يتم التواصل بين PLC في الموقع ونظام DCS، حيث يكون PLC الجهاز التابع، بينما يكون DCS الجهاز الرئيسي. هل من الممكن الآن مراجعة الاتجاهات التاريخية لنقاط الاتصال هذه في DCS؟ ما هي متطلبات التكامل بين البرمجيات والأجهزة في أنظمة PLC وDCS؟
لدى أنظمة DCS وPLC المختلفة إعدادات مختلفة، لذا فإن طرحك لهذا السؤال يعادل عدم طرحه أصلاً.
بالطبع يمكن ذلك، يجب تحديد الشركة المصنعة للمعدات حتى يمكن توضيح كيفية القيام بذلك بالتفصيل
PLC سيمنس، DCS هونيويل. أريد أن أعرف بشكل أساسي ما إذا كان من الممكن عبر بروتوكول Modbus لنقل البيانات إلى نظام DCS، عرض الاتجاهات التاريخية.
وإلا، ما الفائدة من الاتصالات؟
وإلا، ما الفائدة من الاتصالات؟
يجب أن يكون من الممكن رؤية الاتجاهات، وإلا فإن قيمة DCS ستنخفض
يمكن ذلك، فنظام DCS يحتوي على هذه الميزة بشكل أساسي، وأي جهاز قياس يمكنه الاتصال به يمكن استخدامه.
يمكن القيام بذلك، طالما دخلت إلى DCS، فيمكن فعله.
أجل، اعتبره نقطة ذكاء اصطناعي، فقط استخدم عنوانه مباشرة لإنشاء وحدة للاتجاهات!
يمكن تحقيقه. يحتاج طرفا الاتصال إلى تحديد بروتوكول الاتصال والمعايير ذات الصلة، بالإضافة إلى عناوين البيانات في أجهزة كل منهما ومعناها. بالنسبة لبروتوكول Modbus RTU، يجب تحديد عنوان الطرف الخادم، ومعدل الاتصال وغيرها من المعاملات، بالإضافة إلى مكان تخزين البيانات لدى كلا الطرفين ونوع البيانات. بعد أن يحصل نظام DCS على البيانات، يتم معالجة الاتجاهات الفورية أو الاتجاهات التاريخية بنفس الطريقة المستخدمة في جمع البيانات الميدانية عبر مقياس 4–20 مللي أمبير.