Wichtige Punkte bei der Überprüfung verschiedener Brandmeldeanlagen – speichern Sie diese unbedingt (Teilung)
Thread Content
Automatisches Brandmeldeystem 1. Prüfung des Feuerlöschsystems: Isolierwiderstand der Leitungen des automatischen Brandmeldesystems, Erdfestigkeit, Erdung des Systems, Installation der Rohrleitungen sowie deren Schutzzustand; 2. Prüfung der Feuerlöschanlagen: Überprüfung des Zustands der Brandmelder sowie der manuellen Alarmknöpfe, der Qualität der Installation, des Schutzbereichs sowie der Entfernung zu umliegenden Hindernissen. Zudem wird die Funktionsfähigkeit der Alarmsysteme in einem Prozentsatz von 30–50% geprüft ; 3. Überprüfung der Installationsqualität des Brandmeldekontrollers, der Verkabelung im Schrank, der Einrichtung des Schutzleiters, der Einrichtung der Haupt- und Ersatzstromquellen sowie ihrer Umschaltfunktionen, sowie Tests der verschiedenen Funktionen des Kontrollers ; 4. Qualität der Installation des Schaltschranks für die Brandmeldeanlagen, Verkabelung im Schrank, manuelle und automatische Steuerung sowie Funktion zur Aufnahme von Signalen der Brandmeldeanlagen auf dem Display ; 5. Überprüfung der Notlandefunktion des Aufzugs, der Nutzungsfunktion des Feuerwehraufzugs, der Funktion zur Abschaltung der nicht-feuerbezogenen Stromquellen sowie der Beleuchtungsfunktion auf dem brennenden Stockwerk ; 6. Überprüfung der Feuermeldefunktionen in der Feuerleitstelle, in den Räumen mit den Feuerlöschgeräten sowie an den Feuermelderknöpfen ; 7. Überprüfung der Akustikfunktionen der Notfall-Sprechanlage für Brände, einschließlich manueller Auswahl der Etage sowie automatischer Ansprache, Fernbedienung zur Aktivierung und forcierter Umstellung ; 8. Überprüfung der Lage des Feuerlöschkontrollraums sowie der darauf angebrachten Kennzeichnungen, der Einrichtung von Brandschutzventilen sowie von nicht relevanten Rohrleitungen im Raum, sowie der Einrichtung einer Doppelstromversorgung und der damit verbundenen Umschaltfunktionen ; 9. Überprüfung der Anordnung, der Beleuchtungsstärke, der Schaltzeit sowie der Grafiksymbole der Notbeleuchtung und der Evakuierungsanweisungen im Falle eines Brandes. Feuerlöschwasserversorgungssystem http://img.proxz.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNbBhqgtD5ibgTpRVuBznAJWQrxeInodXV7zSribfvsLpKs4hP5fosdATg%2F0%3F 1. Überprüfung der Eigenschaften der Feuerlöschwasserquelle, der Anzahl sowie des Durchmessers der Zuleitungsrohre sowie des Zustands des Feuerlöschteichs ; 2. Überprüfen Sie das Volumen des Feuerlöschteichs, die Wasserstandsanzeige sowie die Ausrüstung zur Nachfüllung des Wassers – damit ist sichergestellt, dass ausreichend Wasser für die Brandbekämpfung vorhanden ist und dass geeignete Maßnahmen gegen das Einfrieren des Wassers getroffen werden ; 3. Überprüfen Sie die Einrichtung des Feuerlöschwasserspeichers, sein Volumen, die Maßnahmen gegen Erfrieren sowie den Zustand der Nachfüllvorrichtungen und Einwegventile usw ; 4. Überprüfung der Leistung verschiedener Feuerlöschwasserpumpen, der Rohrleitungen, der manuellen und automatischen Steuerung, der Startzeit sowie der Funktionen zum Wechsel zwischen Haupt- und Ersatzpumpe sowie zwischen Haupt- und Ersatzstromquellen ; 5. Überprüfung der Einstellungen, Kennzeichnungen des Wasserpumpenanschlusses sowie seiner Funktion zur Bereitstellung von Feuerlöschwasser usw. Innenbrandlöschsysteme http://img.proxx.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNUIUJ87hQiaLANhFcopVLicXAXJ6H7JMrldk1FbhAiaNSJ8ibRNd6R2OzpQ%2F0%3F 1. Überprüfung der Installation, der Komponenten, der Spezifikationen sowie des Abstands der Innenbrandlöschsysteme ; 2. Brandbekämpfungsprüfung: Anordnung der Dachfeuerlöscher, Kühlmassnahmen sowie Länge der Wasserstrahlstrecke usw ; 3. Überprüfen Sie die Anordnung des Rohrnetzes der Brandlöschhydranten im Innenbereich, den Rohrdurchmesser sowie die Farbe der Rohre. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Wasser für die Brandbekämpfung zur Verfügung steht und dass die Verbindungen zwischen den Rohren richtig hergestellt sind ; 4. Prüfung der statischen und dynamischen Drücke sowie der Länge der Wassersäule an den Feuerhydranten im Brandmelderaum – auf der ersten Etage sowie an den am wenigsten günstig gelegenen Stellen ; 5. Überprüfen Sie die Einstellungen sowie die Funktionalität des manuellen Pumpenstartknopfes. Automatisches Sprinkler- (Dunst-)Löschsystem http://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNCY3znQk9iagNUOIvpoBeGNHnUFXSibm6d1v9LeInmIknnpOgsicibichokg%2F0%3F 1. Überprüfung der Installation des Rohrnetzes, der Verbindungen, der Anzahl der Sprinklerköpfe sowie des Durchmessers der Endrohre usw ; 2. Überprüfen Sie die Montage sowie die Funktionalität des Wasserflussanzeigers und der Signalventile ; 3. Installation der Brandmelde- und Steuerventile, Zustand der Ventile, die einzelnen Komponenten sowie ihre Funktionen ; 4. Installation der Brandmelde-Duschköpfe, Aussehen, Schutzabstände und -flächen sowie Abstand zu benachbarten Hindernissen usw ; 5. Durchführung von Funktionsprüfungen an der Alarmventilanlage ; 6. Durchführung von Funktionsprüfungen am automatischen Sprinklersystem (Nebelsystem). Lüftungs- und Klimasysteme zur Rauchabfuhr und -verhinderung: http://img.proxz.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNAMdQ69z4kpo9uMtHTBR18jz6zl3R2KhSl9SKueJ6IicqFziakGXh0RWQ%2F0%3F1. Überprüfen Sie den Zustand der Lüftungsrohre, der Lüfter sowie der Lüftungsöffnungen im System zur Erzeugung von Überdruck. Messen Sie außerdem die Windgeschwindigkeit sowie den Überdruckwert ; 2. Zustand und Funktion der Lüftungsanlagen für die Brandbekämpfung – Lüfter, Luftkanäle, Brandschutzventile, Lüftungseinlässe sowie die Einrichtung von Haupt- und Ersatzstromquellen ; 3. Überprüfen Sie den Zustand der Rohrleitungen des Lüftungs- und Klimasystems sowie die Einrichtung der Brandventile ; 4. Durchführung von manuellen, automatischen sowie kombinierten Funktionsprüfungen für die einzelnen Systeme. Brandtüren, Brandrollläden und Rauchabschottungen: http://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNiasUOsajdqQXDMVgJXWlG7iasUAOwibZsLicQxCg1Qj30z6eu8vFOyZF5w%2F0%3F Es werden ihr Aussehen, die Montage, die Antriebssysteme, die Funktionsabläufe sowie die manuellen und automatischen Funktionen überprüft. Gaslöschsystem http://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNrEN9n8iaGQ42uqwsicTrFCNOpNWdv8ibibuQiaUibGPhGQZqVfia4cqDmUObA%2F0%3F 1. Überprüfung des Zustands der Geräte, Komponenten sowie der Leitungen zur Zufuhr des Löschmittels im Behälterraum des Gaslöschsystems, sowie der Düsen und der Schutzbereiche ; 2. Durchführung von Simulationsprüfungen am Gaslöschsystem, Überprüfung des Alarmsystems, bei dem zunächst ein Ton ertönt und anschließend ein Licht angeht; Überprüfung darauf, ob die Abschaltung der Stromversorgung im Brandbereich, der automatische Start, die Verzögerung beim Starten, die Funktionsweise der Brandschutzventile und Lüftungsanlagen sowie der Sprühvorgang und die Anzeigeleuchten für die Gasfreisetzung ordnungsgemäß funktionieren.