Thread Content
لقد توليت إدارة مشروع ما، حيث أن شركة تصنيع المعدات قد أنهت تصميم المعدات بالفعل، وتم تصميم جميع فلانشات الأنابيب وفقًا لمعيار HG/T20615. لكن المالك طلب استخدام أنابيب بمواصفات مترية في هذا المشروع، والآن نواجه مشكلة في التوصيل بين الأنابيب. أرجو من الجميع توجيهي حول كيفية ربط أنابيب DN500 (بالقطر الخارجي 508 مم و530 مم)، وهل يمكن ربط أنابيب DN1000 (بالقطر الخارجي 1016 مم و1020 مم) مباشرة عن طريق اللحام؟ ما مقدار الفرق في القطر الخارجي الذي يسمح بإجراء عملية اللحام المباشر في الموقع؟
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة zbfyh في تاريخ 2016-11-22 الساعة 14:06، وليس للمقارنة بالبوصة، بل هي سلاسل أحجام مختلفة. الفرق في القطر الخارجي كبير جداً، وفجوة اللحام بين الفلانجة وأنبوب الفولاذ كبيرة أيضاً
يجب ألا يكون الضغط مرتفعًا، أليس كذلك؟ ١. تغيير معايير فلانجات التسليم للمعدات إلى ما يطلبه المالك، أليست المعدات لم تُنتج بعد؟ 2. أو يمكن استخدام فلانجات اللحام بالعنق، حيث يتم قطع جزء من عنق الفلانجة عند ربطها بالأنبوب، لضمان أن يكون القطر الخارجي للعنق مشابهًا لقطر الأنبوب، ثم يتم اللحام.
تم تصنيع جميع الأجهزة بالفعل، فهل يمكن إضافة قطعة أنابيب انتقالية بينها لتحقيق التوافق بين أحجام السلسلتين؟
أعتقد أنه يمكن إضافة فقرة انتقالية في المنتصف لربط الطرفين معًا، وهذا المالك أيضًا لا يفهم، لذلك حدث هذا
هل تقصد بالجزء الانتقالي تلك الأنابيب الخاصة التي تشبه الوصلات المخفضة؟
وفقًا للقواعد المعتادة، لا يُسمح بالربط بهذه الطريقة، فهما في الأصل سلسلتان منفصلتان من الأنابيب والملحقات. لكن كل شيء قد يحدث بشكل غير متوقع. أبسط وأسرع طريقة لحل المشكلة التي ذكرها صاحب السؤال هي استخدام فلانجتين، مثل فلانجات اللحام المباشر حسب معيار HG/T20592، أو فلانجات اللحام السطحي (ويعتمد ذلك على متطلبات اللحام؛ إذا كان المشروع يتطلب فحص اللحام بالأشعة، فيجب استخدام فلانجات اللحام المباشر، أما إذا لم يكن ذلك ضروريًا، فيمكن استخدام فلانجات اللحام السطحي). يتم صنع فلانجة واحدة من السلسلة A والأخرى من السلسلة B، ثم يتم لحام الفلانجات على طرفي الأنبوب، وبعد ذلك يتم تركيب البراغي والوسائد، وبذلك يكون الأمر جاهزًا. هناك طريقة أخرى، وهي استخدام أنبوب ذو قطر مختلف، بحيث يتناسب قطره مع سمك الجدار والقطر الخارجي لكل طرف، مثل Φ530*508، ويتم لحامه مباشرة. الطريقة الثانية أقل تكلفة. ننصح المستخدمين دائمًا باستخدام هاتين الطريقتين، آملين أن يكون ذلك مفيدًا لصاحب السؤال
انظر إلى الأفضل، ** فهذا بالفعل أفضل طريقة للقيام بذلك
يمكن لأي مصنع للأنابيب أن يقوم بذلك، فقط أعطهم الأبعاد وقم بلحام التوسيع