Thread Content
Es gibt eine neue Ventilart – ein Schalthebelventil. Da es nicht möglich ist, dieses Ventil vor Ort zu testen, frage ich mich, ob man es direkt mit einer 24-V-Stromversorgung verbinden kann, um so den Elektromagnetventil sowie den Rückmeldekontakt zu steuern. Dadurch kann das Ventil geöffnet oder geschlossen werden. Durch Messung der Spannung an den Anschlüssen des Rückmeldegehäuses lässt sich feststellen, ob der Rückmeldekontakt ordnungsgemäß funktioniert
Der Benutzer verwendet wohl einen induktiven Antwortschalter, mit dem man die Spannung messen kann, um zu erkennen, ob alles in Ordnung ist. Wenn die Spannung beispielsweise bei etwa 8 V liegt, wenn der Schalter eingeschaltet ist, und bei 4 V, wenn er ausgeschaltet ist, dann kann man so feststellen, ob alles in Ordnung ist. Sowohl die einschaltenden als auch die ausschaltenden Kontakte müssen überprüft werden.
Ähm, ich möchte einfach wissen, ob es möglich ist, direkt 24 V Strom anzuschließen – und ob dadurch die Komponenten beschädigt werden könnten. Theoretisch ist das möglich; man kann einfach prüfen, ob alles in Ordnung ist
Man muss die Betriebsspannung des Antwort-Schalters überprüfen. Wenn sie nicht bei etwa 24 V liegt, funktioniert er nicht – es besteht sogar die Möglichkeit, dass er beschädigt wird.
Induktive Antwortgeräte – bei uns gibt es nur solche
Es handelt sich um pneumatische Ventile mit Elektromagneten. Ohne Gasversorgung kann man es nicht in Betrieb nehmen. Es muss mit einer Gasversorgung verbunden werden und außerdem mit 24 V Strom versorgt werden, dann kann es eingestellt werden.