2016-12-26View Original

Thread Content

Đối với các bồn chứa mới được lắp đặt, cần lắp thêm van an toàn. Áp suất điều chỉnh cho van an toàn của các bồn chứa chứa hydrocarbon loại C4 là 0,7 MPa, còn đối với các bồn chứa chứa propan thì áp suất điều chỉnh là 1,7 MPa. Tôi thấy mức áp suất này hơi thấp; bởi vì trước đây, áp suất điều chỉnh cho các bồn chứa tương ứng lần lượt là 0,79/17,7 MPa. Xin các bậc cao thủ giải đáp.
Reply #22016-12-26
Thì thấp quá rồi; áp suất cài đặt của van an toàn phải lớn hơn hoặc bằng áp suất thiết kế. Áp suất thiết kế của bồn chứa propan nên là 1,77 MPa.
Reply #32017-01-18
Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng van an toàn đã được mua xong rồi, không biết điều này có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của bồn chứa sau này hay không
Reply #42017-01-18
Ở chỗ chúng tôi là 0,79/1,77
Reply #52017-01-20
Áp suất đặt của van an toàn nên nhỏ hơn hoặc bằng áp suất thiết kế của bồn chứa khí hoặc thiết bị chứa áp lực; bạn Lan Tian, bạn cần phải học thêm về điều này! ! !
Reply #62017-01-20
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi Lantian vào ngày 20/1/2017 lúc 14:43. Đúng vậy, áp suất không nên vượt quá giá trị áp suất thiết kế; đó là trường hợp thông thường. Phê bình là đúng.
Reply #72017-02-03
Áp suất đặt của van an toàn phải lớn hơn hoặc bằng áp suất thiết kế
Reply #82018-06-08
Áp suất cài đặt của van an toàn không được vượt quá áp suất thiết kế, nhưng cũng không được thấp hơn áp suất hoạt động bình thường. Thông thường, áp suất vận hành của hydrocarbon loại carbon bốn sẽ không vượt quá 0,4; còn áp suất của propan thì cũng không vượt quá 1,2. Do đó, giá trị áp suất này sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm.
Reply #92018-06-20
Thấp hơn một chút so với áp suất thiết kế; thông thường, áp suất thiết kế cho propan là 1,8 MPa

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.