Thread Content
ماذا لو حدث حادث ولم يتم إغلاق صمام التخميد الفردي؟
يوجد عند مخرج المروحة الرئيسية لدينا صمام تخميد أحادي الاتجاه، ثم يليه صمام فراشة كهربائي؛ وإذا لم يكن من الممكن إغلاقه، فيمكن إغلاق الصمام الفراشة الكهربائي ميدانيًا
لا يمكن إغلاق صمام التخميد أحادي الاتجاه، كيف يمكن إغلاقه؟ هل يمكن استخدام مفتاح كبير؟
يبدو أن ذلك مستحيل، لقد واجهنا في الماضي مشكلة عدم قدرة صمامات التخميد أحادية الاتجاه على الفتح، وكان يتعين فتحها باستخدام رافعات
عندما لا يمكن إغلاق الصمام بشكل كامل، حاولوا إغلاق الصمامات الأخرى قدر الإمكان، ولا تحاولوا فعل ذلك بالقوة
عادةً ما يحتوي مخرج المروحة الرئيسية على صمام اتجاهي وصمام تخميد اتجاهي، وهو إجراء أمان مزدوج! لا يمكن السيطرة عليه حقًا، لا تحاول بالقوة أبدًا!
لقد مررت بذلك بنفسي، فهناك صمام اتجاهي وصمام تخفيف الضغط عند مخرج المروحة الرئيسية؛ وعند حدوث انقطاع في التيار الكهربائي، تباطأت سرعة عمل صمام تخفيف الضغط، ولم يتم إغلاقه بشكل كامل، مما أدى إلى عودة المحفز إلى صمام التخفيف. لحسن الحظ، كان الصمام الاتجاهي يعمل بشكل جيد، لذا لم يدخل المحفز إلى المروحة الرئيسية. وأثناء بدء التشغيل وتدفق الهواء، تم فتح صمام التخفيف يدويًا، وتراكم الضغط عند مخرج المروحة الرئيسية عدة مرات (في ظل غياب أي انخفاض في سرعة المروحة) قبل أن يتم دمج الهواء الرئيسي في النظام!
لا يمكن إغلاق صمام التخميد هذا بشكل عشوائي، فهو جزء من نظام مترابط؛ فعند توقف المروحة الرئيسية، وإذا تم القيام بأعمال الصيانة الدورية بشكل صحيح، فإن النظام سيحافظ على نفسه بالتأكيد، والهدف الأساسي من ذلك هو منع الكاتاليزатор من العودة إلى خطوط الهواء الرئيسية.
كيف يتم العناية بهذا الصمام في الأوقات العادية؟ عادةً، هذه الأنواع من الصمامات لا تحتاج إلى أي صيانة