Liebe Seefreunde: Ich habe kürzlich EDR und HTRI berechnet und festgestellt, dass die Ergebnisse wieder unterschiedlich sind. Es umfasst im Wesentlichen zwei Aspekte: 1. Der nach der Korrektur berechnete Wärmeübertragungstemperaturunterschied gemäß HTRI beträgt: 14,2 °C = 20,73 * 0,6827 * 1; wobei 20,73 der Wert ist, der unter Annahme einer reinen Gegenstromkonfiguration berechnet wurde. Der nach der Korrektur berechnete Wärmeübertragungstemperaturunterschied gemäß EDR beträgt: 21,05 °C. Die oben genannten Unterschiede in der Berechnung des Temperaturunterschieds führen dazu, dass das berechnete Sicherheitsreservat für die Wärmeübertragungsfläche bei HTRI 19 % und bei EDR 75 % beträgt (die berechneten Wärmeübergangskoeffizienten sind bei beiden Verfahren identisch). Welches Maß gilt als Richtlinie? 2. HTRI deutet darauf hin, dass es keine Probleme mit Resonanzvibrationen gibt, doch EDR weist auf solche Probleme hin. Meine Lieben im Forum – hat jemand von euch schon mit einem solchen Problem zu kämpfen gehabt? Oder wie wird das gelöst? Ich danke euch im Voraus
Der Unterschied in den Flächenresten ist groß, weshalb bei einem ein Vibrationssignal angezeigt wird und beim anderen nicht.
Was sind die Ursachen für die Vibrationen? Wie kommt man darauf, zu viel nachzudenken?
Die Vibrationen entstehen aufgrund der Frequenz und haben nichts mit der Größe der Wärmeaustauschoberfläche zu tun
Die Schwingungen entstehen aufgrund der Frequenz und hängen mit der Strömungsgeschwindigkeit innerhalb und außerhalb des Rohrs zusammen – also mit dem Druckunterschied. Sie haben nichts mit der Größe der verfügbaren Wärmeübertragungsfläche zu tun.