Thread Content
जब HART हैंडलर का उपयोग करके ट्रांसमीटर के रेंज आदि पैरामीटरों में बदलाव किया जाता है, तो 250 ओह्म का प्रतिरोध क्यों जोड़ा जाता है? अगर इसे आपस में जोड़ा नहीं गया, तो काम नही
रेजिस्टर जोड़ने की आवश्यकता उपकरण की स्वयं की विद्युत-प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर है। यदि उपकरण का आंतरिक प्रतिरोध पर्याप्त है, तो रेजिस्टर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है; लेकिन यदि प्रतिरोध पर्याप्त नही सीरियल प्रतिरोध का उपयोग, गणितीय संचार क्षमता को बेहतर बनाने हेतु किया जाता है; यह वोल्टेज को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसका उपयोग कई जगहों पर किया जाता है, जैसे कि कोएक्सियल केबल संचार, सीरियल पोर्ट संचार आदि। आम तौर पर, सभी संचार नेटवर्कों में टर्मिनल प्रतिरोध होता है, एवं इनका कार्य भी एक ही होता है।
मैंने इसका उपयोग किया है; इसमें कनेक्शन हेतु किसी रेजिस्टर की आवश्यकता नहीं है।
थोड़ा सीख लें, धन्यवाद: lol
महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें लोड है या नहीं। यदि लोड है, तो सीधे ही संचार संभव है; लेकिन यदि लोड नहीं है, तो रेजिस्टर का उप
यदि कोई लोड न हो, तो 250 ओह्म का प्रतिरोध जोड़ना आवश्यक है; ऐसा करने से वह प्रतिरोध ही एक लोड का काम करेगा, और 4-20mA सिग्नल उत्पन्न होगा।
क्या इसे “सर्किट टर्मिनल रेजिस्टेंस” कहा जाता है? यह पावर सर्किट में होना आवश्यक है। यदि पावर सर्किट में यह मौजूद हो, तो कोई समस्या नहीं होती; लेकिन यदि यह न हो, तो संचार संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में इसे मानव द्वारा ही जोड़ना आवश्यक है।
गुमराह मत कीजिए। सीरीज़ रेजिस्टेंस का उद्देश्य, HART कम्युनिकेटर के संकेतों को, पावर सप्लाई जैसी कम प्रतिरोध वाली सर्किटों द्वारा “शॉर्ट-सर्किट” होने से बचाना है।
बकवास! प्रतिरोध का मान, सर्किट पर निर्भर है!
मैं कभी भी सर्किटों को आपस में जोड़ता नहीं हूँ। क्या हुआ? दोनों में तो एक ही तरह से उपयोग किया जाता है; बस वायरिंग का तरीका अल