Các trường hợp tai nạn khi vận hành lò hơi——5

2016-12-17View Original

Thread Content

Sự cố vỡ ống do áp suất quá cao xảy ra tại một nhà máy điện: Vào ngày 5 tháng 6 năm 1999, theo kế hoạch sửa chữa lò hơi, nhà máy này đã tiến hành lắp đặt các thiết bị kiểm soát áp suất. Vào lúc 11 giờ 30 phút, người quản lý nhà máy ra lệnh khởi động lò hơi ; Vào lúc 12 giờ, các bơm dầu số 1–3 được sử dụng để cung cấp nhiên liệu; lúc đó, áp suất trong lò hơi bắt đầu tăng lên ; Vào lúc 13 giờ, cửa an toàn của bộ làm nóng lại bắt đầu hoạt động ; Kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút, sau đó lò hơi tiếp tục tăng nhiệt độ và áp suất ; Khi áp suất tăng lên 15,8 MPa, phó giám đốc nhà máy lò hơi cùng một số người khác đã đến khu vực cửa an toàn dạng xung ở phía bên phải của lò hơi (độ cao 46,5 m, diện tích 11,69 m²), nhằm tiến hành việc điều chỉnh trọng lượng của cửa an toàn trong hệ thống hơi nước. Vào lúc 14 giờ 02 phút, khi áp suất hơi chính của lò hơi tăng lên 16,2 MPa, người quản lý nhà máy ra lệnh tiến hành việc xả nước trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời kiểm tra khả năng xả hơi ra môi trường bên ngoài. Sau đó, việc tăng nhiệt độ và áp suất vẫn được tiếp tục. Vào lúc 15 giờ 06 phút, khi áp suất hơi chính đạt mức 17,2 MPa, bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn xảy ra. Lượng hơi nước dồi dào phun ra ngoài, và hơi nóng nhanh chóng bao trùm lấy khu vực lò hơi. Sau khi kiểm tra, người ta phát hiện rằng đoạn ống thẳng nối từ cửa ra của bộ gia nhiệt nhiệt độ cao đến ống dẫn hơi trong lò hơi đã bị nổ. Vết nứt xuất hiện dọc theo chiều dài ống, với chiều dài khoảng 470 mm ; Ở vị trí giữa của chỗ nứt, dưới tác động của lực phản ứng từ nước ngọt, sẽ hình thành một đoạn cong có dạng “∨” ; Vị trí vị trí nổ đối diện trực tiếp với cửa an toàn của hệ thống hơi ở phía B; lớp cách nhiệt của một số ống dẫn khí ở phía B bị phá hủy. Ngay lập tức, tám người bao gồm phó giám đốc nhà máy lò hơi và các nhân viên khác đã bị bỏng nặng; trong số đó, năm người không thể cứu chữa được và đã tử vong.
Reply #22016-12-17
Phân tích nguyên nhân tai nạn: Áp suất tác động lên cửa an toàn trong vụ việc này là 16,66 MPa; áp suất khi ống bị nổ là 17,2 MPa. Nhiệt độ của chất lỏng khoảng 290°C. Chính áp suất quá cao đã gây ra sự nổ của ống. Trong quá trình cài đặt trọng lượng cân bằng cho cửa an toàn của lò hơi, khi áp suất hơi chính đạt 17,2 MPa, ứng suất thực tế tác động lên thành ống thép sẽ vượt quá giới hạn độ bền kéo của vật liệu, dẫn đến việc ống bị nứt ngay lập tức. Điều này gây ra tình trạng nứt dọc theo ống kết nối.
Reply #32016-12-17
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi Người khôn biết rõ vào ngày 2016-12-17 lúc 22:10. Tóm tắt về các sự cố: 1. Khi tiến hành các thử nghiệm áp suất quá mức cho lò hơi và kiểm tra chức năng của các cửa an toàn trong trạng thái hoạt động, cần phải xây dựng các biện pháp kỹ thuật an toàn cụ thể, nhằm ngăn chặn tình trạng tăng áp quá nhanh hoặc mất kiểm soát áp suất, gây ra hiện tượng quá áp. 2. Đối với các lò hơi mà van an toàn chưa được kiểm định, cần có biện pháp ngăn chặn tình trạng áp suất quá cao trong quá trình khởi động lò hơi và khi tiến hành kiểm định van an toàn. Các thao tác này cần được thực hiện dưới sự giám sát của người có chuyên môn. 3. Cần chuẩn bị sẵn các biện pháp dự phòng để ứng phó với các sự cố như áp suất hoặc nhiệt độ vượt quá mức cho phép trong lò hơi. 4. Khi tiến hành các thử nghiệm áp suất vượt mức và điều chỉnh van an toàn ở trạng thái nóng, cấm tuyệt đối những người không liên quan đến việc thử nghiệm vào khu vực này.
Reply #42016-12-17
Rủi ro về việc đặt áp suất tại chỗ quá lớn, sau này tốt nhất là đừng làm nữa.
Reply #52016-12-18
Rủi ro về việc đặt áp suất tại chỗ quá lớn, sau này tốt nhất là đừng làm nữa.
Reply #62016-12-18
Việc đánh giá rủi ro, xây dựng các biện pháp ứng phó khẩn cấp và các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn chưa được thực hiện một cách đầy đủ; hơn nữa, việc thực hiện các công việc tại hiện trường cũng diễn ra một cách tùy tiện, dẫn đến những tai nạn không thể khắc phục được
Reply #72016-12-18
Vấn đề nằm ở chất liệu của ống, hoặc do lỗi khi lắp đặt; đôi khi các giá đỡ ống không thể di chuyển được, điều này cũng gây ra những vấn đề nghiêm trọng

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.