تحليل حالات الحوادث: سؤال واحد كل يوم اثنين (5)، يُمنح 3 نقاط للمشاركة، بالإضافة إلى من 1 إلى 5 نقاط في حال الإجابة الصحيحة
Thread Content
في ورشة معالجة الخشب التابعة لشركة إنتاج الأثاث، تتم عمليات تنعيم وصقل الأجزاء الخشبية المطلية، كما يوجد في الورشة مذيبات عضوية وبراميل من الطلاء المستخدم. يستخدم نظام تنقية الهواء في الورشة مرشحات الأكياس ذات النفخ العكسي. أدى إضافة معدات جديدة وتوسيع نطاق الإنتاج إلى تجاوز تركيز الغبار في الورشة للحد المسموح به. للتحكم في تلوث الغبار داخل الورشة، تم زيادة عدد أجهزة التنقية بالأكياس من 4 أجهزة إلى 8 أجهزة، وبذلك أصبح تركيز الغبار الخشبي داخل الورشة أقل من 10 ملغ/م³ بعد المعالجة. في تمام الساعة 9:20 من يوم 5 يوليو 2014، وقع انفجار وحريق داخل جهاز التنقية رقم 3، مما أدى على الفور إلى حدوث انفجار وحريق في جهاز التنقية رقم 4. ونتيجة لذلك، تضررت بعض المباني والمنشآت في نطاق 20 مترًا من مكان الانفجار. نظرًا لعدم وجود أحد في منطقة الانفجار في ذلك الوقت، لم تقع أي إصابات. وفقًا للسيناريو المذكور أعلاه، أجب عن الأسئلة (اختر من بين الخيارات المتعددة):1. وفقًا لـ “تصنيف الحرائق” (GB 4968–2008)، وبناءً على خصائص احتراق المواد، فإن هذا الحادث ينتمي إلى ( )
A. حرائق من الفئة A
B. حرائق من الفئة B
C. حرائق من الفئة C
D. حرائق من الفئة D
E. حرائق من الفئة E
**الإجابة الصحيحة: A**
2. لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، يمكن للشركة اتخاذ التدابير الفنية الآمنة التالية:
A. استخدام مواد تصفية مضادة للكهرباء الساكنة في أنظمة التنقية بالأكياس.
B. استخدام تصميم مقاوم للانفجار في غرف التنقية.
C. إجراء تدريبات دورية على مكافحة الحرائق والانفجارات.
D. تطبيق نظام للموافقة على العمليات التي تتطلب استخدام النار.
E. زيادة تكرار تنظيف أكياس التنقية.
**الإجابات الصحيحة: A، B، E**
3. وفقًا لـ “معايير التصميم الصحي للمصانع” (GBZ 1–2010)، فإن العبارات الصحيحة بخصوص متطلبات تصميم وتركيب أنظمة التنقية في الشركة هي:
A. يجب أن تكون الأنابيب المستخدمة لنقل الغازات الملوثة أفقية.
B. عند استخدام أنابيب أفقية، لا حاجة لوجود فتحات للتنظيف.
C. يجب أن تكون الأنابيب المستخدمة لنقل الغازات الملوثة في زاوية مناسبة مع الأرض.
D. في أنظمة التنقية التي تحتوي على غبار قابل للاشتعال أو غازات سامة، يجب وجود أجهزة للكشف.
E. من أجل تسهيل الاختبارات، يجب وجود فتحات للاختبار في أماكن مناسبة في نظام التنقية.
**الإجابات الصحيحة: C، D، E**
4. وفقًا لـ “تصنيف وترميز العوامل الخطرة والضارة في عمليات الإنتاج” (GB/T 13861–2009)، فإن العوامل الخطرة والضارة الفيزيائية الموجودة في الشركة تشمل:
A. غبار الخشب.
B. الضوضاء الناتجة عن عمليات الصقل والطحن للقطع الخشبية المطلية.
C. بيئة العمل غير المناسبة.
D. المواد ذات درجة الحرارة العالية.
E. المذيبات العضوية المستخدمة والغازات العضوية الناتجة عن الطلاء المستخدم في البراميل الفارغة.
**الإجابات الصحيحة: A، B، C، D**
5. قد تكون الأسباب المباشرة لهذا الحادث هي:
A. وصول تركيز الغبار داخل جهاز التنقية إلى الحد الذي يؤدي إلى الانفجار.
B. ارتفاع درجة حرارة الغرفة.
C. سرعة تدفق الغازات الملوثة داخل أنابيب التنقية.
D. وجود جزيئات معدنية في الغازات الملوثة.
E. ارتفاع رطوبة الغازات الملوثة داخل جهاز التنقية.
**الإجابات الصحيحة: A، C، D**
2 من أجل منع تكرار مثل هذه الحوادث، يمكن للشركة اتخاذ التدابير الفنية الأمنية التالية: (ABCDE).
3 وفقًا لـ «معايير التصميم الصحي للمؤسسات الصناعية» (GBZ 1–2010)، فإن العبارات الصحيحة المتعلقة بمتطلبات تصميم وتركيب نظام إزالة الغبار في الشركة هي: (DE).
4 وفقًا لـ «تصنيف وترميز العوامل الخطرة والضارة في عمليات الإنتاج» (GB/T 13861–2009)، فإن العوامل الخطرة والضارة من النوع الفيزيائي الموجودة في الشركة تشمل: (ABCDE).
5 قد تشمل الأسباب المباشرة لهذه الحادثة: (أ)