تمر أنابيب الفئتين أ وب عبر الممرات التحتية، فما هي المسافات المطلوبة بين هذه الممرات والمباني والطرق؟

2016-12-27View Original

Thread Content

تمر أنابيب الفئتين أ وب عبر الممرات التحتية، فما هي المسافات المطلوبة بين هذه الممرات والمباني والطرق؟ لأن هناك متطلبات للمسافة بين أنابيب الفئتين أ وب والمباني والطرق.
Reply #22016-12-27
هناك معايير تصميم خاصة ومتشددة، مثل معايير تصميم المواسير لمقاومة الحريق وما شابه، آسف لكنني لم أطلع عليها منذ فترة طويلة
Reply #32016-12-28
يجب أن يكون موجودًا في GB50187، يبدو أنه في الملحق
Reply #42016-12-28
يمكن الرجوع إلى كتاب تدريب مفتشي أنابيب الضغط
Reply #52017-01-04
لا يوجد طلبات. لا يوجد أي معيار من هذا القبيل.
Reply #62017-01-05
يتم شرح مساحة الفراغ والمسافات الخالية داخل الأنفاق في المعيار GB50316-2000 (الإصدار 2008)، في الفصل الثامن
Reply #72017-01-05
ينص البندان 5.4.6 و5.4.7 من المعيار GB50984-2014 على ذلك بوضوح.
Reply #82021-08-19
5.4.6  البيانات الواردة في هذا الجدول هي متطلبات عامة. 5.4.7  يأخذ الارتفاع الأدنى للمساحة الفارغة المحدد في هذه المادة في الاعتبار عاملين: الأول هو متطلبات المساحة الفارغة اللازمة لمرور قاطرات السكك الحديدية ومركبات الطرق والأشخاص ; الثاني هو سلامة الأنابيب. نظرًا للمتطلبات العالية المتعلقة بالسلامة في خطوط نقل الهيدروكربونات المسالة والسوائل القابلة للاشتعال والغازات القابلة للاشتعال، فقد تم تحديد الارتفاع الأدنى المطلوب كمسافة فارغة عن سطح السكة الحديدية بـ 6.0 متر، وهو ما يزيد بمقدار 0.5 متر عن المعيار الحالي «معايير تصميم المنشآت البتروكيماوية من حيث الوقاية من الحرائق» GB 50160.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.