ما الذي يجب مراعاته عند اختيار جهاز قياس المستوى لخزان المياه في محطات الإطفاء؟

2016-03-30View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة Sammy_Wang في تاريخ 30-3-2016 الساعة 20:08. أجهزة عرض مستوى الماء في خزانات الإطفاء، وأجهزة قياس مستوى الماء في خزانات الإطفاء والخزانات المائية، بالإضافة إلى أجهزة التحكم في المستوى. وتنقسم هذه الأجهزة إلى فئات مختلفة مثل الأجهزة التي تعمل بنظام الضغط الجزئي، والأجهزة التي تعمل بنظام الضغط الثابت، والأجهزة التي تعمل بالموجات فوق الصوتية، والأجهزة التي تعمل بنظام الأقراص المغناطيسية، وغيرها. يُستخدم في خزانات المياه الموجودة على أسطح المباني الشاهقة، وخزانات تخزين المياه، ومحطات معالجة المياه، ومحطات معالجة المياه العادمة، وخزانات الوقود، والسدود، وأبراج التخزين، بالإضافة إلى مختلف أنواع الخزانات والآبار والأنابيب. مع جهاز العرض الرقمي، يمكن قياس مستوى السائل المتغير عن بُعد (عادةً 4 كيلومترات) وعرضه رقميًا مباشرةً. جهاز العرض الرقمي مزود أيضًا بوظيفة إنذار صوتي وضوئي. يمكن للمستخدم تعديل قيم مستوى السائل الأقصى والأدنى حسب احتياجاته. عندما يصل مستوى السائل المراد قياسه إلى الحد الأعلى أو الأدنى، يتم إصدار إنذار تلقائيًا ; كما يمكنه استخدام جهاز الريليه المدمج للتحكم التلقائي في تشغيل وإيقاف مضخات المياه ومضخات الزيت. يمكن أيضًا استخدام الإشارة المستمرة 4-20 مللي أمبير التي يصدرها جهاز الإرسال مع محركات التحكم في السرعة عبر تغيير التردد. يمكن أن يكون السائل المراد اختباره ماءً، أو زيتًا، أو أحماضًا، أو قلوياتًا، أو محاليل أملاح؛ كما أنه مناسب للسوائل المعقدة ذات اللزوجة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة. مبدأ عمل جهاز تحكم مستوى المياه. جهاز قياس مستوى المياه في خزانات الإطفاء (ضروري لعمليات التفتيش على أنظمة الإطفاء)، وللحفاظ على ضغط معين للمياه، كان يتم وضع خزانات الإطفاء (البرك أو الأبراج المائية) في أعلى الأماكن مثل الأسطح، وكان على المسؤولين الذهاب إلى الموقع أولاً لقياس مستوى المياه، ثم الذهاب إلى غرفة التحكم للتحكم في إضافة المياه أو إيقافها، وهو أمر مزعج للغاية. بالنسبة لخزانات المياه الصناعية وخزانات مياه الصرف في غرف التجهيزات، غالبًا ما يكون من الضروري توفير موظفين متفرغين لمراقبة مستوى المياه بسبب مشكلة بسيطة فيه. يتكون جهاز عرض مستوى السائل من مرسل، وكابل لنقل الغاز، وشاشة عرض، أما جهاز التحكم الذكي في مستوى السائل فيتكون من جهاز عرض مستوى السائل ومرسل مستوى السائل. تتكون أجهزة عرض مستوى السائل من عدادات رقمية ذكية، وعدادات رقمية ذات عمودين أو عمود واحد، أما أجهزة إرسال مستوى السائل فتتكون من أنواع عادية، وأنواع مقاومة لدرجات الحرارة العالية، وأنواع مقاومة للزيوت، وأنواع بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى أنواع مقاومة للتآكل، وهي قادرة على عرض مستوى السائل المقاس بشكل فوري وبطريقة واضحة سواء بشكل رقمي أو عبر أعمدة ضوئية. كما يمكنه التحكم في مستوى السائل ضمن النطاق المطلوب، حيث يتيح عرض مستوى السائل في الحاويات المفتوحة أو المغلقة أو الخزانات تحت الأرض بشكل فوري، بالإضافة إلى إصدار التنبيهات والتحكم فيه. يمكن أن يكون السائل المراد قياسه ماءً، زيتًا، أحماضًا، قواعدًا، مياهًا عادمة صناعية، أو أي سوائل ساخنة أو لزجة، سواء كانت موصلة للكهرباء أو غير موصلة لها. يمكنه استبعاد تأثير المستوى الزائف الناتج عن تقلبات السائل. يمكن استخدامه على نطاق واسع في التحكم عن بُعد الصناعي في قطاعات مثل إمدادات المياه، وتكرير النفط، والصناعات الكيميائية، والأغذية، والصيدلة، وصناعة الورق، ومعالجة مياه الصرف الصحي. تستخدم أجهزة قياس مستوى المياه في خزانات الإطفاء وخزانات المياه نظامًا متكاملاً من الدوائر المتكاملة، كما تم تصميمها بحيث تتناسب مع تغير مستوى المياه في الخزانات الموجودة في المباني الشاهقة (الأبراج وخزانات المياه). وتتمتع هذه الأجهزة بوظائف مثل التحكم المشترك في الخزانات العلوية والسفلية، بالإضافة إلى تصريف المياه من الخزانات وحمايتها من نقص المياه. كما يمكنها تعبئة خزانات المياه تلقائيًا وتصريف المياه منها، وبالتالي منع ارتفاع مستوى المياه لدرجة الانسكاب أو تلف مضخات المياه. وهي منتج مناسب للاستخدام في الصناعة والمنازل على حد سواء. خزانات المياه ومشاريع إمداد المياه من الآبار مناسبة تمامًا للاستخدام في المدن والقرى والمدارس والمؤسسات الصناعية والتعدينية وكذلك في المنازل، وتُستخدم على نطاق واسع في صناعات مثل الصباغة والكيماويات والأغذية والمشروبات وصناعة الخمور وإنتاج السكر. إنه منتج مطور من أجهزة قياس المستوى التقليدية ذات الكرة العائمة. وفقًا للمعيار التجريبي لإجراءات فحص وتقييم جودة تركيب معدات الإطفاء في المباني (DB37/242—2008)، البند 4.2.2، الفقرة 4، يجب أن يكون من الممكن عرض مستوى المياه في خزانات الإطفاء في غرفة التحكم في الإطفاء، وكذلك وفقًا للبند 4.2.3، الفقرة 9، يجب أن يكون من الممكن عرض مستوى المياه في صهاريج الإطفاء في غرفة التحكم في الإطفاء. تم تطبيق هذا المعيار بشكل إلزامي في يوليو 2008. في الماضي، لم يُعطَ هذا الأمر أهمية كبيرة، حيث كان الناس يصنعون عوامات بأنفسهم، ويستخدمون أنابيب زجاجية لعرض القراءات. بعضها يستخدم كرات عائمة وأقراص مغناطيسية، وله عيوب تتمثل في سهولة التآكل وانخفاض الجودة مقارنة بالسعر. هناك بعض الوحدات التي لا تقوم في الاستخدام الفعلي بتركيب أجهزة عرض مستوى الماء في خزانات الإطفاء والخزانات العلوية، وذلك خوفًا من فقدان السيطرة على نظام التزويد بالماء؛ لذلك يتم تشغيل نظام التزويد الأوتوماتيكي في وضع يدوي أو يتم إيقافه تمامًا. كما لا يتم تركيب أجهزة عرض مستوى الماء في غرفة التحكم، مما يؤدي إلى عدم معرفة مستوى الماء، وعند انخفاض المستوى لا يتم إصدار إنذار تلقائي ولا يتم تزويد الخزانات بالماء تلقائيًا، بل حتى في حالات النقص الشديد في الماء، يصعب اكتشاف ذلك في الوقت المناسب، وبالتالي يصبح نظام الإطفاء مجرد أداة شكلية، والعواقب لا يمكن تصورها. إن ضمان بقاء مستوى المياه في خزانات الإطفاء وخزانات المياه العلوية عند الحد الأقصى، بالإضافة إلى إمكانية المراقبة عن بُعد من غرفة التحكم، أصبح أمرًا بالغ الأهمية في إدارة عمليات الإطفاء. إذا لم يتم تركيب أجهزة عرض مستوى المياه في خزانات الإطفاء وخزانات المياه العلوية داخل غرفة التحكم في نظام الإطفاء، فقد ينشأ خطر عدم اجتياز فحص جودة تركيب معدات الإطفاء في المبنى. يمكن تركيب هذا المنتج وإعداده دون الحاجة إلى متخصصين؛ فطريقة التركيب بسيطة وسهلة. يمكن التحكم في مستوى السائل عن بُعد حتى مسافة 4000 متر، حيث يتم عرض القيمة رقميًا في الوقت الفعلي. دقة القياس تصل إلى المستوى السنتيمتري. كما يتوفر نقاط تحكم للحد الأقصى والحد الأدنى، بالإضافة إلى خرج تيار كهربائي بقيمة 4-20 مللي أمبير. إنه منتج يمثل تحديثًا لأجهزة قياس المستوى التقليدية ذات الكرات العائمة والأقطاب الكهربائية. أولاً: نبذة عامة: يستخدم هذا المستشعر لقياس مستوى السائل تقنية الختم المضادة للتسرب اليابانية من طراز “ساندو”. كما أن المواد الخام الأساسية والرقائق والمكونات المستخدمة في صناعته هي من المنتجات المستوردة. أما جهاز التحكم في العرض، فهو يعتمد على خوارزميات PLC بالإضافة إلى تقنيات متقدمة لاستقبال ومعالجة الإشارات. ويُستخدم هذا المستشعر على نطاق واسع في قياس وتحكم مستوى المياه في الخزانات والبرك والأبراج المائية والآبار والسدود في مختلف الصناعات. ثانيًا: المبدأ: يعتمد مستشعر مستوى السائل على مبدأ أن الضغط الساكن للسائل يتناسب طرديًا مع ارتفاعه، حيث يُستخدم مستشعر سيليكون متقدم من نوع المعزول لتحويل الضغط الساكن إلى إشارة كهربائية، ثم يتم تصحيح هذه الإشارة بناءً على درجة الحرارة وإجراء تعديلات خطية لتحويلها إلى إشارة كهربائية قياسية (مثل 4–20 مللي أمبير)، ويتم استخدام جهاز عرض وتحكم لعرض مستوى السائل في الوقت الفعلي والتحكم فيه. ثانيًا: المعايير التقنية الرئيسية لمقاييس مستوى المياه في خزانات الإطفاء وخزانات المياه المخصصة للإطفاء: نطاق القياس: 0–100 متر، نوع المادة المقاسة: مياه عادية، زيوت، أحماض، قلويات، مياه ملوثة، مواد لزجة وغيرها، درجة حرارة المادة المقاسة: 0–400 درجة مئوية. إشارة الخرج: 4—20 مللي أمبير. دقة العرض: 0.5%. مصدر الطاقة: (220 فولت تيار متردد، 24 فولت تيار مستمر). نقاط توصيل مفتاح الخرج: الحد الأعلى، الحد الأقصى (مفتوح دائمًا، مغلق دائمًا). الحد الأقصى (مفتوح دائمًا، مغلق دائمًا). الحد الأدنى (مفتوح دائمًا، مغلق دائمًا). الحد الأدنى، الحد الأقصى (مفتوح دائمًا، مغلق دائمًا). طرق تركيب المرسل: التركيب الغارق، التركيب بالخيوط، التركيب من الأعلى (نوع الموجات فوق الصوتية). عرض حجم الجدول: 160×80 ; 96×96 ; 72×72 ; 48×96 ; 96×48 ; 48×48 ; 80×160. عرض بصيغة جدول: عرض رقمي، عرض رقمي بعمود واحد، عرض رقمي بعمودين. ثالثًا: تركيب واستخدام أجهزة قياس مستوى المياه في خزانات الإطفاء؛ طرق تركيب أجهزة الإرسال: النوع المغمور، النوع ذو الخيوط، النوع المُركب من الأعلى (النوع بالموجات فوق الصوتية). إذا كان جهاز إرسال مستوى المياه في خزان الإطفاء من النوع المُثبت مباشرة، فيمكن تركيب فلانجات وأنابيب واقية من التموجات بالإضافة إلى أوزان إضافية أثناء التركيب، حسب مستوى المياه؛ أما إذا كان مستوى المياه منخفضًا وثابتًا، فيمكن عدم تركيب هذه الأجزاء. وإذا كانت درجة حرارة المياه في خزان الإطفاء 60 درجة مئوية، فيمكن استخدام طريقة التركيب عبر الخيوط، حيث يمكن تركيب توصيلات وصمامات على الجانب السفلي للخزان، ثم تثبيت جهاز الإرسال عليها؛ حيث أن الخيوط الخارجية لجهاز الإرسال من نوع M20*1.5. أما إذا كان الجهاز من النوع الذي يعتمد على الموجات فوق الصوتية، فيجب تركيب دعامات أو فتحات في غطاء الخزان، بحيث تكون أبعاد الفتحات M66*2. بعد الانتهاء من عملية التركيب، يتم ربط الأطراف الإيجابية والسلبية لجهاز الإرسال بالأطراف الإيجابية والسلبية للجهاز العارض، ثم يتم ضبط النطاق والحدود العليا والسفلية، وبذلك يصبح الجهاز جاهزًا للاستخدام. وفقًا لمتطلبات اللوائح الجديدة للسلامة، يجب تركيب جهاز عرض مستوى الماء في خزانات الإطفاء أو حوض الإطفاء (المعروف أيضًا باسم جهاز قياس مستوى الماء). ويتكون جهاز عرض مستوى الماء من مستشعرات للكشف، وكابلات لنقل الإشارات، بالإضافة إلى جهاز لجمع الإشارات وعرضها. يتكون جهاز قياس مستوى الماء من جهاز عرض ومرسل مستوى السائل (المعروف أيضًا باسم جهاز عرض مستوى الماء). يتم تركيب شاشات جمع الإشارات في مركز التحكم أو غرفة التحكم، وذلك لتسهيل عرض مستوى الماء بشكل واضح. أما مستشعرات مستوى السائل، فهي تتكون من أنواع مختلفة مثل النوع القياسي، والنوع بالموجات فوق الصوتية، والنوع المقاوم لدرجات الحرارة والضغط العالية، والنوع المقاوم للزيوت، والنوع الصحي، والنوع المقاوم للانسداد والالتصاق، بالإضافة إلى النوع المقاوم للمذيبات العضوية، كما أن هناك أيضًا نوعًا مقاومًا للتآكل. وتسمح هذه المستشعرات بعرض مستوى السائل بشكل فوري، سواء بشكل رقمي أو عبر أعمدة ضوئية. كما يمكنه التحكم في مستوى السائل ومستوى الماء ومستوى المذيبات العضوية ضمن النطاق المطلوب، ويسمح بعرض مستوى السوائل داخل الحاويات المفتوحة والمغلقة والخزانات تحت الأرض وخزانات التخزين المدفونة في الأرض بشكل فوري، بالإضافة إلى مراقبتها وإصدار التنبيهات والتحكم فيها، وذلك من غرف التحكم أو المكاتب أو غرف العمليات أو مراكز التحكم في الحرائق. يمكن أن يكون الوسط المراد اختباره هو الماء، أو المياه العادمة الصناعية، أو محاليل الكبريتات والأحماض والقلويات، أو الزيوت، أو المذيبات العضوية، أو عجينة المواد الليفية، بالإضافة إلى مختلف الوسائط ذات درجات الحرارة العالية والوسائط اللزجة، سواء كانت سوائل موصلة للكهرباء أو غير موصلة لها. يمكن استخدامه على نطاق واسع في مراقبة مستوى السوائل في مجالات مثل إمدادات المياه، والوقاية من الحرائق، وتكرير النفط، والصناعات الخفيفة، والتعدين، والصناعات الكيميائية، وصناعة الفحم، والسفن، والغلايات، والصناعات الغذائية، والطاقة، والصناعة الدوائية، وصناعة الورق، بالإضافة إلى معالجة المياه الملوثة. المواصفات التقنية الرئيسية لجهاز قياس مستوى الماء:
طريقة العرض: شاشة رقمية موفرة للطاقة وذات سطوع عالٍ، أو عرض تناظري باستخدام أعمدة ضوئية واحدة أو مزدوجة بسطوع يتراوح بين 0 إلى 100%.
إعدادات التنبيه: يمكن للمستخدم تحديد قيم التنبيه ضمن النطاق المسموح به بشكل مستمر وحر.
إعدادات التحكم: يمكن للمستخدم تحديد قيم التحكم ضمن النطاق المسموح به بشكل مستمر وحر.
عمر الخدمة: متوسط عمر الجهاز في الاستخدام الطبيعي هو 10 سنوات.
استهلاك الطاقة: أقل من أو يساوي 5 واط.
درجة الحرارة أثناء التخزين: من -40 إلى +100 درجة مئوية.
الوسائط التي يمكن قياسها: المياه الصناعية، الزيوت، الأحماض، القلويات، الأملاح، المذيبات العضوية، مياه الصرف الصحي، والسوائل اللزجة.
درجة حرارة الوسائط: من -35 إلى 400 درجة مئوية.
نطاق القياس: من 0 إلى 0.3 حتى 100 متر (يمكن تحديد النطاق الأدنى بـ 0.1 متر والأقصى بـ 100 متر).
رطوبة البيئة: من 0 إلى 100% رطوبة نسبية.
دقة القياس: 0.5% من النطاق الكلي.
سرعة الاستجابة: 0.01 ثانية.
الاستقرار: استقرار الجهاز أثناء العمل لفترات طويلة أفضل من 0.1% من النطاق الكلي.
مصدر الطاقة: 220 فولت تيار متردد؛ يمكن اختيار 24 فولت تيار مستمر (الافتراضي هو 220 فولت تيار متردد).
تأثير مصدر الطاقة: أقل من ±0.0005%/فولت من النطاق الخارجي.
إشارات الإدخال: 4-20 ميلي أمبير، 0-5 فولت، إلخ (الافتراضي هو إشارة 4-20 ميلي أمبير).
إشارات الخروج: رلاي، 4-20 ميلي أمبير.
درجة الحرارة أثناء العمل: من -30 إلى +85 درجة مئوية.
مادة الغشاء الذي يتلامس مع السائل: الفولاذ المقاوم للصدأ 316L، سبائك الهاستيل، البوليتترافلوروإيثيلين PTFE، إلخ.
مستوى الحماية: مستوى الحماية للحساس هو IP68، ومستوى الحماية للجهاز الرئيسي هو IP65.
تزويد الجهاز بالطاقة: الجهاز الرئيسي يحتوي على مصدر طاقة تيار مستمر بقوة 24 فولت لتزويد الحساس بالطاقة المستقرة.
طرق تركيب الجهاز الرئيسي: تركيب على الجدار (نوع 1 إلى 8)، أو تركيب داخل خزانة (نوع 1 إلى 1).
تأثير الاهتزازات: عند تردد اهتزازي قدره 200 هرتز، فإن الخطأ الناتج لا يتجاوز 0.05% من النطاق الكلي (وهو خطأ يمكن تجاهله).

جهاز تنبيه مستوى الماء في أبراج إطفاء الحرائق:
● أداء مستقر، يعمل في جميع الظروف الجوية، وعمر خدمة طويل.
● عرض بيانات بديهي وسهل الفهم.
● تركيبه سهل، ويحتوي على قائمة تشغيل بسيطة للغاية.
● البيانات المُعدة يتم حفظها في ذاكرة دائمة (لا تفقد عند انقطاع التيار الكهربائي).
● مدى نقل الإشارات طويل جداً، حيث يمكن أن يصل إلى 5 كيلومترات (المسافة بين الحساس ومكان عرض الإشارات).
● هناك أنواع متعددة من الحساسات المتاحة (مقاومة للتآكل، مقاومة للحرارة العالية، مقاومة للتبلور والتكلس، مناسبة للسوائل اللزجة والمتطايرة).
● قائمة التشغيل مفتوحة بالكامل، ويمكن تعديل جميع نقاط التحكم بشكل مستمر وحر؛ مثل: 0.6 متر، 2.5 متر، 8.5 متر، 11 متر. يمكن للمستخدم تغيير هذه القيم حسب رغبته، مثل: 0.35 متر، 1.99 متر، 8.25 متر، 9.56 متر، إلخ.
● يمكن أيضاً تحديد حالة التشغيل لكل نقطة تحكم بشكل حر؛ فإذا أراد المستخدم أن يكون التشغيل عند مستوى 0.45 متر، فيختار خيار التشغيل، وإذا أراد إيقاف التشغيل، فيختار خيار الإيقاف. يمكن تحديد ذلك لجميع نقاط التحكم.

طرق تركيب واستخدام جهاز قياس مستوى الماء:
طرق تركيب المحول: تركيب غاطس، تركيب بواسطة البراغي، تركيب من الأعلى (نوع الموجات فوق الصوتية). إذا كان جهاز إرسال مستوى المياه في خزان الإطفاء من النوع المغمور، فيمكن أثناء التركيب إضافة فلانجات وأنابيب واقية من الأمواج بالإضافة إلى أوزان لتثبيت الجهاز، أما إذا كان مستوى المياه منخفضًا وثابتًا، فيمكن عدم تركيب هذه الإضافات. وإذا كانت درجة حرارة المياه في خزان الإطفاء تصل إلى 60 درجة مئوية، فيمكن استخدام طريقة التركيب عبر الخيوط، حيث يمكن تركيب توصيلات وصمامات على الجانب السفلي للخزان، ثم تثبيت جهاز الإرسال عليها؛ حيث أن الخيوط الخارجية لجهاز الإرسال هي M20*1.5. أما إذا تم استخدام تقنية الموجات فوق الصوتية، فيجب إضافة دعامات أو فتحات في غطاء الخزان، بحيث تكون أبعاد الخيوط M66*2. بعد الانتهاء من عملية التركيب، يتم ربط الأطراف الإيجابية والسلبية لجهاز الإرسال بالأطراف الإيجابية والسلبية لجهاز العرض، ثم يتم ضبط النطاق والحدود العليا والسفلية، وبذلك يمكن استخدام الجهاز بشكل طبيعي. كما يوجد منتجات مشابهة مثل: جهاز التحكم في مستوى المياه، جهاز عرض مستوى المياه، جهاز إنذار مستوى المياه في خزانات الإطفاء، جهاز إنذار مستوى المياه في أبراج الإطفاء، جهاز إنذار مستوى المياه العالي، جهاز إرسال مستوى المياه المقاوم لدرجات الحرارة العالية، جهاز إرسال مستوى المياه المقاوم للتآكل، جهاز إرسال الضغط السلبي، جهاز إرسال الضغط الفراغي، جهاز التحكم في مستوى المياه، جهاز قياس مستوى المذيبات العضوية، جهاز إرسال مستوى المياه، جهاز قياس الفرق في الضغط، جهاز قياس تدفق المذيبات العضوية، جهاز استشعار مستوى المياه بالضغط الثابت، جهاز قياس مستوى المياه المغمور، وغيرها من المنتجات المستخدمة في الصناعة. نرحب بالاستفسارات. مميزات الأداء: يستخدم جهاز التحكم التلقائي في مستوى الماء في هذا المنتج أحدث تقنيات التحكم بدون تلامس، ويتم معالجته بواسطة كمبيوتر دقيق رقمي بالكامل، مما يوفر أداءً أفضل وأكثر استقرارًا، بالإضافة إلى حساسية أعلى وعمر افتراضي أطول ومعدل أخطاء أقل. تحكم آلي كامل بدون تدخل بشري، يساعد على توفير القوى العاملة والطاقة الكهربائية وتقليل هدر المياه. إنها معدات توصيل المياه والصرف المثالية. يُستخدم على نطاق واسع في التحكم في محركات مضخات الآبار العميقة، والمضخات الغواصة، والمضخات الطاردة المركزية، ومضخات المحور الطويل، وغيرها. يمكن التحكم في مستوى المياه وفقًا لمتطلبات المستخدمين والمشاريع، عن طريق استخدام أنواع مختلفة من أجهزة التحكم في مستوى المياه لتحقيق التحكم الأوتوماتيكي فيه. أولاً: نبذة عن المنتج
يتم تصنيع مستشعر مستوى الماء باستخدام رقائق استشعار الضغط المتقدمة من نوع X التابعة لشركة MOTOROLA الأمريكية. ويعتمد هذا المستشعر على تقنيتين متقدمتين عالمياً، وهما تقنية النحت الدقيق للسيليكون وتقنية تركيب رقائق السيليكون مع بعضها. وبالتالي، فإنه يُعد مستشعراً عالي الجودة وذا قيمة ممتازة مقابل سعره، وهو من نوع المستشعرات الثابتة لقياس مستوى الماء. يُستخدم على نطاق واسع في قياس مستوى المياه والتحكم فيه في صناعات مثل الكيماويات، والمعادن، وحماية البيئة، والأغذية، والري، وإمدادات المياه في المدن، والصرف الصحي البلدي، وخزانات المياه المنزلية، وخزانات الإطفاء. أثناء التركيب، يكفي وضع المستشعر في قاع الماء، وتوصيل محول التضخيم بجهاز عرض والتحكم، ثم تحديد الحد الأقصى والحد الأدنى، ليتم التحكم التلقائي في منسوب المياه. الأبعاد الشائعة هي 5 أمتار، 10 أمتار، 20 أمتار، و100 متر.

ثانيًا، المواصفات التقنية الرئيسية:
النطاق: 0-50 كيلو باسكال، 0-100 كيلو باسكال، 0-200 كيلو باسكال، 0-700 كيلو باسكال.
الخرج: 4-20 مللي أمبير تيار مستمر.
نطاق درجة الحرارة التشغيلية: من -25 إلى 80 درجة مئوية.
الدقة: ±0.2% من النطاق الكلي.
الحساسية: 1.2 (مللي فولت/كيلو باسكال).
التحمل ضد الضغط الزائد: ضعف حدود النطاق الكلي.
الخطية: ±0.1% من النطاق الكلي.

ثالثًا، خصائص المنتج:
1. دقة عالية، استقرار ممتاز، وقيمة مقابل السعر.
2. لا يوجد تلامس، ولا شرر، ولا أجزاء متحركة؛ آمن وموثوق.
3. أنابيب توجيه الهواء معالجة خصيصًا؛ مرنة ومقاومة للتمزق.
4. مصنوعة من فولاذ غير قابل للصدأ عالي الجودة؛ مقاومة للتآكل ولا تتأثر بالزمن.
5. يمكن غمرها مباشرة في الماء؛ سهلة التركيب.
6. يمكن تمديد أسلاك الربط حتى مسافة 4000 متر إلى غرفة التحكم؛ مما يوفر سهولة الاستخدام.

رابعًا، مبدأ التصميم:
عندما يتم غمر مستشعر مستوى الماء في عمق معين داخل الماء المراد قياسه، فإن الضغط الواقع على السطح الأمامي للمستشعر يكون:
P = ρ × g × H + Po
حيث:
P: الضغط الواقع على السطح الأمامي للمستشعر، بوحدة الباسكال.
ρ: كثافة السائل المراد قياسه، بوحدة كجم/م³.
g: تسارع الجاذبية الأرضية المحلي، بوحدة م/ث².
Po: الضغط الجوي فوق سطح السائل، بوحدة الباسكال.
H: العمق الذي يغمر فيه المستشعر داخل السائل أو المسافة العمودية بين المستشعر وسطح السائل، بوحدة المتر.

يتم إدخال الضغط الجوي Po عبر أنابيب توجيه الهواء إلى تجويف الضغط الخلفي للمستشعر، لتعويض تأثير الضغط Po على السطح الأمامي، بحيث يقيس المستشعر الضغط التالي: P = ρ × g × H. ومن خلال قياس هذا الضغط P، يمكن حساب عمق مستوى السائل H. يتم تحويل الإشارة الضغطية التي يستشعرها المستشعر وتضخيمها عبر دوائر إلكترونية، ثم إرسالها كإشارة قياسية تبلغ 4-20 مللي أمبير أو 0-10 فولت إلى أجهزة العرض والرقابة الرقمية، أو أجهزة التسجيل، أو محولات التردد، وغيرها. مقاييس مستوى السائل في خزانات المياه (هاتف)، أجهزة تحكم في مستوى المياه، وأجهزة تحكم في مستوى الزيت؛ وتنقسم إلى فئات رئيسية مثل النوع ذو الضغط الفرعي، والنوع ذو الضغط الثابت، والنوع بالموجات فوق الصوتية، والنوع ذو الألواح المغناطيسية، وغيرها. يُستخدم في خزانات المياه الموجودة على أسطح المباني الشاهقة، وخزانات تخزين المياه، ومحطات معالجة المياه، ومحطات معالجة المياه العادمة، وخزانات الوقود، والسدود، وأبراج التخزين، بالإضافة إلى مختلف أنواع الخزانات والآبار والأنابيب. مع جهاز العرض الرقمي، يمكن قياس مستوى السائل المتغير عن بُعد (عادةً 4 كيلومترات) وعرضه رقميًا مباشرةً. جهاز العرض الرقمي مزود أيضًا بوظيفة إنذار صوتي وضوئي. يمكن للمستخدم تعديل قيم مستوى السائل الأقصى والأدنى حسب احتياجاته. عندما يصل مستوى السائل المراد قياسه إلى الحد الأعلى أو الأدنى، يتم إصدار إنذار تلقائيًا ; كما يمكنه استخدام جهاز الريليه المدمج للتحكم التلقائي في تشغيل وإيقاف مضخات المياه ومضخات الزيت. يمكن أيضًا استخدام الإشارة المستمرة 4-20 مللي أمبير التي يصدرها جهاز الإرسال مع محركات التحكم في السرعة عبر تغيير التردد. يمكن أن يكون السائل المراد اختباره ماءً، أو زيتًا، أو أحماضًا، أو قلوياتًا، أو محاليل أملاح؛ كما أنه مناسب للسوائل المعقدة ذات اللزوجة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة. مبدأ عمل جهاز تحكم مستوى المياه. جهاز قياس مستوى المياه في خزانات الإطفاء (ضروري لعمليات التفتيش)، وللحفاظ على ضغط مائي معين، كان يتم وضع خزانات الإطفاء (البرك أو الأبراج المائية) في أعلى الأماكن مثل الأسطح، وكان على المسؤولين الذهاب إلى الموقع أولاً لقياس مستوى المياه، ثم الذهاب إلى غرفة التحكم للتحكم في إضافة المياه أو إيقافها، وهو أمر مزعج للغاية. بالنسبة لخزانات المياه الصناعية وخزانات مياه الصرف في غرف التجهيزات، غالبًا ما يكون من الضروري توفير موظفين متفرغين لمراقبة مستوى المياه بسبب مشكلة بسيطة فيه. يتكون جهاز عرض مستوى السائل من جهاز الإرسال، وكابل توصيل الهواء، والشاشة، إلخ. أما جهاز التحكم الذكي في مستوى السائل فهو يتكون من جزأين: جهاز عرض مستوى السائل وجهاز إرسال مستوى السائل. تتكون أجهزة عرض مستوى السائل من عدادات رقمية ذكية، وعدادات تعتمد على أعمدة ضوئية أحادية أو مزدوجة. أما مُرسلات مستوى السائل فتتكون من أنواع عادية، وأنواع قادرة على التعامل مع درجات حرارة عالية، وأنواع مقاومة للزيوت، وأنواع تعتمد على الموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى أنواع مقاومة للتآكل. وتسمح هذه الأجهزة بعرض مستوى السائل بشكل فوري وبطريقة واضحة، سواء بشكل رقمي أو عبر أعمدة ضوئية. ويمكنه التحكم في مستوى السائل ضمن النطاق المطلوب؛ حيث يمكن عرض مستوى الوسط في الحاويات المفتوحة أو المغلقة أو الخزانات تحت الأرض، بالإضافة إلى إصدار تنبيهات والتحكم فيه بشكل فوري من غرفة التحكم. ويمكن أن يكون الوسط المقاس هو الماء، الزيت، الأحماض، القلويات، مياه الصرف الصناعي، وكذلك جميع أنواع السوائل الموصلة وغير الموصلة للكهرباء، حتى تلك ذات اللزوجة العالية. يمكنه استبعاد تأثير المستوى الزائف الناتج عن تقلبات السائل. يمكن استخدامه على نطاق واسع في التحكم عن بُعد الصناعي في قطاعات مثل إمدادات المياه، وتكرير النفط، والصناعات الكيميائية، والأغذية، والصيدلة، وصناعة الورق، ومعالجة مياه الصرف الصحي. جهاز تحكم في مستوى السائل في الخزانات، جهاز عرض مستوى السائل في خزانات المياه لأغراض الإطفاء، جهاز تحكم في مستوى السائل في الخزانات. يتكون كل من هذه الأجهزة من جزأين: جهاز استشعار مستوى السائل وجهاز العرض. يتكون جهاز الاستشعار من جسم استشعار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وكابل مطاطي لنقل الغازات. أما جهاز التحكم في مستوى السائل، فهو يتكون من شاشة عرض، أزرار لضبط القيم، بالإضافة إلى مفاتيح للتحكم في الحد الأقصى والحد الأدنى لمستوى السائل. يجب أن يكون الخزان متصلاً بالهواء الخارجي، وفي حال كان السائل مسببًا للتآكل أو درجة حرارته مرتفعة، يمكن استخدام أجهزة استشعار مناسبة. أثناء التركيب، يتم وضع جهاز الاستشعار ببطء في قاع الخزان، ثم يتم تثبيت الكابل المطاطي بأي طريقة، ثم يتم توصيل أسلاك عادية بجهاز التحكم في غرفة التحكم. بعد ذلك، يتم ضبط الحد الأقصى والحد الأدنى لمستوى السائل في جهاز التحكم، وتوصيله بالتيار الكهربائي بجهد 220 فولت، وبذلك يكتمل التركيب. المواصفات التقنية الرئيسية: نطاق القياس: 0–100 متر، أنواع السوائل الممكن قياسها: مياه عادية، زيوت، أحماض، قلويات، مياه ملوثة، سوائل لزجة، إلخ. درجة حرارة السائل الممكن قياسها: 0–400 درجة مئوية. إشارة الخرج: 4—20 مللي أمبير. دقة العرض: 0.5%. مصدر الطاقة: (220 فولت تيار متردد، 24 فولت تيار مستمر). نقاط توصيل مفتاح الخرج: الحد الأعلى، الحد الأقصى (مفتوح دائمًا، مغلق دائمًا). الحد الأقصى (مفتوح دائمًا، مغلق دائمًا). الحد الأدنى (مفتوح دائمًا، مغلق دائمًا). الحد الأدنى، الحد الأقصى (مفتوح دائمًا، مغلق دائمًا). طرق تركيب المرسل: التركيب الغارق، التركيب بالخيوط، التركيب من الأعلى (نوع الموجات فوق الصوتية). عرض حجم الجدول: 160×80 ; 96×96 ; 72×72 ; 48×96 ; 96×48 ; 48×48 ; 80×160. عرض بصيغة جدول: عرض رقمي، عرض رقمي بعمود واحد، عرض رقمي بعمودين. التركيب والاستخدام؛ طرق تركيب المُرسل: النوع المغمور، النوع ذو الخيوط، النوع المُركب من الأعلى (النوع بالموجات فوق الصوتية). إذا كان جهاز إرسال مستوى المياه في خزان الإطفاء من النوع المُثبت مباشرة، فيمكن تركيب فلانجات وأنابيب واقية من التموجات بالإضافة إلى أوزان إضافية أثناء التركيب، حسب مستوى المياه؛ أما إذا كان مستوى المياه منخفضًا وثابتًا، فيمكن عدم تركيب هذه الأجزاء. وإذا كانت درجة حرارة المياه في خزان الإطفاء 60 درجة مئوية، فيمكن استخدام طريقة التركيب عبر الخيوط، حيث يمكن تركيب توصيلات وصمامات على الجانب السفلي للخزان، ثم تثبيت جهاز الإرسال عليها؛ حيث أن الخيوط الخارجية لجهاز الإرسال من نوع M20*1.5. أما إذا كان الجهاز من النوع الذي يعتمد على الموجات فوق الصوتية، فيجب تركيب دعامات أو فتحات في غطاء الخزان، بحيث تكون أبعاد الفتحات M66*2. بعد الانتهاء من عملية التركيب، يتم ربط الأطراف الإيجابية والسلبية لجهاز الإرسال بالأطراف الإيجابية والسلبية للجهاز العارض، ثم يتم ضبط النطاق والحدود العليا والسفلية، وبذلك يصبح الجهاز جاهزًا للاستخدام.
Reply #22016-03-30
يُنصح باستخدام WH311 وWH6 معًا

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.