Thread Content
ما هي مشكلة تنفس موضع الملف العازل؟
عادةً ما يكون السبب تسرب الهواء، خاصة التسربات الخفيفة التي لا يمكن ملاحظتها على الإطلاق. إذا كانت درجة فتح الصمام صغيرة جدًا، فإن التحكم في معدل التدفق يكون دقيقًا للغاية. في هذه الحالة، قد يؤدي أي تسرب خفيف في جهاز التحكم إلى تقلبات في موضع الصمام، مما يؤدي بدوره إلى تقلبات في معدل التدفق وبالتالي إلى عدم استقرار الإنتاج. . . . .
أيها الأصدقاء، لقد واجهت أنا أيضًا مواقف مماثلة أثناء عمليات الصيانة الفعلية. هل هناك حلول أخرى غير استبدال جهاز التحديد؟
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة changshu2008 في تاريخ 26-12-2016 الساعة 14:03. يمكن أن يحدث اهتزاز في جهاز تحديد موضع الصمامات لأسباب متعددة: السبب الأول هو أن حجرة الغاز في الجهاز التنفيذي صغيرة جدًا، بالإضافة إلى أن دقة جهاز تحديد الموضع مرتفعة جدًا، مما يؤدي إلى حدوث الاهتزاز. بسبب تغير الإشارة، يصبح ضغط الهواء الخارج من جهاز التحديد **أعلى من الضغط المطلوب، مما يؤدي إلى عودة جهاز التحديد إلى وضعه الأصلي ; يؤدي إعادة توجيه الغازات مرة أخرى إلى انخفاض الضغط أو عودته إلى الصفر على الفور، مما يسبب إخراجًا متكررًا ومستمرًا. الحل: استبدال نابض التغذية الراجعة للموضع، وإضافة صمام تنظيم عند خروج إشارة الموضع إلى المُنفّذ للتحكم في سرعة تدفق الغاز. الاحتمال الثاني: عصا التغذية غير مثبتة، مما يسمح بحركة الأجزاء المتحركة. الحل: تثبيت قضيب التغذية الراجعة، وشد مكونات الربط. الاحتمال الثالث: تسرب الهواء في غرفة الغاز لدى المُنفذ. الحل: استبدال الختم، أو غشاء الغرفة الهوائية. الاحتمال الرابع: تسرب الهواء في سلسلة مضخمات الموقع. الحل: استبدال المضخم، أو استبدال الأجزاء المانعة للتسرب. الاحتمال الخامس: وجود جسم غريب في فوهة جهاز التحديد، مما يؤدي إلى صعوبة في التحكم في تصريف الغازات. الحل: تنظيف الفوهة وإزالة الأجسام الغريبة. المعلومات أعلاه تتعلق بالأسباب المحتملة لحدوث ظاهرة الهبوط والارتفاع في أداء مُحددات مواضع الصمامات الميكانيكية، بالإضافة إلى طرق التغلب على هذه المشكلة. بالنسبة لأسباب حدوث الاهتزاز في جهاز تحديد موضع الصمامات الذكية، هناك احتمال أول، وهو مشكلة في الإعدادات الأولية. يمكن الرجوع إلى كتيبات التعليمات الخاصة بالشركات المصنعة لحل المشكلة!