Gibt es hier Experten für Siemens-PLC?

2016-12-19View Original

Thread Content

Ich möchte ein Beispiel oder einen Funktionsblock für eine störungsfreie automatische Umschaltung des PID haben. Ich habe es selbst versucht, aber das Ergebnis war nicht gut
Reply #22016-12-19
Zur Ergänzung: Ich habe dazu ein FB41-Blatt verwendet
Reply #32016-12-19
Der Hintergrunddatenblock wird als Schalter verwendet; die beiden Knöpfe auf dem Bildschirm werden auf 1 und 0 gesetzt, um den Wechsel zwischen manueller und automatischer Bedienung zu realisieren. Standardmäßig beginnt der automatische Modus ohne zusätzliche Programme bei 0 und steigt von dort an. Ich möchte jedoch, dass die Einstellungen wie bei DCS in der Nähe des aktuellen manuell eingestellten Werts beginnen
Reply #42016-12-20
FB41 verfügt bereits über einen störungsfreien Wechsel von manuell auf automatisch – Sie müssen nur von automatisch auf manuell wechseln. Definieren Sie eine Variable für den Pin MAN_VAL mit dem Namen abc. Im Automatikmodus reicht es aus, die Ausgabe von FB41 an abc zu leiten.
Reply #52016-12-20
Ersteller, ein störungsfreier Wechsel bedeutet, dass beim manuellen Umstellen in den Automatikmodus der SP-Wert dem aktuellen PV-Wert entspricht. Wenn diese Wertzuweisung erfolgt, handelt es sich um einen störungsfreien Wechsel.
Reply #62016-12-21
Bei der PID-Regelung wird in der Regel zunächst manuell reguliert, bis der gewünschte PV-Wert erreicht ist. Anschließend wird auf den Automatikmodus umgeschaltet. Während der manuellen Regulierung muss der SP-Wert dem PV-Wert folgen. Wenn anschließend auf den Automatikmodus umgeschaltet wird, erfolgt ein reibungsloser Übergang
Reply #72016-12-21
In der praktischen Anwendung wird, unabhängig davon, welcher Wert manuell eingestellt wurde, beim Umstieg auf den Automatikmodus die Regulierung langsam von Null aus gestartet. Wenn ich beispielsweise meine Ventile bereits manuell auf 50 % geöffnet habe – was dem gewünschten Wert nahekommt – kann beim Umstieg auf den Automatikmodus nicht wie im DCS-Modus direkt von 50 % aus reguliert werden. Stattdessen beginnt die Regulierung bei 0 %. Ich frage mich, wie es möglich ist, genauso wie im DCS-Modus von 50 % aus zu regulieren
Reply #82016-12-21
Für diese Fragen ist es besser, sie im Siemens-Technologieforum zu stellen – hier gibt es nur wenige Personen, die sich mit PLC auskennen
Reply #92016-12-21
Für diese Fragen ist es besser, sie im Siemens-Technologieforum zu stellen – hier gibt es nur wenige Personen, die sich mit PLC auskennen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.