Thread Content
مساعدة! يتم بناء منطقة تخزين لحمض الكبريتيك بجانب خط تفريغ حمض الكبريتيك المخصص (خزانان بسعة 1000 طن لكل منهما – قطر الخزان 10.5 متر، وارتفاعه 8 أمتار) ; تركيز حمض الكبريتيك 95)، يجب تحديد المسافة بين خزان التخزين وخط التفريغ وأنابيب النقل ; مسافة بين خزانات التخزين. السؤال: 1. تصنيف مخاطر الحريق لمواد تخزين كبريتات الكبريتيك بتركيز 95%... هل يُصنف ضمن الفئة ب أم ضمن فئة أدنى؟ ; 2. اللوائح المؤقتة المتعلقة بالخطوط المخصصة لقسم السكك الحديدية: المسافة بين خزان التخزين وخط تفريغ البضائع المرتبط به هي 12 مترًا، فهل يمكن قبول ذلك وفقًا لمعايير السلامة من الحرائق؟ في انتظار الأبطال عبر الإنترنت……
يجب تصنيف مخاطر الحريق المتعلقة بمواد تخزين كبريتات الهيدروجين رقم 95 ضمن الفئة الخامسة، وذلك لأن خصائص كبريتات الهيدروجين تشير إلى أنها مادة حمضية مسببة للتآكل فقط، وبالتالي فإن نقطة الاشتعال لا تُعتبر مؤشرًا مهمًا في هذه الحالة. اللوائح المؤقتة المتعلقة بالخطوط الخاصة بقسم السكك الحديدية: يجب أن تكون المسافة بين خزان التخزين وخط التفريغ المخصص له 12 مترًا. وبما أن خطر الحريق الناتج عن حمض الكبريتيك يُعتبر من الفئة الخامسة، فلا حاجة إلى مسافات وقائية كبيرة، يكفي فقط أن تكون المسافات كافية لتسهيل عمليات التشغيل. يجب أن يتم قبوله وفقًا لمعايير الوقاية من الحرائق. وفقًا للمتطلبات الموحدة، يجب تركيب مؤشر مستوى السائل في خزانات كبريتات الهيدروجين، مع نقل إشارة مستوى السائل إلى غرفة التحكم ; يجب أن يتم تجهيز منطقة التخزين بحواجز تتوافق مع معايير GB 50351 ; يجب تزويد فتحات التنفس في خزانات كبريتات الكالسيوم بصمامات تنفس.
تصنيف خطر الحريق لكبريتات الكبريت المدخنة هو حسب الفئة ب
لا يمكن تحديد مستوى خطورة اشتعال مادة ما من خلال نقطة الاشتعال وحدها؛ فالكبريتيك الحمضي له خصائص أكسدة قوية، وهذا يجعله يُصنف على الأقل ضمن المواد ذات خطورة اشتعال من الفئة ب
ما تقوله منطقي جدًا، لكن لا توجد معايير ذات صلة تدعم هذا الادعاء. على سبيل المثال، ينص قانون البناء صراحةً على أن خطورة الحرائق الناتجة عن كبريتيك الكبريت تُصنف ضمن الفئة ب، وذلك بسبب وجود غازات مثل ثاني أكسيد الكبريت وثلاثي أكسيد الكبريت فيه. علاوة على ذلك، فإن إرشادات تطبيق معايير السلامة في مصانع إنتاج كبريتات الكالسيوم تنص فقط على ضرورة توفير أجهزة لتفريغ الشحنات الكهربائية في مناطق تخزين الكبريت وخزانات تخزين الكبريت السائل وخزانات تخزين الديزل، بالإضافة إلى معدات الإطفاء مثل صنابير الإطفاء وأجهزة إطفاء الحرائق بالبخار ; لم يُذكر أنه يجب اتخاذ تدابير إطفاء مماثلة لخزانات كبريتات الحديد أيضًا. لذلك، فإن القول بأن خطر حرائق كبريتيك الحمضية يصنف ضمن الفئة ب لا أساس له من الصحة.