Thread Content
أولاً، أشكر جميع الخبراء. هناك متطلب في أحد المشاريع بأن تُعزل جميع إشارات نظام DCS باستخدام أجهزة العزل. فهل يجب استخدام طريقة العزل 1:1 لإشارات المقاومات الحرارية والثيرموكبلات، أي أن تظل الإشارات كما هي دون تغيير، أم يجب تحويل جميع إشارات المقاومات الحرارية والثيرموكبلات إلى إشارات من نوع 4-20 مللي أمبير بعد عملية العزل؟ أي الطريقتين أفضل؟
بما أنه تم طلب ذلك، فيجب القيام به كما هو مطلوب، وإلا ستكون هناك مشاكل لاحقًا. لمقاومة الحرارة في المقاييس الحرارية، يمكن استخدام حاجز أمان لتغيرات درجة الحرارة مع عزل.
كل هذه مقبولة، لا توجد قواعد خاصة. لكننا معتادون على التحكم في الدوائر وربطها مع بعض، حيث يتلقى النظام إشارات من نوع 4-20mA. أي أنه يتم استخدام أجهزة قياس درجة الحرارة الموجودة في الموقع، أو أجهزة أمان تحتوي على وظيفة تحويل درجة الحرارة. لذلك، إذا كان هناك إدارة موحدة، فيمكن استخدام إشارات 4-20mA لجميع إشارات درجة الحرارة. بالطبع، يمكن أيضًا الاحتفاظ بالإشارات في صيغة mV أو RTD، ولا بأس بذلك أيضًا، فالأمر سيان بالنسبة لجهة استقبال الإشارات في النظام
يجب استخدام التغيرات في درجة الحرارة لعزل الإشارات، وإلا فإنها ستصل مباشرة إلى نظام DCS...
أعتقد أنه إذا تم تغيير كل شيء إلى نطاق 4–20 مللي أمبير، فلن يكون هناك سوى نوعين من الكارتات: نوع يعمل بإشارات تناظرية في نطاق 4–20 مللي أمبير، ونوع آخر يعمل بإشارات رقمية. وفي حال تعطل أحد هذه الكارتات، يمكن استبداله فورًا بكارت احتياطي، دون الحاجة إلى القلق بشأن عدم توافر كارت أو منفذ مناسب
لتجنب فقدان الدقة أثناء عملية التحويل، لا نستخدم أجهزة العزل في إشارات المقاومات الحرارية والثيرموكبلات، بل ندخلها مباشرةً إلى نظام DCS
للاستخدام المانع فوائد وعيوب، لكن بشكل عام، الفوائد تغلب على العيوب. قد يؤدي عدم استخدام جهاز العزل إلى تلف مسارات البطاقة أو البطاقة بأكملها، بل وقد تكون العواقب أشد خطورة. هذا درس مستفاد.
نحن أيضًا نتخلى عن بعض الأشياء؛ ففي المناطق المرتفعة وفي قمم الأبراج، يتم استخدام أجهزة عزل، أما في الأماكن الداخلية وفي خزانات التفاعل وعلى الأرض وفي المناطق المنخفضة حيث يُطلب دقة عالية، فيتم استخدام نظام DCS مباشرة، كما يتم اختيار أجهزة العزل بعناية
اختر الخيار الأخير، فالتحويل إلى مستوى 4-20 مللي أمبير هو الأفضل. وبهذه الطريقة، ستكون بطاقات DCS المستخدمة أرخص من البطاقات التي تعتمد على مقاومة التسخين أو مدخلات الثيرموكبل