Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة chensf123 في تاريخ 2016-1-5 الساعة 23:15. قبل بضعة أيام، رأيت أحد الزملاء يتحدث عن موضوع الحفاظ على درجة حرارة المعدات. وبما أن شركتنا شركة في الجنوب، ومصانعنا تقع في الشمال، فإن الموظفين جميعًا من الجنوب ولا يمتلكون خبرة في صيانة المعدات في الشمال. لذلك، يُعد ضمان سلامة المعدات خلال فصل الشتاء أولوية قصوى في هذا الفصل. نستخدم بخارًا بضغط منخفض قدره 0.4 ميجا باسكال للتدفئة، وبما أن أنابيب التدفئة المستخدمة في الأجهزة القياسية صغيرة الحجم، فإن مياه التكثيف تُعاد إلى جهاز معالجة المياه. وبسبب مقاومة النظام العالية، فإن فعالية عملية التدفئة ضعيفة للغاية؛ وفي هذا العام، سادت عواصف ثلجية شديدة في الشمال، وأدى انخفاض درجات الحرارة إلى تلف العديد من أجهزة القياس بسبب التجمد، كما تشققت أنابيب القياس بسبب التجمد أيضًا. نظرًا لأن مكتب التصميم التابع لشركتنا هو أيضًا شركة في الجنوب ولا يمتلك خبرة، فلا يسعنا سوى تصريف معظم الماء المكثف مباشرةً في حاويات مفتوحة، ثم إعادته باستخدام مضخات رفع الضغط. كيف هي الأوضاع في الموقع لدى أصدقائنا في الشمال؟
نظرًا لأن التصميم يعتمد على التدفئة بالبخار، ولأن تغيير النظام إلى التدفئة الكهربائية يتطلب جهودًا هائلة نظرًا لحجم الجهاز الكبير، فإن لدينا كمية كافية من البخار ذو الضغط المنخفض، ومن الناحية التكلفية أيضًا لا داعي للتحول إلى التدفئة الكهربائية.
٤ كيلوغرامات من البخار مقبولة، هل تم ضمان العزل الحراري بعد التسخين؟
هل تنتجون هواء القياس بأنفسكم؟ هل نسبة رطوبة الهواء المستخدم في الأجهزة أقل من 0.5؟
تُستخدم سوائل منع التجمد المصنوعة من الإيثيلين جلايكول بشكل شائع في صفائح الثقوب ونقاط قياس الضغط، كما يمكن استخدام فلانجة واحدة مزودة بغشاء وسائل عازلة في نقاط قياس الضغط أيضًا. غالبًا ما يتم استخدام فلانجات مزدوجة مع غشاء وسائل عازلة لقياس مستوى السائل، كما يمكن استخدام سائل الإيثيلين جلايكول المضاد للتجمد. عادةً لا يتم استخدام أنابيب التدفئة الموجودة في اللوح الزجاجي نفسه لتدفئة اللوح الزجاجي. يجب وجود صمام قطع وصمام فحص خلف جهاز التدفئة المغلق المضاد للماء. نحن أيضًا نستخدم بشكل رئيسي بخارًا بضغط منخفض قدره 0.4 ميجا باسكال لأغراض التدفئة، ونقوم بنقل المادة تحت ضغط ذاتي مغلق، وعادةً ما يكون ضغط الماء المتكثف عند الخروج أقل من 0.1 ميجا باسكال، ولا يجب أن يتجاوز الحد الأقصى 0.18 ميجا باسكال. لقد رأيت أن المياه الناتجة عن التكثيف في شركتين تقعان في مناطق أبعد شمالًا (شينجيانغ وداليان) يتم أيضًا تجميعها ثم نقلها لاستخدامها كطاقة.
نحن شركة للصناعات البتروكيماوية في داقينغ، وفي الماضي كان يحدث تجمد بسبب استخدام البخار للتدفئة، ثم تم التحول إلى استخدام الماء الساخن للتدفئة، وبفضل الضغط الناتج عن الضخ، كان التأثير جيدًا، والآن لا يحدث تجمد. لكن التدفئة المساعدة للأجهزة الموجودة في الأبراج العالية تحتاج عادةً إلى البخار.
نظرًا لأن وحدات التصميم لدينا هي أيضًا شركات في الجنوب، فإنه نادرًا ما يتم استخدام التركيب بالفلانجات عند اختيار الأجهزة، بل يتم استخدام أنابيب نقل الضغط دائمًا. وتكون الأجهزة التي تتعرض للتجمد غالبًا من نظام البخار مثل مستوى سائل الخزان، وضغط البخار، ومعدل التدفق، بالإضافة إلى أنظمة المياه وغيرها.
يتم تجميع كل مياه التكثيف في خزان واحد، ثم يتم إرسالها إلى شبكة أنابيب مياه التكثيف لإعادة استخدامها
استخدم سائل مضاد للتجمد لقياس الضغط، وأضف صندوق عزل للأجهزة لضمان الإغلاق التام، ثم جرب استخدام التدفئة الكهربائية.