【أساسيات العمل في بيئات خطرة】: المتطلبات التقنية لاستخدام الكهرباء بشكل مؤقت

2016-03-26View Original

Thread Content

استجابةً لإشعار المنتدى بشأن تشجيع تطوير المعرفة الأساسية المتخصصة، وبالاستناد إلى تجربتي العملية، أعددت مقالًا حول المتطلبات الأساسية لتقنيات العمل ذي المخاطر، لأدرسه بنفسي أولاً، ثم أُنظم المحتوى لأشاركه مع الجميع. نظرًا لأن المحتوى تم تجميعه بناءً على واقع عملي، فقد تكون هناك اختلافات في المعايير والقواعد، وأرجو من الجميع تقديم النقد والتصحيحات في حال وجود أي أخطاء. العدد السابع: المتطلبات التقنية لاستخدام الكهرباء مؤقتًا، لدينا العديد من الاقتراحات والإضافات، نرحب بالتعليقات! المتطلبات التقنية لاستخدام الكهرباء بشكل مؤقت
أولاً: التعريف
1. الكهرباء المؤقتة: تعني الكهرباء المستخدمة بشكل مؤقت في أعمال البناء أو الصيانة أو التحسينات التقنية أو الصيانة اليومية داخل منشآت الإنتاج أو المناطق الإنتاجية. ينقسم الاستخدام المؤقت للكهرباء إلى نوعين من الأعمال ذات المخاطر: أ) الأعمال المتعلقة بالاستخدام المؤقت للكهرباء من المستوى الثالث: وهي الحالات التي يوجد فيها مكان واحد على الأقل في منشآت الكهرباء يحتاج إلى إدارة للحرق من المستوى الرابع أو أكثر، أو عندما تكون سعة المعدات الكهربائية أكثر من 50 كيلوواط، أو عندما يكون عدد المعدات الكهربائية أكثر من 5 وحدات. ب) الاستخدام المؤقت للكهرباء من الدرجة الأولى والثانية: باستثناء الدرجة الثالثة، فإن جميع أشكال استخدام الكهرباء الأخرى تُعتبر استخدامًا مؤقتًا من الدرجة الأولى أو الثانية. 2. تُعرف خطوط الكهرباء المؤقتة، بخلاف تلك المزودة وفقًا للمواصفات القياسية والتي تحتوي على مقابس وأسلاك ولوحات توصيل وصناديق توصيل مخصصة، بجميع خطوط الكهرباء الأخرى المستخدمة للأغراض المؤقتة، بما في ذلك الكابلات والأسلاك الكهربائية ومفاتيح التشغيل والمعدات، وتُسمى باختصار خطوط الكهرباء المؤقتة. ٣. الأدوات الكهربائية المحمولة من الفئة الأولى هي تلك الأدوات التي يعتمد في حمايتها من الصدمات الكهربائية ليس فقط على العزل الأساسي والعزل المزدوج والعزل المعزز، بل يوجد أيضًا إجراء أمان إضافي، وهو ربط الأجزاء الموصلة التي يتم لمسها بالأسلاك الخاصة بالجهاز الموصولة بالأرض، بحيث لا تصبح هذه الأجزاء موصلة للكهرباء في حال تلف العزل الأساسي. تعتبر الأدوات التي تحتوي على طرف تأريض وموصل تأريض، مع عزل مزدوج و/أو عزل معزز، أدوات من الفئة الأولى أيضًا. تشير الأدوات من الفئة الثانية إلى تلك الأدوات التي يعتمد فيها الحماية من الصدمات الكهربائية ليس فقط على العزل الأساسي، بل أيضًا على تدابير أمان إضافية مثل العزل المزدوج والعزل المعزز، دون الحاجة إلى أرضية حماية أو الاعتماد على ظروف التركيب. أشكاله الأساسية هي: ① النوع ذو الغلاف المصنوع من مواد عازلة، وهو يتمتع بغلاف عازل قوي ومتصل تقريبًا ; ②من النوع ذو الهيكل المعدني، حيث يتمتع بهيكل معدني متصل بشكل أساسي، ويتم استخدام عزل مزدوج في جميع الأجزاء، باستثناء الأجزاء التي يتعذر فيها استخدام العزل المزدوج بشكل واضح، حيث يتم استخدام عزل إضافي في تلك الأجزاء ; ③تركيبة من مواد عازلة وغلاف معدني. تشير الأدوات من الفئة الثالثة إلى تلك الأدوات التي يعتمد فيها الحماية من الصدمات الكهربائية على تزويدها بجهد كهربائي منخفض للغاية، بحيث لا يتم توليد أي جهد داخل الأداة يتجاوز هذا الجهد المنخفض. ما يُسمى بالجهد الآمن المنخفض جدًا، هو الجهد الذي لا يتجاوز 42 فولت بين الأسلاك، ولا يتجاوز 50 فولت بين الأسلاك والأرض. ثانيًا، المتطلبات الأساسية: 1. في المناطق الإنتاجية التي لا تتوفر فيها معايير الأمان ضد الانفجارات، وفي الأماكن المخصصة للمكاتب (بما في ذلك غرف توزيع الكهرباء وغرف الخوادم)، يمكن استخدام أجهزة التوصيل المخصصة التي تحتوي على مقابس وأسلاك ومقابس كهربائية، بالإضافة إلى القواطع الكهربائية والمقابس الثابتة وصناديق المقابس، دون الحاجة إلى إجراءات خاصة لاستخدام الكهرباء مؤقتًا. يتم إدارة الكهرباء المؤقتة في مناطق المشاريع الجديدة أو المعدلة أو الموسعة من قبل الجهة المسؤولة عن المشروع، وفقًا لـ «المواصفات الفنية لأمان استخدام الكهرباء المؤقتة في مواقع البناء» (JGJ46-2012). يجب إتمام إجراءات الاستخدام المؤقت للكهرباء في جميع الحالات الأخرى غير التي ذُكرت أعلاه. 2. يجب تطبيق المعايير والأنظمة ذات الصلة بالإدارة الآمنة للكهرباء، والتصميم، والتركيب، والفحص عند استخدام الكهرباء المؤقتة. عادةً لا يُسمح بتوصيل مصادر كهرباء مؤقتة في المنشآت الإنتاجية العاملة، أو في مناطق التخزين، أو في الأماكن التي توجد فيها خطورة حدوث حرائق أو انفجارات. وفي حالة الحاجة الملحة إلى ذلك، يجب الحصول على تصريح لاستخدام الكهرباء المؤقتة، بالإضافة إلى تصريح لإجراء أعمال الحرق وفقًا للوائح المعمول بها. ٣. يجب أن يكون العاملون المسؤولون عن تركيب وصيانة وإزالة خطوط الكهرباء المؤقتة حاصلين على رخصة عمل كهربائي سارية، وأن يرتدوا معدات الحماية الشخصية وفقًا للوائح، بالإضافة إلى وجود شخص يشرف عليهم. يُمنع بشكل قاطع فصل أو توصيل مصادر الطاقة المؤقتة دون إذن. ٤. عند توصيل أو فصل خطوط الكهرباء المؤقتة عن المفاتيح، أو عند إجراء فحوصات دورية أو صيانة لصناديق التوزيع أو صناديق المفاتيح، يجب قطع التيار الكهربائي عن المصدر الكهربائي الأعلى مستوى، وقفله، بالإضافة إلى وضع لافتة تشير إلى “ممنوع التشغيل، هناك أشخاص يعملون”. يُحظر تمامًا القيام بأي أعمال أثناء وجود تيار كهربائي. 5. يجب تركيب أجهزة حماية من التسرب الكهربائي في المعدات الكهربائية المؤقتة ومقابس الطاقة داخل المباني المؤقتة، كما يجب اختبار هذه الأجهزة باستخدام زر الاختبار قبل كل استخدام. 6. يُحظر توصيل أنواع البطاريات المحمولة ومصادر الطاقة الخارجية بشبكة الكهرباء. يجب فصل دوائر الطاقة والإضاءة. ٧. يُحظر على الجهات المستخدمة للكهرباء بشكل مؤقت زيادة الحمل الكهربائي دون إذن، أو تغيير مكان استخدام الكهرباء أو غرضها. وفي حال حدوث ذلك (أو اكتشافه)، يجب على جهة توزيع الكهرباء أن توقف التغذية الكهربائية فورًا. 8. يجب استخدام خطوط الكهرباء المؤقتة وفقًا لمستوى جهد التغذية والسعة المطلوبة، كما يجب أن تتوافق المكونات الكهربائية المستخدمة مع متطلبات **المعايير القياسية. ويجب أن يتم تركيب معدات الكهرباء المؤقتة وفقًا لمعايير التركيب الكهربائي، مع ضرورة تأمين توصيل جيد للأرض. يجب أن يلبي تصميم واختيار خطوط الكهرباء المؤقتة والمعدات الكهربائية متطلبات تصنيف المناطق المعرضة لخطر الانفجار. ٩. خلال فترة استخدام الكهرباء المؤقتة، يجب على الجهة المستخدمة لها إجراء فحص دوري لا يقل عن مرة واحدة في اليوم، للتأكد من سلامة معدات التغذية بالكهرباء المؤقتة، كما يجب التعرف على المخاطر المحتملة وتأثيرها على العاملين ; الإلمام ببيئة منطقة العمل يسمح بالتعامل مع الحالات الطارئة ; يجب على المتخصصين الكهربائيين في وحدات التزويد بالطاقة التحقق من تنفيذ تدابير السلامة، وإجراء عمليات التفتيش والمراقبة؛ وفي حال وجود نواقص في تدابير السلامة، يمكن تعليق العمل ; في حالة وجود مخاطر كبيرة أو حدوث ظروف طارئة تهدد الأمان، يحق إيقاف التيار الكهربائي فورًا، مع إبلاغ الأطراف المعنية في نفس الوقت. 10. يجب على الشخص الذي قام بالتوصيل أن يقوم بفك التوصيلات الكهربائية المؤقتة، مع تسجيل ذلك. بعد انتهاء الاستخدام المؤقت للكهرباء، يجب على جهة توفير الطاقة إجراء فحص أمان شامل للموقع. 11. يخضع مستخدمو الكهرباء أثناء فترة استخدامها لإشراف مسؤولي السلامة في شركة التوزيع والجهات المحلية المختصة. يجب على الجهات التي تستخدم الكهرباء بشكل مؤقت أن تضمن سلامة وموثوقية المعدات الكهربائية والأسلاك التي تستخدمها. يقع على عاتق الجهة المستخدمة للكهرباء المؤقتة مسؤولية القيام بالفحوصات والصيانة الدورية لخطوط الكهرباء المؤقتة، ويجب التعامل مع أي مشاكل تظهر فورًا. عند عدم القدرة على التعامل مع الموقف، يجب الإبلاغ في الوقت المناسب وتكليف شركة التغذية بالطاقة بالتعامل معه، مع اتخاذ تدابير وقائية مناسبة. 12. في حالة حدوث أعطال في الخطوط الكهربائية بسبب سوء إدارة الوحدات المستخدمة للكهرباء المؤقتة لهذه الخطوط والأجهزة الكهربائية، أو بسبب استخدام الكهرباء بشكل غير قانوني، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق ويؤثر على الإنتاج ويسبب إصابات بشرية، فإن الوحدات المستخدمة للكهرباء المؤقتة هي المسؤولة عن ذلك. 13. عند بدء تشغيل وحدات الإنتاج، لا يُفضل عمومًا توصيل التيار الكهربائي المؤقت مباشرةً بخزانات التوزيع في غرفة التوزيع، وفي الحالات الخاصة يمكن ذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المسؤولة في الوحدة ; خلال فترة توقف المنشأة الإنتاجية لأغراض الصيانة، وعندما لا يكون سعة المفاتيح الخارجية كافية لتلبية احتياجات الصيانة، يمكن توفير الطاقة مباشرة من خزانة التوزيع، ويتم التعامل مع ذلك كاستخدام مؤقت للطاقة في حالة الخطر من الدرجة الثانية، ويمكن تمديد مدة ذلك إلى 72 ساعة. 14. يجب أن يتوافق نظام الطاقة الكهربائية منخفض الجهد، ذو الأثلاث الأطوار والأربعة أسلاك بجهد 220/380 فولت، والذي يتم فيه توصيل نقطة التعادل لمصدر الطاقة مباشرةً بالأرض للاستخدام الحصري في أعمال التمديدات الكهربائية المؤقتة بموقع البناء، مع الأحكام التالية: أ) استخدام نظام توزيع طاقة ثلاثي المراحل ; ب) اعتماد نظام الحماية بالتأريض من النوع TN-S ; ج) استخدام نظام حماية من التسرب من الدرجة الثانية. 15. فيما يتعلق باستخدام الكهرباء بشكل مؤقت في مواقع البناء، يجب الالتزام بأحكام هذه المواصفات، بالإضافة إلى الالتزام بأحكام **المعايير الإلزامية السارية حاليًا. ثالثًا: تنظيم الأعمال الإنشائية
1. في حال كان عدد أجهزة الطاقة المؤقتة 5 أجهزة أو أكثر (بما في ذلك 5 أجهزة)، أو كان السعة الإجمالية للأجهزة أكثر من 50 كيلوواط (بما في ذلك 50 كيلوواط)، فيجب على الجهة المستخدمة للطاقة المؤقتة وضع خطة محددة لاستخدام الطاقة المؤقتة، بالإضافة إلى خطة طوارئ (باستثناء حالات توقف الآلات لأغراض الصيانة). 2. عند إعداد خطة الاستخدام المؤقت للكهرباء أو تعديلها، يجب أن يقوم فنيو الهندسة الكهربائية في الجهة المستخدمة للكهرباء بإعدادها، ثم يتم مراجعتها من قبل الأقسام المعنية في جهة التزويد بالكهرباء، وبعد ذلك يتم الموافقة عليها من قبل المسؤول الفني في تلك الجهة قبل تنفيذها. عند تغيير خطة الكهرباء المؤقتة، يجب إضافة الرسومات والمستندات ذات الصلة. رابعاً: متطلبات السلامة لخطوط الكهرباء المؤقتة
1. يجب استخدام أسلاك عازلة ذات مستوى مقاومة للجهد لا يقل عن 500 فولت في جميع خطوط الكهرباء المؤقتة. يجب أن تحتوي كابلات البناء على جميع الأسلاك الفعالة. يجب استخدام كابل ثلاثي الأسلاك للأجهزة الكهربائية أحادية الطور، وكابل رباعي الأسلاك للأجهزة الكهربائية ثلاثية الطور. أما خطوط الكابلات في نظام التوزيع ثلاثي الأطوار رباعي الأسلاك، بالإضافة إلى صناديق التوزيع التي تجمع بين التغذية الكهربائية والإضاءة، فيجب استخدام كابل خماسي الأسلاك فيها. 2. يجب تركيب أجهزة حماية من التسرب الكهربائي في المعدات الكهربائية المؤقتة أو تلك المستخدمة في الموقع ; يجب أن تحتوي الأدوات الكهربائية المتنقلة واليدوية على مفتاح تشغيل منفصل وحامي تسرب كهربائي. يجب توفير حماية عبر الأرض لجميع التيارات الكهربائية المؤقتة، ويجب أن يكون قيمة مقاومة الأرض مطابقة لمتطلبات “المواصفات الفنية لسلامة استخدام الكهرباء في المواقع الإنشائية” (JGJ46-2012). كما يجب فصل سلك الأرض عن سلك الصفر. 3. تسلسل عمليات التغذية الكهربائية هو: لوحة التوزيع الرئيسية — لوحات التوزيع الفرعية — صناديق التحكم (يجب أن تكون قيمة تيار الحماية من الحمل الزائد في المستوى الأعلى أكبر من المستوى الأدنى). تسلسل قطع التيار الكهربائي هو: صندوق التوزيع الفرعي — صندوق التوزيع — لوحة التوزيع الرئيسية، باستثناء الحالات الطارئة. ٤. يجب أن تكون صناديق التوزيع نظيفة ومتصلة بالأرض بشكل جيد. 5. يجب وضع علامات تشير إلى الجهد الكهربائي وعلامات تحذيرية على جميع صناديق التوزيع المؤقتة. يجب تزويد لوحات وتوزيعات الكهرباء المؤقتة في الهواء الطلق بأقفال أمان، ويجب أن يحتفظ المسؤول الميداني للوحدة التابعة لللوحة (التوزيع) بالمفاتيح ; توجد تدابير لمنع تسرب الماء والرطوبة. لا يجوز تخزين المواد الخطرة مثل المواد القابلة للاشتعال والمتفجرة والمسببة للتآكل في نطاق 15 مترًا من صناديق التوزيع الكهربائية والمفاتيح وأجهزة اللحام الكهربائية وغيرها من المعدات الكهربائية. 6. يجب تركيب صناديق التوزيع وصناديق المفاتيح بشكل مستقيم ومتين. يجب أن يكون الارتفاع العمودي للنقطة المركزية لصندوق التوزيع الثابت (اللوحة) وصندوق المفاتيح عن سطح الأرض في حدود 1.4–1.6 متر. يجب تركيب صناديق التوزيع المتنقلة وصناديق التبديل على قواعد متينة وثابتة، بحيث يكون الارتفاع عن سطح الأرض بين 0.8 و1.6 متر. 7. يجب أن يقوم المتخصصون في الكهرباء التابعون للجهة المستخدمة للطاقة المؤقتة بفحص جميع صناديق توزيع الطاقة وصناديق التحكم فيها، وذلك للتأكد من سلامتها. كما يجب وضع ملصقات خاصة على هذه الصناديق بعد الفحص قبل استخدامها. ويجب إعادة فحص خطوط الطاقة المؤقتة بعد نقلها أو تحريكها. 8. يجب أن تتوافق مفاتيح القطع الأوتوماتيكية والفيوزات المستخدمة في خطوط الكهرباء المؤقتة مع متطلبات السلامة، ولا يجوز زيادة أو تقليل قدرتها بشكل تعسفي، كما لا يجوز استخدام أسلاك معدنية أخرى بدلاً من الفيوزات. ٩. عند تعليق استخدام المصدر الكهربائي المؤقت، يجب قطع التيار عند نقطة الوصل، وقفلها، وتعليق لافتة مكتوب عليها "ممنوع التشغيل، هناك أشخاص يعملون". يجب أن يتولى شخص معين مسؤولية إيقاف وإعادة تشغيل التيار الكهربائي. عند نقل أو تحريك خطوط الكهرباء المؤقتة، يجب أولاً قطع التيار الكهربائي وقفله. خامساً: متطلبات خطوط الكهرباء المؤقتة
1. عند التركيب بطريقة معلقة، يجب تلبية المتطلبات التالية:
أ) يجب تركيب الخطوط المعلقة على أعمدة كهربائية مخصصة أو دعامات، ويُحظر تركيبها على الأشجار أو السلالم المؤقتة أو المنشآت المؤقتة الأخرى ; ب) لا يجوز إجراء عمليات الربط في خطوط النقل الهوائية؛ وإذا كان من الضروري إجراء الربط، فيجب توفير دعم هيكلي لضمان عدم تعرض نقطة الربط لأي قوى شد أو توتر ; ج) يجب ألا يقل الارتفاع الأقصى للخطوط الهوائية المؤقتة فوق الأرض عن 2.5 متر في موقع البناء، وعن 5 أمتار عند مرورها فوق مسارات السيارات ; د) لا يسمح باستخدام خطوط الكهرباء المعلقة في المناطق التي تدخل وتخرج منها المعدات الكبيرة مثل الرافعات. 2. لا ينبغي تمديد خطوط الكابلات مباشرة على سطح الأرض، ويجب اتخاذ تدابير وقائية لخطوط الكابلات في الممرات المستخدمة أثناء البناء وفي الطرق التي قد تتعرض فيها للضغط، كما يُمنع غمرها في الماء. ٣. يجب تمديد خطوط الكابلات تحت الأرض، مع الحرص على تجنب التلف الميكانيكي وتآكل المواد المستخدمة في صناعة الكابلات. ويجب أن تلبي هذه الخطوط المتطلبات التالية: أ) يجب وضع علامات توجيه وعلامات أمان على مسار الكابلات تحت الأرض ; ب) يجب اختيار نوع الكابلات بناءً على طريقة التركيب والظروف البيئية ; ج) يجب ألا يقل عمق دفن الكابلات مباشرة في الأرض عن 0.7 متر ; د) يجب أن تكون نقاط التوصيل للكابلات المدفونة داخل صناديق توصيل موجودة على سطح الأرض، ويجب أن تكون هذه الصناديق قادرة على حماية الكابلات من المياه والغبار والأضرار الميكانيكية، كما يجب أن تكون بعيدة عن الأماكن التي قد تكون فيها مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو التآكل ; هـ) تجنب التركيب في المناطق التي قد تجرى فيها أعمال بناء. 4. عند عبور المباني والمنشآت والطرق، والأماكن المعرضة للتلف الميكانيكي والتآكل الكيميائي، وكذلك عند خروج الكابل من سطح الأرض من ارتفاع 2 متر إلى عمق 0.2 متر تحت الأرض، يجب تركيب غلاف وقائي؛ ولا يجب أن يقل القطر الداخلي للغلاف الوقائي عن 1.5 ضعف القطر الخارجي للكابل. 5. عندما تمر خطوط الكهرباء المؤقتة عبر أماكن تتعرض للحرارة العالية، أو الاهتزاز، أو التآكل، أو تراكم المياه، أو المناطق المضادة للانفجار، أو التلف الميكانيكي، وكذلك عند عبورها مناطق التركيبات، لا يجوز وجود أي وصلات، ويجب اتخاذ تدابير وقائية مناسبة. سادساً: متطلبات الاستخدام الآمن لأجهزة الكهرباء المؤقتة
1. يجب أن يكون لأجهزة الكهرباء مثل الأدوات المتحركة والأدوات اليدوية مفاتيح تشغيل خاصة بها، ويجب تطبيق مبدأ "جهاز واحد، مفتاح واحد، حماية واحدة". ويُحظر بشدة استخدام مفتاح تشغيل واحد لجهازين أو أكثر من أجهزة الكهرباء (بما في ذلك المقابس). 2. عند استخدام المعدات الكهربائية أو الأدوات الكهربائية تحت الماء أو في بيئات رطبة، يجب على المتخصصين الكهربائيين لدى الجهة المستخدمة للكهرباء مسبقًا اختبار عزلها. يجب ألا يقل العزل الأساسي بين الأجزاء الموصولة بالتيار والهيكل عن 2 ميجا أوم، ويجب ألا يقل العزل المعزز عن 7 ميجا أوم؛ ولا يجوز استخدام هذه المعدات إذا لم تلبِ هذه المتطلبات. 3. عند استخدام المضخة الغاطسة، يجب تركيب مفتاح حماية من التسرب الكهربائي؛ ويجب التأكد من عزل المحرك والموصلات بشكل جيد. ولا يجوز وجود أي موصلات بين كابل المضخة الغاطسة والمفتاح، كما يجب توفير حبل سحب غير معدني لرفع المضخة. يُحظر استخدام مضخات المياه الغاطسة في الأماكن القابلة للاشتعال والانفجار. ٤. يجب أن تلبي الأدوات الكهربائية المحمولة المتطلبات الأمنية التالية: أ) يجب أن يكون غلاف الأداة ومقبضها ومقبسها ومفتاح التشغيل وأسلاك الطاقة سليمة، كما يجب أن تكون الملصقات واضحة، ويجب أن تكون جميع أغطية الحماية موجودة بشكل كامل ; ب) يجب أن تكون خطوط التوصيل الخاصة بالأدوات عبارة عن كابلات ناعمة ذات نواة نحاسية مغطاة بغلاف مطاطي مقاوم للظروف المناخية، ولا يجوز أن يكون فيها أي وصلات. ج) في أماكن العمل العادية، يجب استخدام الأدوات من الفئة الثانية ; عند استخدام الأدوات من الفئة الأولى، يجب تركيب جهاز حماية من التسرب بحيث يكون تيار التشغيل المحدد له أقل من 15 مللي أمبير، وألا يزيد وقت التشغيل عن 0.1 ثانية. د) في الأماكن التي يكون فيها رطوبة عالية، أو في الهياكل المعدنية وغيرها من الأماكن التي تتمتع بخصائص كهربائية جيدة، يجب استخدام أدوات من الفئة الثانية أو الفئة الثالثة. هـ) في أماكن العمل مثل الغلايات والحاويات المعدنية والأنابيب، يجب استخدام الأدوات من الفئة الثالثة أو الأدوات من الفئة الثانية المزودة بجهاز حماية من التسرب الكهربائي الذي يكون تيار التشغيل المتبقي له لا يتجاوز 30 مللي أمبير في الدائرة الكهربائية. يجب وضع محولات العزل الآمنة للأدوات من الفئة الثالثة، وأجهزة الحماية من التسرب الكهربائي للأدوات من الفئة الثانية، وصناديق التحكم في الطاقة ومقرنات الطاقة للأدوات من الفئتين الثانية والثالثة خارج موقع العمل. أثناء العملية، يجب أن يكون هناك شخص يراقب من الخارج. 5. يجب أن يلبي الإضاءة المؤقتة المتطلبات الأمنية التالية: أ) يجب أن تلبي الإضاءة في الموقع متطلبات السطوع اللازم للعمل الآمن، ومقاومة الانفجار، ومقاومة الماء في المنطقة المعنية ; ب) استخدام مصابيح مناسبة وقواعد مصابيح مزودة بأغطية، لمنع أي اتصال عرضي أو تلف ; ج) استخدام مواد غير موصلة لتعليق الأسلاك ; د) لا يتجاوز جهد مصدر الطاقة لمصباح السير 36 فولت، ويوجد غلاف معدني واقٍ خارجي للمصباح ; هـ) يجب ألا تتجاوز جهد التيار الكهربائي المستخدم في الإضاءة في الأماكن الرطبة والتي يمكن فيها الوصول إلى الأجسام المشحونة كهربائيًا 24 فولت، أما في الأماكن الرطبة للغاية، أو على الأرضيات ذات التوصيل الجيد، أو داخل الغلايات أو الحاويات المعدنية، فيجب ألا يتجاوز جهد التيار الكهربائي 12 فولت. 6. يجب تزويد خطوط الكهرباء المؤقتة بمفاتيح وقواطع كهربائية مناسبة، بالإضافة إلى أجهزة حماية على جميع المستويات. كما يجب الالتزام بالمتطلبات الأخرى المذكورة في “المواصفات الفنية لسلامة استخدام الكهرباء في مواقع البناء المؤقتة” (JGJ46-2012).
7. يجب أن تلبي آلات اللحام المتطلبات الأمنية التالية: أ) يجب وضع آلات اللحام في مكان محمي من المطر، وجاف وذو تهوية جيدة. لا يجوز وجود مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار في موقع اللحام. ب) يجب ألا يتجاوز طول سلك التغذية في الطرف الأول لمحول آلة اللحام بالقوس المتردد 5 أمتار، كما يجب توفير غطاء واقٍ عند نقطة دخول التيار الكهربائي. يجب فحص وصيانة المحول في ماكينات اللحام بالتيار المستمر من نوع المولد بشكل دوري، ويجب التخلص من أي شرارات كهربائية غير طبيعية قد تنشأ. ج) يجب أن يتوافق جهاز الحماية من التسرب الكهربائي الموجود في صندوق تبديل معدات اللحام الكهربائي مع متطلبات “المواصفات الفنية لسلامة استخدام الكهرباء في المواقع الإنشائية” (JGJ46-2012). يجب أن تكون آلات اللحام بالتيار المتردد مزودة بأجهزة حماية من التعرض للصدمة الكهربائية على الجانب الثانوي. د) يجب أن تكون الأسلاك الفرعية لآلات اللحام الكهربائي عبارة عن كابلات ناعمة ذات قلب نحاسي وغلاف مطاطي مقاوم للماء، ولا يجب أن يتجاوز طول الكابل 30 مترًا. كما لا يجوز استخدام الأجزاء المعدنية أو الحديد في تحليل دور الأسلاك الفرعية كأسلاك أرضية. هـ) يجب ارتداء معدات الحماية عند استخدام آلات اللحام الكهربائي. يُمنع تمامًا القيام بأعمال اللحام في الهواء الطلق تحت المطر. 8. يجب أن يتوافق توصيل نظام المولدات المتنقلة بالأرض مع متطلبات توصيل نظام المحولات الكهربائية بالأرض. في الحالات التالية، لا حاجة إلى توصيل الأجهزة بالأرض بشكل منفصل: 1. عندما تكون المولدات المتنقلة والأجهزة الكهربائية مثبتة على نفس الإطار المعدني، ولا يتم استخدام الطاقة الكهربائية لتشغيل أجهزة أخرى.   ٢ لا يتجاوز عدد أجهزة الكهرباء المستخدمة ٢ جهازًا، ويتم تزويدها بالطاقة عبر مولد كهربائي متنقل مخصص، شريطة ألا يتجاوز المسافة بين أجهزة التزويد والاستخدام ٥٠ مترًا، وأن يكون هناك اتصال كهربائي موثوق بين الهياكل المعدنية لأجهزة التزويد والاستخدام. سابعاً، الملصقات والعلامات 5.8.1 يجب وضع ملصقات على جميع مفاتيح الطاقة المؤقتة، توضح دائرة التغذية بالطاقة والأجهزة التي تستخدم الطاقة بشكل مؤقت. 5.8.2 يجب أن تحتوي جميع صناديق التبديل وصناديق التوزيع على علامات أمان. يتم وضع لوحات التوزيع المؤقتة من الدرجة الأولى في المنطقة المخصصة لتركيبها، ويتم استخدام حواجز أو أشرطة تحذيرية أثناء استخدام الكهرباء في تلك المنطقة.
Reply #22016-03-26
الآن، يجب الحصول على تصريح لاستخدام الكهرباء بشكل مؤقت، فما هي الجهات التي توقع وتوافق على تصاريح استخدام الكهرباء المؤقتة؟
Reply #32016-03-26
عادةً ما يتولى قسم الكهرباء في الشركات عملية الموافقة، والسبب هو الخبرة الكبيرة المطلوبة، حيث يجب التأكد من قدرة أجهزة الكهرباء على تحمل الأحمال، بالإضافة إلى التأكد من وجود أجهزة حماية ضد التسرب الكهربائي، كما يجب التأكد من سلامة الأجهزة من خلال تقييم وفحص من قبل الخبراء المختصين
Reply #42016-04-05
ما يتبادر إلى الذهن يحدث فعلاً، أفكر في هذا الأمر بالضبط، شكراً
Reply #52016-04-06
هل هذا معيار الشركة؟ أكثر صرامة من JGJ46-2012؟ على الرغم من وجود تصنيفات، إلا أنه لم يتم توضيح الفروق في متطلبات السلامة وإجراءات الموافقة المتعلقة باستخدام الكهرباء بشكل مؤقت في الدرجات الأولى والثانية والثالثة. لا يوجد أي فرق بين الاستخدام المؤقت من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، فلماذا يتم التمييز بينها؟
Reply #62020-03-26
يرجى من صاحب الموضوع مشاركة JGJ 46-2012

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.