Thread Content
هناك كمية كبيرة من رسائل التنبيه في نظام DCS، وهي معقدة ومربكة، بالإضافة إلى وجود الكثير من المعلومات غير المفيدة، مما يعيق عمل مشغلي النظام. كما أن العديد من رسائل التنبيه المفيدة لا يتم اكتشافها أو إزالتها في الوقت المناسب. أرجو من الجميع تقديم نصائح حول كيفية ضبط النظام وتنظيم رسائل التنبيه.
يمكن التمييز من خلال صوت الإنذار ولون خطوط رسائل الإنذار:
لا يمكن اكتشافه في الوقت المناسب؟ مثلاً.
يجب الاتصال بمديري العمليات لإعادة تحديد القيم الدنيا والقصوى لمعاملات العملية، وحذف المعايير التحذيرية غير الضرورية. يجب ألا تظهر إشارات التحذير في نظام DCS بشكل متكرر، فظهورها المستمر يدل على وجود مشكلة……
إذا كان الجهاز مُعدًا مسبقًا بحدود عليا وسفلية، ويستمر في إصدار تنبيهات بعد تعطيله، فكيف يجب ضبطه؟
أوقف إنذار هذه النقطة مباشرة على نظام DCS، أو ضعه في حالة التحقق لإرسال إشارة كاذبة. لكن يجب تذكر الرد في الوقت المناسب عند تفعيل الجهاز.
بالتشاور مع فريق العمليات، ووفقًا لدرجة الإلحاح، يتم استخدام وظيفة تأجيل التنبيهات في إعدادات DCS لحجب الحالات “غير العاجلة” مؤقتًا لفترة من الوقت.
يمكن تحقيق ذلك من خلال المنطق، مثل جعل حالة توقف الجهاز شرطًا لكبح الإنذار.
يمكنك زيادة لوحة التحكم اليدوية! يكفي عرض التنبيهات الرئيسية على لوحة التحكم اليدوية مع إضافة تنبيهات صوتية وضوئية! أما تنبيهات قيم العمليات الأخرى، فيجب فحص العملية ببطء!
أنا أعمل في مجال الهندسة الصناعية، ولست خبيرًا كبيرًا في أجهزة القياس. هل تقصد أنه يمكن إدراج إشارات المضخات لقياس أشياء مثل درجة حرارة برج التقطير ومستوى السائل في البرمجة؟ مضختا A و B، إذا أردنا تفعيل إنذار مستوى السائل المنخفض، فأي حالة تشغيل لـ A أو B مطلوبة؟ هل يتم عرض تنبيه المستوى المنخفض فقط إذا كان المستوى أقل من القيمة الدنيا وكان مضخة A أو مضخة B تعملان؟
أعتقد أنه يمكن القيام بذلك على النحو التالي: 1. يوجد لدى DCS مستويات أولوية للإنذارات، ونحن من شركة هوني، حيث تم تحديد ثلاثة مستويات للصلاحيات في حالات الطوارئ، يتم إدارتها بشكل منفصل. يجب ضبط مستوى التنبيهات المهمة على درجة أعلى، لتسهيل اكتشافها من قبل المشغل في الوقت المناسب. 2. يجب إعطاء اهتمام خاص للإنذارات، حيث يتم تركيب بطاقات فوتونية إضافية لتأكيد الإنذار. 3. فيما يتعلق بالربط المتبادل، يمكن تحقيق التحكم من خلال التكوين المنطقي أو البرمجي، مما يقلل من حدوث التنبيهات. (مثال: يتم ضبط مستوى الإنذار بارتفاع أو انخفاض المستوى على نطاق أوسع من قيمة التشغيل للأجهزة المرتبطة، ولا يتم استخدام أجهزة الأمان الخاصة بالارتفاع والانخفاض، بل يتم التحكم عبر المنطق. ٤. إلغاء تنبيهات بلا معنى. 5. في حالة التقلبات الشديدة التي تسبب إصدار تنبيهات متكررة عند الحدود العليا والدنيا، يتم ضبط فترة تأخير. (مثال: تقلبات ضغط الرياح شديدة، حيث قد يتجاوز الضغط أحيانًا الحد المحدد للإنذار، فيتم إصدار الإنذار بعد 5 ثوانٍ تقريبًا).