二重フランジ式液位変送器のフランジが詰まり、液位が変化する

2016-12-20View Original

Thread Content

天然ガス生産井場において、ダブルフランジ式液面変送器で誘導圧力用短管が凍結または油汚れによって詰まる現象が発生している。詰まりのない二重エンジン式ラン液変換器で、動作圧力は6MPa。上部フランジの圧力測定用バルブを閉じると、計器に表示される負圧が上昇し、遠隔液面計の値は0となる。下部フランジの圧力調整用ボールバルブを閉じると、圧力が上昇し、遠隔液面計の値は100になります。なぜ遮断状態の環境下で圧力が変化するのか、皆さんでご議論ください。もし上下のフランジに油汚れや氷が付着した場合、液面にどのような変化が現れるかを観察し、どちらのフランジが詰まっているかを判断する
Reply #22016-12-20
一方の供給バルブを閉じると、もう一方に圧力があるのは当然で、これは上下どちらも塞がっていないことを示しています。
Reply #32016-12-20
液面測定の連通器の原理は、上下どちらかの流路が塞がっても成り立つというのが真実である。 一方を閉じると、装置内部の液面が変化し、閉じた方の外部測定点の圧力が変わらないため、歪みが生じます。
Reply #42016-12-21
一瞬だけ閉じてから開けるだけなので、液面の変化は無視してもよい。さらに、上部負圧室の圧力導入ポイントを閉じると、下部フランジにかかる圧力が変化し、液面は上昇するはずです。しかし実際には、閉じた瞬間の液面は0でした。皆さん、もう一度議論していただけますか。学びたいです*経験
Reply #52016-12-21
圧力調整用のボールバルブは閉じましたが、圧力が抜けません。この説明はどうも違うように思えますので、ご指導をお願いします。学びたいです
Reply #62017-01-10
へへ、水媒体なら洗えるけど、他の媒体で洗えるものなんてあるの?
Reply #72017-02-01
上の階のブタ兄さんの言うことは正しいです。 さらに、投稿者が述べた状況を考慮すると――作動圧力は6MPaで、つまりバルブが閉じる前に、二重フランジ式液面変換器の正負圧室、測定用膜室、およびキャピラリー内のシリコンオイルがすべてこの圧力に耐えているのです。バルブを閉じると、正負の圧力取り出しバルブの後ろにある圧力室の容積は多少変化します。変化幅はわずかですが、圧力が高いため(また上の方のユーザーが言ったように、シール材からも応力が発生するため)、(液面の目盛り値と比べて)明らかな圧力変化が生じ、それが投稿者が述べた現象を引き起こすのです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.