Los materiales ácidos que se encuentran en los tanques, como el ácido clorhídrico y el fosfórico, pueden generar emisiones gaseosas significativas cuando se exponen a la humedad en días lluviosos. Al utilizar dispositivos de vacío para absorber los gases residuales, se crea un vacío dentro del tanque, lo que puede dañar su estructura. ¿Qué medidas se pueden tomar o qué dispositivos se pueden instalar para evitar la formación de este vacío y garantizar un funcionamiento seguro?
No está conectado a la abertura de ventilación, mantiene una cierta distancia. Es mejor que la abertura de vacío tenga forma de trompeta, y que la abertura de vaciado del tanque se extienda un poco hacia adentro de dicha trompeta. Puede absorber la niebla sin generar una presión negativa excesiva en el tanque.
No conocemos bien las condiciones reales de su planta, pero aquí tenemos un tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico concentrado (98%). Existe una tubería de drenaje que conduce el líquido hacia el desagüe. En esta tubería hay un dispositivo de secado, cuyo interior está relleno de un gran cantidad de desecante. El desecante se sustituye periódicamente. Además, me gustaría saber si sería posible instalar un dispositivo de sellado en su tanque, para mantener una presión ligeramente positiva; de esta manera, cuando la presión disminuye, se puede introducir aire en el tanque. (Ejemplo de tipo N2)
Se puede utilizar una válvula de respiración. Para ser más meticulosos, se puede utilizar una válvula de sellado con nitrógeno junto con una válvula de exhalación simple.
Sobre lo que está detrás de este respirador autónomo, consulté a la autoridad de supervisión de seguridad y me dieron una respuesta: se puede añadir un deshumidificador
En la parte superior de nuestro tanque hay una abertura para crear vacío y otra para la entrada de material. Ayer, los empleados crearon vacío en el interior del tanque, lo que causó daños en su parte superior. Afortunadamente, el tanque estaba vacío, por lo que su estructura no resultó dañada
¿Es posible instalar un dispositivo de detección de presión que permita detener automáticamente el equipo de vaciado cuando la presión alcanza un valor determinado?
1. Se utiliza un sello líquido; el líquido utilizado como sello es una sustancia alcalina, que sirve para absorber la niebla ácida. En el tubo del sello líquido se instala una válvula de alivio. Al introducir material en el tanque, se cierra esta válvula; al extraer el material, se abre para evitar que se forme vacío dentro del tanque. 2. Si el diámetro de la abertura de presión negativa mencionada por el propietario del edificio es grande, se pueden soldar dos tubos en la brida de dicha abertura: uno conectado al ventilador y otro para la evacuación del aire.