¿Es posible que dos dispositivos lean los valores de un instrumento a través de 485?

2016-12-22View Original

Thread Content

Actualmente existe un instrumento secundario de medición de vapor que muestra y emite las cuatro variables de temperatura, presión, caudal y caudal acumulado. El tipo de señal emitida es RS485. Tanto la fábrica A como la fábrica B necesitan estos datos. La fábrica A solicita que la señal 485 sea convertida en una señal de red a través de un módulo de conversión 485 a TCP, y posteriormente en una señal óptica mediante un conversor óptico-eléctrico. Se transmite a la fábrica A a través de un cable óptico, y se conecta al módulo de comunicación TCP del DCS de dicha fábrica. La planta B cuenta con un módulo de comunicación 485 en su DCS. Los cables de comunicación tampoco son largos. ¿Se puede conectar la línea de comunicación 485 de la fábrica B al puerto de comunicación 485 del instrumento? ¿Es posible que dos hosts lean desde un esclavo?
Reply #22016-12-22
Modbus SLAVE solo puede conectarse a un Master, mientras que los esclavos Modbus TCP pueden soportar simultáneamente la comunicación con 4 Masters Modbus TCP. Dado que ya se ha cambiado a MODBUS TCP en el sitio, basta con agregar un módulo que convierta MODBUS TCP en MODBUS en la fábrica B.
Reply #32016-12-22
¿Tu medidor secundario solo tiene un grupo de salida 485?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.