에이모생 유량계는 정상적으로 작동해도 때때로 유량이 없음

2016-12-30View Original

Thread Content

센서, 계기판, 선은 모두 교체했는데, 함께 쓰면 다른 건 문제없어요
Reply #22016-12-30
정상적으로 작동할 때도 있고, 가끔은 트래픽이 없어집니다. 정전이 되었다가 다시 전력이 공급되면 괜찮아집니다. 해결 방법을 알려주세요
Reply #32016-12-30
표제에 있는 판은 다른 곳에서 가져온 새 것인데, 유량계는 어떻게 제로점을 맞추나요?
Reply #42016-12-30
다 바꿔도 이 문제가 계속되는데, 아마 간섭 때문인 것 같아요. 차단과 접지를 확인해 보세요....
Reply #52016-12-30
접지를 분리한 후, 유량에 변동이 있음
Reply #62016-12-30
파동이 있습니다. 개인적으로는 접지가 트래픽에 영향을 준다고 생각하는데, 접지 저항을 측정해 보는 것도 좋겠습니다; 또한 주변에 간섭 요소가 있는지 확인하고, 전원이 안정적인지, 그리고 전원이 대형 전력 장비와 같은 회로에 연결되어 있는지도 점검해 보아야 합니다. 이러한 요소들은 유량계의 작동에 영향을 미칩니다.
Reply #72017-01-06
대체법을 사용하여 다른 좋은 것으로 바꿔서 확인해 보세요. 여전히 같은 상황이라면, 외부 환경에 진동이 있거나 접지 및 차폐가 제대로 이루어지지 않은 것입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.