تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة 412434154 في تاريخ 2016-2-22 الساعة 16:47، حيث عند فتح رسم الخرائط في جهاز DCS، لم يستجب الكمبيوتر، ثم توقف النظام عن العمل، بينما ظلت باقي وظائف الكمبيوتر تعمل بشكل طبيعي. إذا لم يتم النقر على رسم الخريطة التوضيحية بعد تسجيل الدخول، فإن باقي وظائف النظام ستظل قابلة للاستخدام بشكل طبيعي. بعد إعادة تجميع محطة المهندسين وتنزيلها، لا تزال محطة التشغيل على نفس الحال. تم إعادة تثبيت النظام، وكان بالإمكان فتح رسوم الخط في البداية، لكن عند إغلاقه ثم فتحه مرة أخرى لم يعد ذلك ممكنًا، ولا يوجد أي مشكلة في امتلاء مساحة القرص الصلب. أرجو الإرشاد
لقد واجهت أجهزة الكمبيوتر العليا الأخرى ذلك من قبل، عندما يكون قاعدة البيانات كبيرة جدًا، أو عندما تكون العناصر التحكمية مفقودة. لا أعرف شيئًا عن الوحدة المركزية
جرب فتحه مرة أخرى بعد تفريغ ملف الاتجاهات
هل يحتوي رسم الاتجاه هذا على اتجاهات لـ 8 نقاط قياس؟ يبدو أنه خلل في البرنامج، لقد واجهت ذلك أيضًا في نظام التحكم المركزي 700، وعند حذف بعض نقاط البيانات في شاشة الرسوم البيانية يختفي المشكلة.
من المفترض ألا يكون JX300XP مشكلة في الباغ، بل يجب نسخ جميع البيانات غير المستخدمة إلى دليل آخر كنسخة احتياطية. . لا تخزن الاتجاهات لفترة طويلة في الدليل الأصلي للاتجاهات، وإلا فإن استدعاء مكونات الاتجاهات سيكون بطيئًا جدًا، لقد واجهت ذلك من قبل. . إما أن تستخدم جهاز كمبيوتر ذو مواصفات عالية جدًا للعب. إذا تم رفع سعة الذاكرة إلى أكثر من 8 جيجابايت، واستبدال القرص الصلب بقرص SSD، فمن المتوقع ألا يحدث هذا الأمر. هاها