Thread Content
تم استخدام PCS7 لعدة أشهر، وفجأة أصبحت قيمة التيار في أحد نقاط AO صفر مللي أمبير بعد توصيله بجهاز العزل. وعند استخدام قنوات بديلة، كانت النتيجة نفسها، أي صفر مللي أمبير. وعند قياس الإشارة الواردة إلى جهاز العزل، كانت قيمة التيار في نقاط AO طبيعية. لكن بمجرد توصيل جهاز العزل، يصبح التيار صفر مللي أمبير. ويُظهر جهاز المراقبة عبر الإنترنت أن هناك انقطاعًا في هذه القناة، لكن فحص الأسلاك الخارجية أظهر عدم وجود أي انقطاعات. والقنوات البديلة الأخرى تعمل أيضًا بهذه الطريقة. ما المشكلة إذًا؟ أرجو من الجميع المساعدة في التحليل.
يبدو أن هناك مشكلة في الحاجز الواقي، هل تم استبداله بحاجز احتياطي؟
تم تغيير المسار، وبالتالي تم تغيير حاجز العزل أيضًا، والأمر كذلك
أولاً، قم بفصل الأسلاك الخارجية لتحديد ما إذا كان الحاجز الواقي أو القطعة المستخدمة في الربط هي التي تالفت. من وصفك، يبدو أن كل من الحاجز الواقي والقطعة AO تالفتان
قبل أن يصل التيار إلى الحاجز العازل، كان التيار طبيعيًا، لكن بمجرد وصوله إلى الحاجز العازل أصبح التيار غير طبيعي، فهل يمكن القول إذًا إن الحاجز العازل معطل؟ جرب استخدام حاجز عزل آخر يعمل بشكل طبيعي في الوقت الحالي
جرب أولاً استبدال الحاجز الاحتياطي، وإذا لم ينجح الأمر، فاستبدل قناة AO، بل ويمكن التفكير في التحويل إلى البطاقة الاحتياطية للتجربة.
قم أولاً بفصل المخرج المعزول، ثم قم بتوصيل مقاومة بقيمة 250 أوم، وانظر هل يوجد جهد كهربائي أم لا
من الأفضل لصاحب الموضوع أن يرسم رسمًا توضيحيًا، فمن كلامك يبدو أن الأمر غير واضح. “يتم قياس الإشارة الواردة إلى جهاز العزل MTL، وتكون تيارات إشارة AO طبيعية، لكن بمجرد توصيل جهاز العزل، يصبح التيار الخارجي 0 مللي أمبير”. هل قام صاحب الموضوع بفصل جهاز العزل أثناء قياس التيار على الجانب الخاص بالإدخال؟ لذلك، بمجرد توصيل الحاجز العازل، يكون الخرج صفرًا، وهل يُقصد بهذا الخرج الجانب الخارجي للحاجز العازل؟ ؟