¿Podría indicarme dónde se debería instalar el conector de bus? La empresa está construyendo una nueva planta, con una línea de entrada de 10 KV. Hay dos salas de distribución (una para voltajes altos y otra para voltajes bajos); cada una cuenta con dos transformadores y un motor de alto voltaje
Nuestro conector principal se encuentra en cada sala de distribución. Este conector conecta los dos transformadores que hay en cada sala, con el objetivo de garantizar la fiabilidad del suministro eléctrico. Cuando uno de los transformadores se daña, es posible seguir suministrando energía a los dispositivos que no pueden quedarse sin electricidad, a través del conector principal
¿Se coloca el conector de bus tanto en el lado de alta tensión como en el de baja tensión, o solo en el lado de baja tensión?
Solo añadimos un conector de conexión en el lado de baja presión
Se debe añadir un armario de conexión entre circuitos en el lado del armario de alta tensión. El armario de conexión entre circuitos se coloca en una de las salas de distribución; en su parte superior, se conecta mediante barras de cobre, y en la parte inferior, se utilizan cables (dependiendo principalmente de la carga de la sala de distribución). Además, en el lado de alta tensión de la otra sala de distribución, es necesario tener un armario de aislamiento para conexiones entre circuitos. El cable que llega está conectado a la parte inferior del armario de aislamiento de la conexión principal. Y también, ¿a qué distancia están las dos salas de distribución? Seguramente, los estudios de diseño lo indicarán