مستوى السائل في جهاز هوك رادار غير متطابق مع تيار DCS، شريطة أن يكون نطاق القياس متساويًا. ما سبب ذلك؟
يوجد تداخلات أثناء نقل إشارة التيار الكهربائي، لذا يجب اتخاذ تدابير لحماية الإشارة من التداخلات.
تداخل الإشارات، يُنصح بإضافة تجهيزات حماية
يرجى فحص الكابلات بعناية، لقد واجهتُ هذه المشكلة أيضًا من قبل، وتبين أن أحد طرفي الكابل داخل أنبوب التوصيل كان متصلاً، وقد تلامس طبقة الحماية في مكان الاتصال مع الغلاف المعدني، مما أدى إلى عدم توازن التيارات على الجانبين. يمكن لصاحب المشكلة أن يتحقق مما إذا كانت هذه المشكلة موجودة أيضًا
قد يختلف نطاق العداد عن قيمة الإخراج الفعلية التي تبلغ 4-20 مللي أمبير، وقد يكون هناك فرق بين إعدادات الـ PLC وإعدادات العداد نفسه. على سبيل المثال، نطاق لوحة بيانات الرادار هو 20 مترًا (أي ارتفاع 20 مترًا)، والتيار الخارج من العداد عند 20 مللي أمبير يعادل 19.5 مترًا، أما القيمة المحددة في الـ PLC فهي 20 مللي أمبير، وهي في الواقع تعادل 19.5 مترًا وليس 20 مترًا؛ الفرق البالغ 0.5 متر يُعتبر منطقة غير قابلة للقياس، وعادةً ما يتم استبعادها أثناء الإخراج، وذلك كمعلومة فقط. لا أعرف إذا كان الأمر كذلك في جهاز هوك أم لا
هناك مشكلة في الحاجز، يجب فحصه بعناية.
تحقق مما إذا كان مخرج الجهاز يعطي قيمة المستوى أم المسافة، فبعض أجهزة قياس المستوى يمكنها إعطاء قيمة المسافة. ثم، هل يحتوي الجهاز نفسه على وظيفة معايرة التيار؟ إذا كان الأمر كذلك، يمكنك تجربتها، وإذا لم تنجح، فاتصل بالشركة المصنعة. شخصيًا، أعتقد أن احتمال تأثر الكابلات ضئيل جدًا
هل كان طبيعيًا من قبل أم تم تركيبه حديثًا؟ إذا كانت الوحدة الجديدة، فيمكن تعديل مستوى التيار الخارج منها مرة أخرى