يحتوي جهاز قياس مستوى السائل على درجة حرارة منخفضة على وحدتين، A وB، ويتم التحكم في موضع كلا الصمامين بعد عملية الاختيار؛ فقبل الوصول إلى القيمة 50، يكون الصمام A هو المفتوح، وبعد ذلك يكون الصمام B هو المفتوح. وعندما تصل القيمة إلى 100، يكون الصمام A مفتوحًا بالكامل. كيف يمكن تشغيل الجهاز في وضع التشغيل التلقائي بأكثر طريقة استقرارًا؟
هل كل من الصمام أ والصمام ب يُستخدمان للتحكم في مستوى السائل؟ متسلسل أم متوازي؟ لدينا هنا تحكم هيدروليكي عبر صمام واحد فقط.
كلها صمامات تحكم، تفتح بناءً على إشارات مختلفة؛ بعد اختيار القيمة العالية، يفتح صمام B فقط إذا كانت قيمة MV أكبر من 50. على سبيل المثال، بعد اختيار مستوى السائل في الخزان A كمستوى مرتفع، يكون قيمة MV هي 60. في هذه الحالة، يتم فتح صمام A بالكامل، بينما يتم فتح صمام B بنسبة 20%.
التحكم بالمراحل؟ في رأيي، في الحالة الطبيعية لهذا الصمام، يكفي وجود واحد لتلبية الاحتياجات، بينما يجب أن يكون الآخر للاستخدام في حالات الطوارئ. يجب أن يكون الأداء مستقرًا بعد ضبط PID.
يجب أن يتم وصف ذلك في إرشادات التشغيل، ووفقًا للخبرة التشغيلية، في حالات التحكم بمستوى السائل المرتفع كهذه، يُفضل قدر الإمكان استخدام مستوى سائل واحد، مع ضبط معاملات PID بشكل مناسب. عند تفعيل الوضع التلقائي، يتم أولاً ضبط مؤشر المستوى MV على نصف قيمة فتح الصمام التحكمي (تذكّر أن موضع الصمام يجب أن يكون ضعف قيمة MV)، ثم يتم تفعيل وضع التحكم المتسلسل للصمام، بعد ذلك يتم تغيير مؤشر المستوى إلى الوضع التلقائي. بهذه الطريقة، سيكون من الممكن ضمان عدم حدوث أي تقلبات في موضع الصمام قبل وبعد تفعيل الوضع التلقائي. من المؤكد أن هناك بعض الفروق في قراءات جهازي قياس المستوى، لذا يجب الحرص على عدم جعل جهاز الاختيار يتغير باستمرار، ومن الأفضل الاعتماد على جهاز قياس واحد فقط، بينما يمكن استخدام الجهاز الآخر كمرجع فقط
شكرًا، أعرف الآن كيفية استخدامه