tarafından hava alamazsınız. ; Modülden girebiliyorum ve kanal iyi durumda. Bundan sonra paneldeki tüm kabloları değiştirdim ve her şey tekrar normale döndü. Soruşturmada fare yuvası ortaya çıktı-------

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.