Thread Content
في أحد مشاريعنا الحالية، تم استخدام شعلات على الأرض، حيث يحترق الغاز مباشرة دون أن يتكون مطر من النيران. فهل هناك حاجة إلى إضافة خزان لفصل السوائل؟ هل هناك متطلبات لمعايير أو قواعد ذات صلة؟
انظر القسم 2.0.1.4 في HG20570.12، يجب توفير خزان فصل لكل أنبوب تصريف الغازات الخاص بالمشعل. وإذا كان هناك نظام منفصل لجمع الطور السائل، أو في حالة التصريف الطارئ القصوى، فلا داعي لاستخدام خزان الفصل، ويمكن استخدام أنبوب واحد فقط متصل بنظام جمع الطور السائل. للإشارة فقط!
لدينا خزانات لفصل السوائل، وخزانات عازلة للماء، بالإضافة إلى أجهزة لمنع انتشار الحريق
ننصحك بالرجوع إلى SH 3009-2013
يجب وضع الشعلات الحالية في خزانات التقسيم، حتى لو كانت صغيرة، فإنه يجب وضعها كرمز أيضًا
يتطلب نظام الشعلات، سواء كانت شعلات أرضية أو شعلات عالية في الهواء، تركيب جهاز لفصل الغاز عن السائل. هناك هدفان رئيسيان: 1. منع التقلبات في ظروف تدفق الغاز، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في كفاءة ترسيب قطرات السائل بفعل الجاذبية، وبالتالي يزيد من خطر حدوث “أمطار نارية” أو ظاهرة “الأمطار المتطايرة”. 2. استرداد السوائل المفيدة الموجودة في غازات المشاعل، مثل المواد الخام أو المنتجات النهائية، والمذيبات أو وقود الطائرات، وذلك لتقليل استهلاك الموارد في عملية الإنتاج، مما يؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية من استرداد المنتجات الثانوية.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة luoli519 في تاريخ 2016-12-2 الساعة 17:23. إذا كان لدى نظام الشعلات عدة مصادر للغاز، وكانت ظروف كل مصدر غير مستقرة، فإن درجة حرارة الغاز وضغطه ومعدل تدفقه يؤدي إلى تقلبات في سرعة الغاز في الشعلات، بل قد يحتوي الغاز أيضًا على كميات كبيرة من السوائل. يُنصح باستخدام مفاصل الرغوة والضباب عالية الكفاءة ذات الأوراق الريشية، لتحسين كفاءة الفصل وتقليل حجم خزانات الفصل وتكاليف الاستثمار المطلوبة. استنادًا إلى تجارب تصميم خزانات فصل الغاز والسائل على الأرض في أنظمة الشعلات لعدة مشاريع، فإن أبعاد هيكل خزان الفصل المطلوب لاستخدام مفاصل الفصل عالية الكفاءة لإزالة الرغوة والضباب تبلغ عادةً حوالي 60% فقط من قطر هيكل مفاصل الفصل بالشبكات التقليدية أو مفاصل الفصل بالجاذبية، مما يساهم في تحسين كفاءة الفصل بشكل كبير مع توفير تكلفة بناء خزان الفصل أيضًا. لقد قمنا بتصميم خزانات الفصل الأرضية لمشروع كبير لغاز البروبان المسال في دولة أجنبية، وذلك لصالح إحدى الشركات الهندسية الكبرى التابعة لشركة بتروتشاينا. وباستخدام أجهزة فصل الرغوة والضباب عالية الكفاءة، انخفض قطر الخزان من حوالي 7 أمتار إلى 4.2 متر، كما انخفض طوله من 37 مترًا إلى أقل من 12 مترًا. وبفضل استخدام هيكل الخزان المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، تمكنت الشركة من توفير تكاليف تصنيع كبيرة، كما تحسنت كفاءة عملية الفصل بشكل كبير، مما جعل العملاء الغربيين والشركات الهندسية المحلية يقدرون ذلك. لمعرفة المزيد عن المكونات الداخلية لتقنية فصل الرغوة والضباب بكفاءة في أنظمة التبريد، يرجى زيارة الرابط التالي: http://bbs.hcbbs.com/thread-1354813-1-1.html يمكن أيضًا الاتصال مباشرة بمكتب NOVEL في بكين للاستفسار.
أريده. يجب تركيب شعلات صغيرة على الأرض.