Thread Content
أدى إخراج جهاز التحديد الموجود في الموقع لغاز، إلى حركة قضيب صمام التنظيم لأعلى ولأسفل، ولأن الأمر لم يؤثر على الإنتاج، فلم أتدخل لحل المشكلة. فكرتي التقريبية تتعلق بمشاكل الخطوط (الحواجز الأمنية) وصمامات تخفيض الضغط وأجهزة التحديد، وآمل أن يساعدني الزملاء الذين سبق لهم التعامل مع هذه الأعطال! شكرًا!
الفكرة جيدة، وواضحة للغاية. لنقم بالتحليل تدريجيًا~
لم أتعامل مع الأمر من قبل، لكن يبدو أن سببه هو جهاز التحديد
التحليل جيد، عادةً ما تكون المشاكل في هذه الأجزاء فقط؛ أكثرها شيوعًا هو تسرب الهواء من جهاز التحديد أو انسداد مسارات الهواء، بالإضافة إلى تسرب الهواء من أنابيب إمداد الهواء لرأس الغشاء، وكذلك تعطل الصمامات نفسها، واهتزاز الأنابيب.
أمر الموقع، لكن أحيانًا استبدال الموقع لا يكون حلاً؛ ففي حالة المواقع الكهربائية، يمكن حل المشكلة عن طريق تخفيف شدة فتحات الهواء، أما المواقع الذكية فهي أكثر تعقيدًا، يجب ضبطها تدريجيًا
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة ZZDDKK في تاريخ 26-4-2016 الساعة 08:27. في مثل هذه الحالات، يجب أيضًا النظر إلى علامة تصنيع جهاز التحديد. 1. قم بفحص جهاز التحديد ذاتيًا، لمعرفة ما إذا كان بإمكانه العمل بشكل صحيح بعد الفحص. لا، يجب استخدام جهاز تحديد الموقع الآخر. 2. أغلق خيار تحديد الموقع بشكل كامل، مثلما يفعل سيمنس. 3. يمكن إعادة ضبط معاملات PDI للصمام من جديد؛ وإذا كان الصمام من نوع FISHER 6010 أو 6020، فقم بزيادة القيمة النسبية وتقليل القيمة التراكمية لمعرفة النتيجة. مثل باقي أجهزة التحديد، 4. تفقد عنصر البيزوإلكتريكي والمضخم؛ فقد تعطلت هذه العناصر لدينا من قبل، واستبدالها بعناصر جديدة سيحل المشكلة. 5. برغي قضيب التغذية الراجعة مرتخٍ، أو أن قضيب التغذية الراجعة تعرض للتلف وأصبح غير مستوٍ. 6. قم بفك الصمام لفحص حالة الغشاء المرن. ٧. الفحوصات الأساسية مثل فحص وجود تسربات في الهواء هي تلك التي يجب إجراؤها أولاً، لذا لن نتطرق إليها بالتفصيل. لقد واجهت صماماتنا مشكلة في عدم استقرار الضغط، ولم يتم التوصل إلى سببها حتى الآن، يمكنك تجربة الطرق المذكورة أعلاه، آمل أن تكون مفيدة لك
إذا لم يكن هناك مشكلة في نظام التحكم، فقد يكون السبب زيادة معامل التضخيم في جهاز تحديد موضع الصمام، أو عطل في صمام التحكم.
مشكلة الموقع كبيرة، ربما يكون هناك عطل في الجزء المخصص للتكبير في جهاز التحديد. يمكن استبدال النوع الذكي والنوع الميكانيكي بشكل منفصل
لقد واجهت نفس المشكلة أيضًا، مشكلتي كانت في مضخم الموقع، أنصح بتجربة استخدام مضخم من جهاز موقع آخر. هل يمكن استبعاد الخيارات خطوة بخطوة أولاً؟