مقياس التدفق من نوع تسع موجات يستقبل إشارات من نوع 4-20 مللي أمبير، وتُرسل هذه الإشارات عبر مسارين: أحدهما إلى جهاز جمع البيانات، والآخر إلى نظام DCS. لكن إشارات الخرج من جهاز العزل غير متطابقة في قيمتها بين المسارين، ما سبب ذلك؟ حتى بعد استبدال محول الطاقة بجهد 24 فولت، ظل الوضع كما هو. هل يتم تزويد جهاز DCS أيضًا بجهد 24 فولت؟ يرجى تحليل الأمر
Reply #22016-04-05
أولاً، تأكد من صحة الوصلات، ثم انظر إلى مقدار الخطأ، هل يقع ضمن نطاق الخطأ المسموح به؟ إذا تجاوز الخطأ الحد المسموح، فقم بمعايرته باستخدام أجهزة قياس معيارية، أما الأجهزة التي لا يمكن معايرتها (مثل العوازل)، فيجب استبدالها.
Reply #32016-04-06
واحد بقوة 9.2 مللي أمبير، وواحد بقوة 9 مللي أمبير
Reply #42016-04-06
هل يمكن معايرة جهاز العزل أيضًا؟ يجب أن يكون النوع الأرخص، سأذهب إلى الموقع اليوم
Reply #52016-04-06
أولاً، قم باختبار القيمة الفعلية لتيار المخرجات في جهاز قياس التدفق؛ إذا كان هناك خطأ في جانب DCS وكان هذا الخطأ ثابتًا، فيمكن تصحيحه من خلال الإعدادات
Reply #62016-04-06
خطأ 0.2 مللي أمبير ليس كبيرًا، فإذا كان النظام DCS نشطًا، فسيكون الخطأ أكبر. يُنصح بفحص حالة النشاط في بطاقات تكوين النظام DCS، ثم ضبط جهاز العزل
Reply #72016-04-06
هناك بعض أجهزة العزل التي يمكن ضبطها، إما باستخدام مفتاح لفك برغي ما، أو عبر جهاز تحكم يدوي. أعتقد أن قيمة 0.1 مقبولة، أما 0.2 فهي سيئة للغاية.
Reply #82016-04-06
يجب ألا يكون لمخرج معزول الإشارات ذو القياس المباشر أي علاقة بنظام DCS

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.