Este mensaje fue modificado por “Zuo You Bu Fen” el 29-12-2016 a las 16:14. Se trata de un tanque para almacenar benceno, con una capacidad de 3000 metros cúbicos, dimensiones de Φ17000×15850. Funciona a presión atmosférica, cuenta con un techo flotante interno, sistema de sellado con nitrógeno y calefacción eléctrica. La temperatura de almacenamiento debe ser superior a 15°C. El punto de fusión del benceno es de 5.5°C, mientras que su punto de inflamación es de -10.1°C. Su nivel de toxicidad es I, lo cual es extremadamente alto. El rango de explosividad es de 1.2~8.0 V%. Según la norma GB 50160-2008, relativa a los requisitos de seguridad contra incendios en las plantas petroquímicas, en los tanques cuya altura supera los 17 metros, o aquellos cuya capacidad es igual o superior a 10000 m³, o aún en aquellos cuya capacidad es igual o superior a 2000 m³ y que operan a baja presión, se debe instalar un sistema fijo de enfriamiento con agua para combatir incendios. Según la norma GB 50016-2014, relativa a los requisitos de seguridad contra incendios en edificios, en los tanques que albergan líquidos de categorías A, B o C, se deben instalar mangueras de agua móviles o sistemas fijos de enfriamiento con agua. Para los tanques de almacenamiento a cielo abierto de líquidos de clases A, B y C con una altura superior a 15 m o una capacidad por tanque superior a 2000 m³, es recomendable utilizar sistemas de enfriamiento por agua fija. GB 50074-2002 Normas de diseño para almacenes de petróleo 12.1.5 Los tanques de almacenamiento de petróleo deben contar con un sistema de agua para extinción de incendios y refrigeración. La instalación del sistema de agua de enfriamiento para bomberos debe cumplir con las siguientes disposiciones. 1. En los tanques de petróleo cuya capacidad por tanque sea de 5000 m³ o más, o cuya altura de las paredes del tanque sea de 17 m o más, se debe instalar un sistema fijo de agua para extinción de incendios y refrigeración. 2. En los tanques cuya capacidad es inferior a 5000 m³ o cuya altura de las paredes es inferior a 17 m, se puede instalar un sistema móvil de agua para extinción de incendios, o bien un sistema que combine mangueras fijas con mangueras móviles para el mismo fin. Explicación del texto: El agua de refrigeración para extinción de incendios desempeña un papel especialmente importante en la extinción de incendios en tanques de almacenamiento. La disponibilidad de agua, en cantidades suficientes y a tiempo, determina el éxito o fracaso en la extinción de incendios, algo que ya ha sido confirmado por numerosos casos de incendios. Por lo tanto, garantizar un suministro suficiente de agua es clave para el éxito en la extinción de incendios. 1. En los tanques con capacidad de una sola cámara de 5000 m3 o más, si se utiliza un sistema móvil de enfriamiento por agua, se necesitan muchas mangueras y personal. Para el enfriamiento de tanques cuya altura de las paredes es de al menos 17 m, las mangueras de agua móviles deben cumplir con los requisitos necesarios para generar una columna de agua suficiente para extinguir el fuego. Sin embargo, la fuerza de retroceso de estas mangueras es muy grande, lo que dificulta su control por parte del operador; por ello, se debe utilizar un sistema de enfriamiento con mangueras fijas. 2 Para los tanques cuya capacidad es inferior a 5000 m³ y cuya altura de las paredes es menor a 17 m, así como para otros tipos de tanques, se necesita un número relativamente pequeño de mangueras de agua para enfriamiento. También se requiere menos personal, y es más sencillo operar estas mangueras. En comparación con el uso de un sistema de enfriamiento por agua fijo, el uso de un sistema de enfriamiento por agua móvil permite ahorrar en inversiones de ingeniería. GB 50074-2014 Normas de diseño para almacenes de petróleo 12.1.5 Los tanques de almacenamiento deben contar con un sistema de agua para extinción de incendios y refrigeración. La instalación del sistema de agua de refrigeración para incendios debe cumplir con las siguientes normas: 1. En los tanques verticales situados en superficie, cuya capacidad sea igual o superior a 3000 m³, o cuya altura de las paredes sea igual o superior a 15 m, se debe instalar un sistema fijo de agua de refrigeración para incendios. 2. En los tanques verticales situados en superficie, cuya capacidad es inferior a 3000 m³ y cuya altura de las paredes es inferior a 15 m, así como en otros tipos de tanques, se puede instalar un sistema móvil de agua para extinción de incendios y refrigeración. Explicación del texto: El agua de refrigeración para extinción de incendios desempeña un papel especialmente importante en la extinción de incendios en tanques de almacenamiento. La disponibilidad de agua, en cantidades suficientes y a tiempo, determina el éxito o fracaso en la extinción de incendios, algo que ya ha sido confirmado por numerosos casos de incendios. Por lo tanto, garantizar un suministro suficiente de agua es clave para el éxito en la extinción de incendios. 1. En los tanques con capacidad de una sola cámara de 3000 m3 o más, si se utiliza un sistema móvil de enfriamiento por agua, se necesitan muchas mangueras y personal. Para el enfriamiento de tanques cuya altura de las paredes es de al menos 15 m, las mangueras de agua móviles deben cumplir con los requisitos para generar una columna de agua suficiente para apagar incendios. Sin embargo, la fuerza de retroceso de estas mangueras es muy grande, lo que dificulta su control por parte del operador; por ello, se debe utilizar un sistema de enfriamiento con mangueras fijas. En los tanques cuya capacidad es inferior a 3000 m³ y cuya altura de las paredes es menor a 15 m, así como en otros tipos de tanques, se necesita un número relativamente pequeño de mangueras de agua para el enfriamiento. También se requiere menos personal, y operar estas mangueras resulta más sencillo. En comparación con el uso de un sistema de enfriamiento por agua fijo, el uso de un sistema de enfriamiento por agua móvil permite ahorrar en inversiones de ingeniería.
Este mensaje fue editado por última vez por cjgj008 el 29-12-2016 a las 22:07. Esto es realmente incómodo. Porque en China existen muchos estándares; para un mismo evento, pueden aplicarse no solo uno, sino incluso muchos estándares diferentes. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, nos vemos obligados a diseñar según los estándares más recientes y más estrictos. Por lo tanto, es necesario diseñar un sistema fijo de agua de enfriamiento contra incendios. Este instituto de diseño debe saberlo muy bien. Tanto las normas de diseño contra incendios para las empresas petroquímicas como las normas de diseño para los almacenes de petróleo fueron elaboradas por Sinopec. Es evidente que la versión de 2014 de las normas de diseño para los almacenes de petróleo es más estricta. Por lo tanto, se puede esperar que, cuando se actualicen las normas de diseño contra incendios para las empresas petroquímicas, estas también estarán en consonancia con ellas.