هل يمكن لنظام DCS إيقاف المضخة فورًا عندما تكون في الحالة المحلية؟

2016-01-22View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة su_fairy في تاريخ 2016-1-22 الساعة 10:42، حيث تم تحديد حالة الضخ عن بُعد/محليًا في نظام DCS، كما تم تحديد منطق التشغيل التلقائي؛ بحيث يتم إيقاف تشغيل الضخ تلقائيًا عند ارتفاع درجة حرارة محامل الجزء الثابت للضخ. لكن، إذا كانت مفاتيح تشغيل المضخة في الموقع في وضع التشغيل المباشر، فهل يمكن إيقاف المضخة حتى في حالة ارتفاع درجة حرارة الجزء الثابت منها؟ إذا أمكن تحقيق ذلك، فهل هذه مشكلة في تكوين DCS أم مشكلة في دوائر الجانب الكهربائي؟
Reply #22016-01-22
بشكل عام، لا يمكن ذلك؛ فالحالة المحلية لا تستطيع استقبال الإشارات عن بُعد، لكن الإيقاف الفوري قد يكون ممكنًا، وذلك حسب ما هو موضح في الرسومات التقنية
Reply #32016-01-22
هل يتعلق الأمر برسم دوائر الكهرباء، أم بإعدادات نظام DCS للأجهزة؟
Reply #42016-01-22
لنلقِ نظرة على الجانب الكهربائي، ونرى ما إذا كانت إشارات التوقف القادمة من نظام DCS لا تزال قادرة على التحكم في المحرك بعد التحويل إلى الوضع المحلي
Reply #52016-01-22
يمكن التوقف؛ ارتفاع درجة حرارة الجزء الثابت هو جزء من نظام الحماية المتسلسل في DCS، وهو يعتبر جزءًا من إعدادات النظام. صلاحيات التعامل مع ذلك موجودة لدى موظفي الهندسة، وهي أعلى من صلاحيات المشغلين في التحكم المحلي/عن بُعد; أما فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية، فإن الغرض من ذلك هو حماية المكونات الكهربائية نفسها، مثل حمايتها من التيار الزائد أو التيار الضعيف
Reply #62016-01-22
عند تفعيل مفتاح الاختيار على وضع التشغيل المباشر، فإن ما إذا كان بالإمكان إيقاف المضخة في حالة ارتفاع درجة الحرارة يعتمد على كيفية تصميم مخطط التحكم الثانوي في خزانة الأجهزة الكهربائية. إذا كانت نقطة إيقاف تشغيل المضخة في نظام DCS تقع قبل مفتاح الاختيار، فإن نظام DCS سيتمكن من إيقاف المضخة بغض النظر عما إذا كان مفتاح الاختيار في عمود التحكم مضبوطًا على وضع الاتصال عن بُعد أو وضع التحكم المحلي.
Reply #72016-01-22
يمكن إيقاف التشغيل، بغض النظر عما إذا كان مفتاح الاختيار في عمود التحكم موضوعًا على وضع الاتصال عن بُعد أو المحلي، فإن نظام DCS يستطيع إيقاف الضخ.
Reply #82016-01-22
هكذا نرى رسم دائرة التحكم الأولية للتيار الكهربائي. حسب ما لاحظت، إذا كان هناك نقطة توصيل كهربائية واحدة فقط، فعندما يتم الاتصال بها مباشرة، لا يمكن إيقاف التشغيل ; إذا كان هناك نقطتا DO مزدوجتان، فيمكن التوقف حتى عند الوصول إلى المكان مباشرة.
Reply #92016-01-22
هل يمكن التوقف؟ ما يقوله أحد لا يعتبر شيئًا، الأمر يعتمد على إعداداتك؛ فهل ترتيب الأولوية بين التشغيل المحلي والتحكم عن بُعد أعلى أم أقل من ترتيب الحماية المتسلسلة؟ لا أحد يستطيع أن يخبرك بالإجابة الدقيقة عندما تسأل هنا إذا كان بالإمكان التوقف أم لا. إذا كان مستوى الحماية في تصميم الأجهزة الكهربائية أعلى من الحماية المحلية والتحكم عن بُعد، فيجب على نظام DCS أن يحافظ على أعلى مستوى من التسلسل الحماوي. يمكن التوقف عند درجة حرارة عالية حتى لو تم القطع في الموقع
Reply #102016-01-23
عادةً، عندما يكون الجهاز في الموقع مباشرةً، يجب ألا يتوقف نظام DCS، وإلا فلن يكون هناك فرق بين العمل عن بُعد والعمل في الموقع. لكن في النهاية، يجب النظر إلى دوائر التحكم الكهربائية

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.