Thread Content
عندما يكون الحجم الاسمي للأنابيب أقل من 500 مم، يجب إجراء فحوصات عشوائية وفقًا لنسبة الفحص المحددة بناءً على عدد الفواصل الحلقية، على ألا يقل عدد الفواصل الحلقية المختبرة عن واحدة. يجب أن يشمل فحص الخيوط الدائرية كامل طول المحيط. يجب ألا تقل نسبة عينات الفحص للخيوط الدائرية الملحومة بشكل ثابت عن 40%. هل تعني الجملة الأخيرة أنه طالما يوجد مدخل ثابت، فيجب إجراء الفحص بنسبة 40% بغض النظر عن عدد المداخل؟ على سبيل المثال، إذا كانت نسبة فحص الأنابيب 5%، وكان هناك 40 نقطة فحص، منها 30 نقطة متحركة و10 نقاط ثابتة، فهل يجب فحص 30 نقطة متحركة بنسبة 5%، أي 30×5% = 2 نقطة، وفحص 10 نقاط ثابتة بنسبة 40%، أي 10×40% = 4 نقاط؟
يجب أن يكون العدد الإجمالي 2 فحص، وفحص واحد للمنافذ الثابتة، مع الانتباه إلى ضرورة تغطية كل عامل لحام.
هل هناك معايير يمكن الرجوع إليها؟
هذا يغطي كل عامل لحام. . يتم أخذ عينات من المنافذ الثابتة بنسبة 10*40%، أي 4 منافذ. . 1. نسبة فحص الأنابيب هي 5%. . 40 × 5% = 2. الآن، عدد نقاط الفحص هو 4، وهو أكبر من 2. 2. يجب ألا تقل نسبة عينات الفحص للخيوط الملحومة عن 40%. ١٠ × ٤٠٪ = ٤. جميع المنافذ الأربعة للكشف عن العيوب حاليًا هي منافذ ثابتة. ٤=٤،،، كل شيء مُلبى. .
اسأل الشخص المسؤول مباشرة عن الرقابة والتفتيش، فهناك آراء مختلفة حول هذا الموضوع. عادةً ما نستشير المفتش قبل إجراء فحص الكشف عن العيوب.
يجب أن تكون نسبة الفحص للفتحات الثابتة 40% من النسبة الإجمالية.
هل يعني ذلك أنه يجب فحص 4 نقاط على الأقل في هذا الخط؟
على الأقل 4، ويجب أن يكون 4 منها موانئ ثابتة
هل هناك غموض في تلك الجملة في 50184؟ كلا التفسيرين مقبولان، يمكن للمشرف أن يتبع ما تقوله، لكننا جميعًا سنعتمد على جدول النسب المئوية للعدد الإجمالي، فهذا ليس مناسبًا!
عندما يكون الحجم الاسمي للأنابيب أقل من 500 مم، يجب إجراء فحوصات عشوائية وفقًا لنسبة الفحص المحددة بناءً على عدد الفواصل الحلقية، على ألا يقل عدد الفواصل الحلقية المفحوصة عن واحدة. يجب أن يشمل فحص الخيوط الدائرية كامل طول المحيط. يجب ألا تقل نسبة عينات الفحص للخيوط الدائرية الملحومة بشكل ثابت عن 40%. هذه الجملة بخير. . لم أفهم أي معنى آخر.
أنت من أخطأ، أليس كذلك؟ . أنت عندك 40 وصلة لحام، فاخترت عشوائيًا 2 منها؟ لم يتم تحقيق العدد المطلوب لأخذ العينات من هذه المنافذ الثابتة. .