ما الأمر بالضبط مع قفل البخار في صمام التنفيس؟

2016-12-25View Original

Thread Content

عندما يدخل البخار إلى صمام التصريف قبل الماء المكثف الذي يجب تصريفه، مما يؤدي إلى إغلاق الصمام بشكل قسري وبالتالي عدم قدرة الماء المكثف على الخروج، يُطلق على هذه الحالة اسم “قفل البخار”. لا يؤدي قفل البخار إلى تراكم المياه داخل الجهاز مما يقلل من كفاءة إنتاجه فحسب، بل غالبًا ما يصاحبه ظاهرة المطرقة المائية، مما يسبب مشاكل أمان خطيرة. في الوقت نفسه، يؤدي قفل البخار إلى عدم توزيع درجة الحرارة بشكل متساوٍ، مما يؤثر على جودة المنتج، بل وقد يؤدي إلى تدمير المنتج بالكامل. إذًا، في أي ظروف يمكن أن يحدث انسداد بسبب البخار؟ استنادًا إلى سنوات من الخبرة والمعرفة ذات الصلة، خلص فريد إلى عدة حالات شائعة لحدوث انسداد بسبب البخار. 1) عند تركيب صمام التصريف في الجزء العلوي من الأنابيب العمودية، فإن وظيفة الصمام هي تصريف الماء المكثف مع منع تسرب البخار في نفس الوقت. نظرًا لأن ضغط البخار والماء المكثف عند مدخل صمام التصريف متساوٍ، وأن كثافة البخار أقل من كثافة الماء، فإنه في حالة وجود أنبوب رفع، سيصعد البخار إلى النقاط العليا ويدخل إلى صمام التصريف، مما يؤدي إلى إغلاق الصمام وحدوث انسداد بخاري. 2) عندما يتم تركيب صمام التصريف في مكان بعيد نسبيًا عن المعدات التي تستخدم البخار، فإنه رغم وجود كمية كبيرة من الماء المتكثف في الأنابيب الضيقة أمام الصمام، إلا أن البخار الخفيف يمكنه الدخول عبر الشقوق الموجودة فوق الماء المتكثف إلى داخل صمام التصريف، مما يؤدي إلى إغلاق الصمام وحدوث انسداد في تدفق البخار. 3) عند توصيل أنبوب المدخل لصمام التصريف بزاوية مائلة لأعلى، فإن هذه الحالة تشبه حالات استخدام قسم أنبوب رفع أمام صمام التصريف. ٤) عندما يكون قسم مدخل صمام التصريف المائي منحنيًا للأسفل، فإن كثافة البخار تكون أقل من كثافة الماء المكثف، وبالتالي يدخل البخار الأخف وزنًا من خلال الشقوق الموجودة فوق الماء المكثف إلى صمام التصريف المائي، كما أن الأنابيب المنحنية للأسفل تسهل ذلك. 5) عندما يدخل الماء المكثف عبر أنبوب السيفون إلى صمام التصريف، وعندما يكون مستوى الماء المكثف في قاع الأسطوانة أقل من نهاية أنبوب السيفون، فإن البخار سيدخل إلى أنبوب السيفون وصمام التصريف، مما يؤدي إلى إغلاق صمام التصريف وحدوث انسداد بخاري. علاوة على ذلك، وبما أن أنبوب السيفون يتم إدخاله في الماء المكثف عبر البخار، فإن أنبوب السيفون يعتبر في الواقع نوعًا من الغلاف الحراري؛ وقد يتم تسخين الماء المكثف الذي يتم سحبه مرة أخرى بواسطة البخار المحيط به، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة انسداد البخار. عند حدوث انسداد بخاري، لا يمكن تصريف الماء المكثف، مما يؤدي إلى تراكم الماء داخل الأسطوانة وانخفاض كفاءة التجفيف. في الوقت نفسه، يؤدي زيادة الوزن الكلي للأسطوانة إلى زيادة القوة اللازمة لتشغيلها. والأسوأ من ذلك، عندما يصل مستوى الماء في الأسطوانة إلى ما فوق الخط الأوسط، فإن الحمل الميكانيكي الزائد قد يتسبب في تلف الجهاز. (نُشر هذا المقال في الأصل في “فريد لتوفير الطاقة بالبخار”)
Reply #22016-12-26
يمكن العثور على مقالة “هل تعرف حقًا كل شيء عن أقفال البخار؟” عبر حساب “فوليد لتوفير الطاقة بالبخار” على ويتشات، أو في قسم المشاركة على موقع الشركة 》هذا المقال.
Reply #32016-12-26
لقد تعلمت الكثير، هل يوجد طريقة لتوصيل صمامات مقاومة الماء يمكنها حل المشاكل المذكورة أعلاه بشكل فعال؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.