Thread Content
لدى شركتنا عدة أجهزة إنذار لغاز الأمونيا السام، حيث يكون مستوى الإنذار في المستوى الأول 75% من أقصى تركيز مسموح به، بينما يكون مستوى الإنذار في المستوى الثاني 10% من التركيز الذي يسبب الضرر المباشر. أود أن أسأل أصدقائي في مجال البحر، ما هي التركيزات المسموح بها لغاز الأمونيا وتركيزاته الضارة؟ شكرًا!
يمكنك الاستفسار من ديلج، أو MSA، أو نيو يونيفرس، أو كوركون، كما يمكنك متابعة موقعنا على www.ai-a.cn.
MAC 30 ملغ/م³، LDLH 500 جزء في المليون، للإشارة فقط
الأمونيا تعتبر سمًا من الفئة الرابعة، وتسبب بشكل رئيسي تهيجًا وتآكلًا في الجهاز التنفسي. يتفاعل الأمونيا مع الماء الموجود في المناطق الرطبة من الجسم لينتج محلولًا عالي التركيز من الأمونيا، وقد يسبب ذلك حروقًا قلوية في الجلد، كما أن تسربه إلى العينين قد يؤدي إلى العمى. عندما يكون التركيز مرتفعًا جدًا، فإن ذلك قد يزيد من نشاط الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى حدوث تشنجات. كما أن ذلك قد يسبب توقف القلب والتنفس عبر ردود الفعل الناتجة عن نهايات العصب الثلاثي التوائم. عتبة الشم لدى الإنسان تجاه الأمونيا تتراوح بين 0.5 و1 ملغ/م³. لا يمكن العمل في الأماكن التي تزيد فيها الكمية عن 350 ملغ/م³. التركيز الأقصى المسموح به للهواء في الورشة هو 10 ملغ/م³. قيمة التنبيه في المستوى الأول تساوي 75% من التركيز الأقصى المسموح به، أما قيمة التنبيه في المستوى الثاني فهي 10% من التركيز الذي يسبب الضرر المباشر. وبناءً على ما سبق، يجب أن يكون التركيز في المستوى الأول 10 × 75% = 7.5 ملغ/م³. بالطبع، يمكن تخفيض هذا الرقم في الأماكن الخارجية، وعادةً ما يتم تحديد نطاق قياس الغازات السامة بين 0 و30، دون التمييز بين أنواع الغازات، لكن في الواقع يجب التمييز بينها. المستوى الثاني لديك، أنا لا أعرف ما هو التأثير المباشر، أعتقد أنه إذا كان التعرض لمدة 20 دقيقة يسبب إزعاجًا شديدًا، فيمكن تحديد ذلك بـ 200، و10% تعني 20. أوصي بهذا كأفضل إجابة! ! !
أولاً، دعونا نصحح مفهومًا شائعًا: لا يوجد للأمونيا قيمة MAC، بل توجد لها قيمتا PC-STEL وPC-TWA. ثانيًا، بالنسبة لتحديد قيم التنبيه للغازات السامة، يمكن الرجوع إلى المعايير الثلاثة التالية: GB50493-2009 “معايير تصميم أجهزة كشف وتنبيه الغازات القابلة للاشتعال والغازات السامة في صناعة البتروكيماويات”, وGBZ/T 223-2009 “معايير تركيب أجهزة كشف وتنبيه الغازات السامة في أماكن العمل”, وAQ3036-2010 ; يبدو أن قيم التنبيه المحددة في هذه المعايير الثلاثة مختلفة، لكن في الواقع لا يوجد تعارض بينها. عند النظر إلى المعايير الثلاثة معًا، يمكن تحديد قيمتين لإنذار أمونيا: القيمة الأولى هي قيمة الإنذار (وتُحسب بنسبة 75% من PC-STEL)، حيث يجب على العاملين في الوردية البحث فورًا عن مصدر التسرب واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التسرب وحماية الأفراد ; المستوى الثاني يمثل قيمة مرتفعة (لا يجب أن تتجاوز 10% من التركيز الذي يسبب الضرر المباشر LDLH)، وهو ما يدل على أن كمية الأمونيا المطلقة قد وصلت إلى مستوى خطير، ويجب بالتالي تفعيل خطط الطوارئ فورًا، واتخاذ تدابير لحماية العاملين في الموقع وإخلائهم. مرة أخرى، تبلغ التركيز المسموح به للتعرض للأمونيا لفترات قصيرة وهو PC-STEL 30 ملغ/م3، بينما يبلغ التركيز الذي يسبب ضررًا فوريًا LDLH 360 ملغ/م3. أخيرًا، تحويل القيمة من ملغ/م³ إلى جزء في المليون: قيمة التحذير الأولى هي 32 جزء في المليون ; القيمة المبالغ فيها للمستوى الثاني هي 50 جزءًا في المليون
بالإضافة إلى ذلك، فإن أعلى مستويات التحذير المسموح بها هي الدرجة الثالثة: قيمة التحذير للدرجة الأولى: 21 جزء في المليون، وقيمة التحذير للدرجة الثانية: 42 جزء في المليون، أما قيمة التحذير للدرجة الثالثة فهي 87–126 جزء في المليون. يمكن الاطلاع على طريقة الحساب التفصيلية في الرد السابق، وسيتم حذفها هنا.
تعلمت! ما هي طريقة التحويل بين وحدتي mg/m3 وppm؟
ملغ/م³ مقسوماً على الوزن الجزيئي، ثم ضرب الناتج في 24. 24 هو الحجم المولي للغاز عند درجة حرارة 20 مئوية، انتبه إلى عدم ضربه في 22.4. عملية تبسيط الوحدات، اكتبها بنفسك على الورق عدة مرات، وسوف تظهر لك.
. . . يبدو أنني حددت القيمة منخفضة جداً، ههه