بخصوص العلاقة بين التيار في الخط الرئيسي للمسخن الكهربائي والتيار في الخطوط الفرعية

2016-05-08View Original

Thread Content

أعزائي الأصدقاء، هناك مجموعتان من أجهزة التسخين الكهربائية. يقيس جهاز قياس التيار التيار في الخط الرئيسي؛ وعند تشغيل كل جهاز تسخين على حدة، يُظهر جهاز القياس قيمًا تبلغ 34 و43.5 أمبير على التوالي. لكن عند تشغيل المجموعتين معًا، يُظهر جهاز القياس قيمة 55 أمبير، وهي قيمة أقل بكثير من مجموع التيارات الناتجة عن تشغيل المجموعتين على حدة. ما سبب ذلك؟
Reply #22016-05-08
هل يمكن أن يكون السبب هو انخفاض الجهد نتيجة تشغيل الجهازين في نفس الوقت؟
Reply #32016-05-09
كيف يتم توصيل مجموعتي المسخنات الكهربائية؟ هل هي متصلة بالتوازي؟ هل جهاز قياس التيار موجود في كل مجموعة من أجهزة التسخين الكهربائية، أم أنه موجود فقط في الخط الرئيسي؟
Reply #42016-05-09
يجب أن يحتوي المسخن الكهربائي على وظيفتي التسخين المسبق والحفاظ على درجة الحرارة؛ فعند تشغيله، يعمل كلا المجموعتين معًا، وعندما تصل درجة الحرارة إلى القيمة المطلوبة، تتوقف إحدى المجموعتين عن العمل، ويبقى مجموعة واحدة فقط، ولذلك تختلف القيم المقاسة
Reply #52016-05-11
يتم استخدام مفتاحين للفصل، بالإضافة إلى أن سعة المصدر الكهربائي الرئيسي كبيرة بما يكفي، لذا من المفترض ألا يحدث انخفاض في الجهد
Reply #62016-05-11
مُوصول مُسخنان كهربائيان بالتوازي، وعداد التيار موجود فقط على الحافلة الرئيسية بعد التوصيل بالتوازي، ولا يوجد إلا في الخط الرئيسي
Reply #72016-05-11
أرجو من الخبراء مساعدتكم في ذلك @yaohero @zhushuai
Reply #82016-05-16
رسم الصورة بوضوح، فكر فيما إذا كان جهاز التسخين الخاص بك متصلاً على شكل نجمة أم على شكل زاوية

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.