Thread Content
Bei höheren vertikalen Behältern: Bei der Durchführung eines Drucktests (im aufrechten Zustand) – sollte man sich an den Messwert des Manometers am niedrigsten Punkt oder an den Messwert des Manometers am höchsten Punkt orientieren? Angesichts des Drucks, der durch die Flüssigkeitssäule entsteht, sollte der Druck unten eigentlich höher sein. Doch in unseren Standards sind die Manometer immer an der Oberseite des Behälters angebracht. Bitte diskutiert das mal miteinander!
Die Position des Prüfdrucks wird anhand der Position des Nenndrucks bestimmt.
Basierend auf der Oberseite berücksichtigt das Programm bei der Druckfestigkeitsprüfung den statischen Druck der zusätzlichen Flüssigkeitssäule, doch der Prüfdruck wird nicht berücksichtigt.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von SDHZZXM am 2016-12-24 08:53 bearbeitet. Da der Druck unten hoch ist, sollte der Druckmesser oben angebracht werden, um einen geringeren Druck anzuzeigen… Nur so kann das Ziel des Drucktests erreicht werden.
Gemäß den Vorgaben sollte der Druckmesser oben sein
Der Druckmesser ist an der Oberseite angebracht; bei der Überprüfung des Drucks wurde bereits der Druck der Flüssigkeitssäule im unteren Ende berücksichtigt
Der Begriff der Konstruktionsdruck bezeichnet den maximal zulässigen Druck an der Oberseite des Behälters. Der Prüfdruck wird durch Multiplikation des Konstruktionsdrucks mit einem Faktor ermittelt; auch dieser Prüfdruck sollte der Druck an der Oberseite sein. Beim Berechnen mit SW6 wird immer der maximale Druck angegeben, der für einen Spannungsprüfung zulässig ist. Wenn der Prüfdruck plus der statische Druck der Flüssigkeitssäule unter dieser Zahl liegt, ist das System sicher. Übrigens sind bei Zisternen bei den Druckprüfungen zwei Druckmesser erforderlich – einen an der Oberseite und einen an der Unterseite. Doch der Prüfdruck richtet sich nach dem Anzeigewert des Manometers an der Oberseite des Zylinders.
Der Druck bei den Belastungstests wird durch den Konstruktionsdruck (oder den maximal zulässigen Betriebsdruck) sowie die Konstruktionstemperatur bestimmt. Dabei bezieht sich der Begriff Konstruktionsdruck (sowie der maximal zulässige Betriebsdruck) auf den höchsten Druck, der an der Oberseite des Behälters auftreten kann. Daher sollte der Druckmesser, der zur Ablesung während des Tests mit vertikalen Behältern verwendet wird, an der Oberseite angebracht sein. Gleichzeitig können Sie auch einen Vergleichsdruckmesser unten anbringen, um einen Vergleich zu ermöglichen. Wenn ein vertikaler Behälter (liegend) einer Druckprüfung unterzogen wird, muss zusätzlich zur ursprünglichen Prüfdruckzahl der statische Druck der Flüssigkeitssäule des Geräts hinzugerechnet werden. Erst nach Überprüfung dieser Gesamtdruckzahl kann mit der eigentlichen Druckprüfung begonnen werden. (Natürlich kann der statische Druck der Flüssigkeitsebene ignoriert werden, wenn er weniger als 5 % des konstruktiven Drucks beträgt.)
“(Natürlich kann der statische Druck der Flüssigkeitsebene ignoriert werden, wenn er weniger als 5 % des konstruktiven Drucks beträgt.) Gibt es eine solche Vorschrift? Allerdings gibt es diese Vorschrift bei der Berücksichtigung der Lasten und bei der Festlegung des Designdrucks...
Tatsächlich bei der Berücksichtigung der Last. Falsch geschrieben.