Wie hoch sollte in der Regel die Verdichtungsrate des Kreislaufwassers sein? Wie hoch sollte die Leitfähigkeit im Allgemeinen nicht überschreiten?
Der Konzentrationsfaktor des zirkulierenden Wassers sollte bei etwa 3 liegen; maximal darf er 4 nicht überschreiten. Die Leitfähigkeit liegt in der Regel nicht über 1000 μS/cm
Das Verdichtungsverhältnis wird in Abhängigkeit von der Qualität des Zulaufwassers sowie den Betriebsbedingungen bestimmt. Es sollte weder zu hoch noch zu niedrig sein. Die Leitfähigkeit kann anhand des Verdichtungsverhältnisses festgelegt werden
Zunächst wird die Leitfähigkeit durch das Verdichtungsfaktor beeinflusst, der wiederum von den Anforderungen an die Nachfüllung und die Anlage bestimmt wird. Wenn der Verdichtungsfaktor zu hoch ist, steigen die Kosten für die Wasseraufbereitung entsprechend. Zudem müssen die Kosten für die Behandlung des Abwassers sowie die Kosten für die Nachfüllung berücksichtigt werden. Daher muss alles zusammen betrachtet werden.
Etwa 3,4 Mal. Ist der Salzgehalt im Wasser hoch?
Das Verdichtungsverhältnis hängt von der Qualität des zugeführten Wassers sowie vom Grad der Kontrolle der Korrosions- und Verkalkungshemmer ab. Aus Gründen des Wassersparens sowie einer wirtschaftlichen Betriebsweise sollte das Verdichtungsverhältnis mindestens 3 betragen. Wenn die Leistungsfähigkeit der Chemikalien es zulässt, ist ein Wert von 4 bis 5 wirtschaftlicher. Bei noch höheren Werten steigt der Druck zur Aufrechterhaltung der Wasserqualität erheblich an – während der wirtschaftliche Vorteil kaum noch vorhanden ist. ,
Das Verdichtungsverhältnis hängt von der Qualität des Zulaufwassers sowie vom Grad der Kontrolle der Korrosions- und Verkalkungshemmer ab. Aus Gründen des Wassersparens und einer wirtschaftlichen Betriebsweise sollte das Verdichtungsverhältnis mindestens 3 betragen. Wenn die Leistungsfähigkeit der Chemikalien es zulässt, ist ein Wert von 4 bis 5 wirtschaftlicher. Ab einem Verdichtungsverhältnis von 4 ist der Wasserspareffekt nicht mehr besonders ausgeprägt – doch der Betriebsdruck steigt dabei an.