سؤال يومي من نسخة تبادل التقنيات الأمنية (5 مايو 2016)

2016-05-05View Original

Thread Content

النوع: أسئلة ملء الفراغات
السؤال: 【تقنيات السلامة في أعمال العمل بالنار】 يجب إجراء تحليل للخطر المتعلق بالعمل بالنار قبل بدء العمل، ويجب أن تتوافق نقاط القياس في هذا التحليل مع الظروف الفعلية. في حالة العمل داخل أجهزة كبيرة، يجب إجراء القياسات في الأجزاء العلوية والوسطى والسفلية من الجهاز; عند إجراء أعمال اللحام في خطوط نقل المواد الطويلة، يجب إجراء تحليل مفصل لكل قسم من أقسام المنطقة بعد عزلها بشكل كامل ; 2. عند إجراء أعمال الحرق خارج الأجهزة، يجب إجراء تحليل للبيئة المحيطة في نطاق لا يقل عن ____ مترًا من مكان الحرق ; ٣. يجب ألا يتجاوز الفاصل الزمني بين تحليل الظروف المتعلقة بالعمل في بيئات خطرة وبين بدء العمل نفسه ____ دقيقة. وإذا لم تسمح الظروف الميدانية بذلك، فيمكن زيادة هذا الفاصل الزمني قليلاً، لكن لا يجب أن يتجاوز ٦٠ دقيقة ; ٤. إذا تجاوزت مدة توقف العمل ٦٠ دقيقة، يجب إعادة إجراء التحليل، ويجب إجراء تحليل قبل بدء أي عملية حرق يوميًا ; يجب إجراء الرصد باستمرار أثناء تنفيذ أعمال الحرق الخاصة ; 5. عند استخدام جهاز كشف الغازات القابلة للاشتعال المحمول أو وسائل مماثلة لإجراء التحليل، يجب أن يكون جهاز الكشف معتمدًا بعد معايرته باستخدام عينات غاز قياسية. الإجابة: 10 ; 30
Reply #22016-05-05
10 30~~~~~~~~~~~~~~
Reply #32016-05-05
٢، ١٠------٣، ٣٠
Reply #42016-05-05
2. عند إجراء أعمال الحرق خارج المعدات، يجب إجراء تحليل الخطر في نطاق لا يقل عن _10__ مترًا من مكان الحرق; 3. يجب ألا يتجاوز الفاصل الزمني بين تحليل العمليات التي تتطلب استخدام النار وتنفيذ تلك العمليات __30 دقيقة. وفي حال لم تسمح الظروف الميدانية بذلك، يمكن زيادة هذا الفاصل الزمني قليلاً، لكن لا يجب أن يتجاوز 60 دقيقة ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.