النطاق الحالي لقياس تدفق الغاز في جهاز روزمونت هو من 0 إلى 1.612 كيلوباسكال، والحد الأقصى للقياس هو 80000. لكن في الواقع، يظهر العداد قيمًا تتجاوز 1.612، كما أن القيمة المعروضة تتجاوز 80000 أيضًا، حيث تصل إلى أقصى حد 84000 ثم لا تزيد بعد ذلك. هل هذا الوضع طبيعي؟
لماذا يكون نطاق قياس التدفق وحدة ضغط؟
هل هو مقياس تدفق بفرق الضغط؟ إذا كانت قيمة الفرق في الضغط مرتفعة، فتحقق مما إذا كان هناك انسداد أو تسرب في أنابيب نقل الضغط؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فالمشكلة على الأرجح في اختيار النوع المناسب.
ابحث عن أسباب التجاوز. ٣# الجانبان المذكوران، تحقق منهما.
هل تستخدمه دائمًا بأقصى طاقة؟ تحقق مما إذا كان الصفر في العداد ليس صفرًا، على سبيل المثال، هل هو أكبر من الصفر قليلاً؟ تأكيد التصميم
أوافق على الطابق الثالث؛ في مثل هذه الحالات، يكون السبب عادةً انسداد أنبوب نقل الضغط مما يؤدي إلى ضغط على جانب واحد أو تسرب من جانب واحد. بعد استبعاد مشاكل الأنابيب وأجهزة الإرسال، فإن الحل يكمن في اختيار النوع المناسب
أعتقد أن احتمال حدوث انسداد أو تسرب مرتفع، واختيار النوع المناسب أمر مهم للغاية، وعادةً لا يتم التهاون فيه، يمكن لصاحب الموضوع أن يقوم بفحص دقيق لذلك
84000 يتوافق مع 20.8 مللي أمبير، وهو أمر طبيعي. تم تجاوز الحد، وإذا تم استبعاد أسباب عطل الأجهزة، فلا بد أن يكون السبب هو نقص في التصميم منذ البداية عند اختيار النموذج. تحقق من عدم وجود انسداد في الجانب ذو الضغط السلبي. تحقق مما إذا كان التدفق صفرًا عند إغلاق الصمام. تحقق من أن نقطة الصفر والخطية للعداد جيدتان.
إذا تم استبعاد الأسباب غير الطبيعية مثل الانسداد والتسرب، فإن المشكلة تكمن في اختيار النوع المناسب، أو في حدوث تغييرات في العملية مما يؤدي إلى زيادة قيمة التدفق لتتجاوز نطاق قياس التدفق. يُنصح بعدم استخدام أجهزة التحكم في تدفق الغاز لقياس تدفقه، فهي تتطلب صيانة معقدة، كما أن معدل حدوث الأعطال فيها مرتفع. وفقًا لخبرتنا، فإن اختيار مقياس تدفق الغاز الحراري هو الخيار الأكثر أمانًا.
نحن مصنعون لمقاييس التدفق الحرارية، ولا تزال مقاييس تدفق الغاز التي تعتمد على التقنية الحرارية تواجه بعض القيود في الاستخدام؛ أهم هذه القيود هو سهولة تراكم الشوائب على أجزاء المقياس، بالإضافة إلى الحاجة إلى صيانة دورية. أما القيد الآخر فهو قدرة المصنع على إجراء عمليات المعايرة
يجب ألا يحدث مثل هذا الخطأ البسيط في اختيار مقياس تدفق الغاز، والأمر يتعلق بشكل أساسي بفحص أسباب تجاوز الحدود. من المرجح أن يكون السبب انسداد في الجانب ذو الضغط السلبي، أو حدوث تسرب.