محرك بقوة 45 كيلوواط، من الدرجة الرابعة، والحمل هو مروحة السحب؛ المسافة بينه وبين خزانة المصدر تبلغ 260 مترًا. ما هو نوع الكابل المناسب للاستخدام في حالة التشغيل المستمر لفترات طويلة؟
هل YJV مقبول؟ هل هناك مشكلة في المسافة؟
يعتمد الأمر على المكان الذي سيتم استخدامه فيه، هل سيتم دفن الكابلات في الأرض أم وضعها في ألواح توجيه أو أنابيب؟ كما يعتمد الأمر على الموقع الجغرافي، فالمسافة وفقدان الجهد مرتبطان بذلك
في الشمال، عبر الجسر، يقع المحرك على بعد 50 مترًا في منطقة مقاومة للانفجارات، أما الـ200 متر المتبقية فهي في بيئة عادية. يبقى جهد التيار الكهربائي ثابتًا عند 400 فولت، هل هذا مقبول؟
باستخدام تركيبة 3*35+1*16، يكون انخفاض الجهد في الخطوط حوالي 20 فولت، وهو أمر طبيعي. كما أن خسائر الخطوط تبلغ حوالي 3 كيلوواط. لم أقم بتصميم هذا النظام من قبل، لذا لست متأكدًا تمامًا. إذا أردنا أن تكون خسائر الخطوط أقل من 5%, فمن المفترض استخدام سعة 50 مربع.
يجب أن يكون تيار المحرك بقدرة 45 كيلوواط حوالي 80 أمبير، أما الحمل الآمن لكابل 25 فهو 100 أمبير
ما هي مصادر الإطلاق في المناطق المقاومة للانفجارات؟ عادةً، يتم تمديد الكابلات في المناطق المقاومة للانفجار بشكل مكشوف أو مدفونة في أنابيب محمية، كما أن هناك كابلات أخرى داخل الألواح الخاصة بالتوصيل؛ يمكنك الاستعانة بطريقة تمديد تلك الكابلات الأخرى. في فصل الشتاء في الشمال، يجب الانتباه إلى منع التجمد، وهناك جزء من المسار يقع في منطقة مقاومة للانفجار، لذا يُنصح باستخدام كابلات YJV22 المحمية
أشك في أنك من تخصص الهندسة الكهربائية، كيف تطرح مثل هذا السؤال البسيط؟
يمكن الرجوع إلى محتوى الفصل التاسع من كتاب “دليل تصميم التوزيع الكهربائي للاستخدامات الصناعية والمدنية (الطبعة الثالثة)”