Disposiciones relativas a la protección contra explosiones en las zonas de almacenamiento de metanol, que representan fuentes de peligro significativo

2016-12-28View Original

Thread Content

En la zona de tanques de metanol es necesario instalar válvulas de corte adicionales. También se requieren cables, aire para instrumentos, etc. ¿Existen alguna normativa respecto al grado de resistencia a explosiones o a los requisitos de seguridad para estos elementos?
Reply #22016-12-28
Sí, según las normas de seguridad, en el Apéndice C, el nivel del metanol es IIA y la temperatura de inflamación es T2. Por lo tanto, el grado de los equipos eléctricos a prueba de explosiones que se utilicen debe ser igual o superior a IIAT2.
Reply #32016-12-28
Para las válvulas de corte, se puede solicitar al fabricante que tengan un grado de protección contra explosiones determinado. Pero, ¿cómo se determina el grado de protección para los cables y las estructuras de soporte? El grado de protección de los equipos eléctricos debe ser igual o superior a IIAT2
Reply #42016-12-28
Referencia: GB50058-2014 “Normas para el diseño de instalaciones eléctricas en entornos con riesgo de explosión”, sección 5.4: Diseño de circuitos eléctricos en entornos explosivos
Reply #52016-12-29
Gracias, primero voy a buscar las normas
Reply #62016-12-29
No entiendo. Utilizamos estructuras de fibra de vidrio y cables aislados de 2*1,5; la tensión es de 220 voltios. ¿Es suficiente para cumplir con los requisitos de seguridad?
Reply #72016-12-29
Si el tanque de metanol es un tanque de techo flotante, el entorno con riesgo de explosión es zona 2; Si el tanque de metanol es de tipo cúpula y el entorno está en zona de riesgo de explosión 1, la sección transversal de los cables debe determinarse según la tabla 5.4.1-1.
Reply #82016-12-29
¿Para qué sirve el cable? Basta con pasar los cables de los instrumentos por tubos galvanizados y llevarlos a través del rack hasta la sala de control.
Reply #92016-12-30
La parte superior es fija; en su interior se encuentra un carril de fibra de vidrio. Se utilizan cables aislados de 2*1.5 para transmitir la tensión de 220 V

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.