거품 공급소와 주변 시설의 소방실 간 거리는 어떻게 결정하나요?

2016-12-17View Original

Thread Content

GB50160-2008 4.2.8 탱크 구역의 폼 스테이션은 탱크 그룹의 방화제외에 위치한 비폭발 구역에 설치되어야 하며, 가연성 액체 탱크와의 방화 거리는 20m 이상이어야 한다;GB50151-2010 8.1.1조 제3항에 따르면, 폼 소화펌프장과 보호 대상인 A, B, C류 액체 저장탱크나 장치와의 거리는 30m 이상이어야 합니다.거품 스테이션과 비보호 대상 간의 거리는 어떻게 결정하며, 어떤 규범의 어떤 조항에 따르나요?GB50160-2008에 따라 공장 전체의 제2종 중요 시설로 간주할 수 있나요?감사합니다!
Reply #22018-04-19
최근에 같은 문제를 겪었는데, 폼 스테이션과 비보호 대상물 사이의 거리는 어떻게 정하는지 여쭤봅니다감사합니다
Reply #32018-05-17
폼 소방 펌프장과 폼 스테이션은 같은 의미가 아닙니다;폼 소방펌프장은 소방수펌프실(소)과 동등한 중요성을 가지며, 제2종 전공장적 중요시설로 분류되어야 한다. GB50151-2010 8.1.6 독립형 폼 스테이션을 방화제 내부, 보호벽 내부, 또는 폼-물 분사 시스템의 보호 구역 내에 설치하는 것은 엄격히 금지됩니다.방화제외에 설치된 독립형 폼 스테이션과 저장탱크의 벽면 사이의 거리는 20m 이상이어야 하며, 원격 조작 기능도 갖추어야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.