جهاز رادار الموجات الحاملة من نوع E+H لقياس مستوى السائل، الخزان فارغ الآن لكن مستوى السائل يظهر عند 75%، وهناك إنذار وهو: S941 Echo lost، لم أجد شرحًا لهذا الإنذار في الكتيب الإرشادي، ولا حتى تطبيق إجراءات كبحه يفيد، أرجو من الجميع تقديم النصيحة؟ هل إعدادات هذا الرادار مماثلة لإعدادات الرادار العادي؟
Reply #22016-06-21
أي نوع من رادارات الموجات الحاملة يستخدمه صاحب المنشور؟ هل استخدمه لأغراض أخرى غير كبح الإشارات؟ إعادة التشغيل وإعادة الضبط، هل يوجد خلط؟ هل تم فحص ما إذا كان كابل الإرسال يلامس أشياء أخرى؟ يجب فحص كل واحد منها على حدة، أنصح صاحب الموضوع بأن يصف الأمور بمزيد من التفصيل، فإذا لم يتم حل المشكلة، يمكنه اللجوء إليّ
Reply #32016-06-21
راقبوا الأمر وشوفوا كيف يمكن حله، تعلموا*
Reply #42016-06-21
أليس هذا فقدانًا للإرسال المرتد؟ من المؤكد أنه لا يوجد إشارة في شريط شدة الإشارة ; يبدو أن المشكلة في الإعدادات الخاصة بك ; هل هو رادار كابلي؟ يجب تحديد طول الحبل بالتأكيد
Reply #52016-06-21
نعم، بالفعل تم فقدان الارتداد، وهو أيضًا رادار الكابلات، يجب أن يكون طول الكابل متطابقًا، أليس كذلك؟ كيف يجب ضبط هذا الرادار؟ أنا لست معتادًا على هذا الأمر، لقد تم حل المشكلة من خلال الاتصال بالشرطة، لكن النسبة لا تزال 23%، بينما يجب أن تكون 0. لا يوجد حتى كتيب إرشادات، أرجو المساعدة :)
Reply #62016-06-21
EMP52، لا يوجد خلط، لكن لم يتم فحص الكابل بعد، ولا أعرف ما إذا كان قد اصطدم بشيء ما. تم حل مشكلة الإنذار الآن، لكن مستوى السائل لا يزال يُظهر 23%. المشكلة الرئيسية هي عدم معرفتي الكافية برادار الكابل، كما أنه لا يوجد دليل استخدام للرجوع إليه
Reply #72016-06-22
EMP52؟ لم أسمع بهذا الطراز من قبل، أليس هو FMP52؟ هل كانت القياسات دقيقة عند استخدامه في البداية؟ حتى مع بدء استخدام الرادار الجديد بهذه الطريقة، يجب فحص الكابلات لمعرفة ما إذا كانت تلامس أي شيء، خاصة الأشياء الموصلة للكهرباء. لم أسمع من قبل عن هذا النوع، أما بالنسبة لـ FMP52، فلدي تعليمات استخدامه. إذا كنت بحاجة إليها، يمكنك ترك رقم QQ الخاص بك، وسأرسلها لك في ذلك الوقت
Reply #82016-06-22
إنذار فقدان الموجة. سبب العطل هو الالتصاق أو أسباب أخرى تمنع الجهاز من الحصول على إشارات رد فعل فعالة، مما يؤدي إلى تثبيت قيمة الإخراج عند آخر قيمة قياس فعالة. يمكن استعادة العمل بعد إعادة التشغيل بعد انقطاع التيار. لحل المشكلة من جذورها، يجب ضبط سرعة الدخول والخروج بحيث تتناسب مع الواقع، وتفعيل خوارزمية تتبع التاريخ على المدى القصير. ما هو وسط القياس؟
Reply #92016-06-22
أجل، إنه FMP52، تم كتابة حرف خاطئ عليه، سأفتحه لأرى ما بداخله بمجرد أن تتوفر الظروف المناسبة. أرسلوا لي كتيب التعليمات، شكرًا! QQ: 582794315:)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.