خطة الطوارئ للأجهزة

2016-06-22View Original

Thread Content

خطة الطوارئ لانقطاع التيار عن أجهزة DCS، هل يوجد من يستطيع المساعدة؟
Reply #22016-06-22
الهدف: وضع خطة طوارئ لأعطال أنظمة التحكم DCS، من أجل التعامل مع هذه الأعطال بشكل فوري وفعال، وتجنب توقف النظام أو حدوث أضرار كبيرة في المعدات نتيجة لذلك. النطاق: تنطبق هذه الإجراءات على نظام DCS في جميع مصانع الشركة، بالإضافة إلى موظفي التشغيل في نظام DCS وموظفي صيانة الأجهزة. المسؤولية: 1. يكون مهندسو الأجهزة في قسم الهندسة والتقنيات مسؤولين عن وضع هذه الإجراءات والمشاركة في الإشراف على تنفيذها. 2. قسم الهندسة والتقنية مسؤول عن صيانة وإدارة نظام DCS. 3. يتولى موظفو DCS مسؤولية التعاون في تنفيذ هذه الإجراءات. . الجدول المرفق: لا يوجد. الإجراءات: 1. تستخدم معدات الإنتاج لدى الشركة أنظمة JX-300XP من شركة زيجيانغ دازهونغكونغ، وأنظمة CENTUM CS3000 من شركة يوكوغاوا اليابانية. في حالة عدم قدرة نظام التحكم على العمل بشكل صحيح، وفي الوقت نفسه استمرار تشغيل المعدات، يجب اتخاذ تدابير طارئة للتعامل مع الوضع. فيما يلي خطة للتعامل مع الحالات المحتملة والإجراءات الواجب اتخاذها:
2. أعطال في الاتصالات وأعطال في بعض محطات التشغيل:
2.1 انقطاع جزئي في الاتصالات (يمكن استخدام بعض محطات التشغيل)، مما يؤثر على قدرة بعض محطات التشغيل على العمل. يمكن اتخاذ الإجراءات التالية كحلول طارئة:
2.1.1 يمكن لموظفي نظام DCS استخدام محطات التشغيل الأخرى التي تعمل بشكل طبيعي لتشغيل النظام الذي يعمل حاليًا. 2.1.2 يقوم موظفو نظام DCS بتنفيذ خطط العمل الطارئة المخصصة لمناصبهم. 2.1.3 يقوم موظفو نظام DCS مع فنيي الأجهزة بالتحقق المشترك من مشاكل نظام DCS. 2.2 جميع محطات التشغيل غير صالحة للاستخدام (لا توجد بيانات عرض للتشغيل، وقد انقطعت جميع الاتصالات)، مما يؤثر على جميع عمليات التشغيل وقد يؤدي حتى إلى توقف المصنع بأكمله. الإجراءات الطارئة كالتالي: 2.2.1 يقوم موظفو نظام DCS بتنفيذ خطط العمل الطارئة الخاصة بمناصبهم. 2.2.2 في حالة استقرار الإنتاج، حتى لو انقطع التواصل مع محطة تشغيل DCS، فإن محطة التحكم الموجودة خلف الخزانة الرئيسية، والتي تتواصل بشكل طبيعي مع الموقع، ستظل تحتفظ ببيانات التشغيل قبل حدوث الانقطاع. يمكن للعاملين في منصب DCS اتخاذ الإجراءات الطارئة الضرورية في الموقع وفقًا لهذه الحالة. 2.2.3 إيقاف النظام بأمان في حالات الطوارئ عن طريق التوجيه والتنسيق. 2.3 توقف محطة التشغيل: 2.3.1 عمليات نظام DCS المركزي: 2.3.1.1 بعد الإبلاغ عن الأمر لرئيس الوردية والحصول على إذنه، يتم نقل شاشات المراقبة التي يعمل عليها ذلك الكمبيوتر إلى كمبيوتر آخر لمواصلة المراقبة، حتى يعود الكمبيوتر الأصلي إلى أداء وظائفه. 2.3.1.2 يتم إعادة التشغيل من قبل فني الأجهزة، بينما يقوم موظفو نظام DCS بالمراقبة، ويتم إعادة تشغيل الكمبيوتر بالقوة، وبمجرد دخول النظام سيتم تشغيل نظام المراقبة الفورية تلقائيًا (أي نظام مراقبة DCS). 2.3.1.3 في شاشة المراقبة، انقر على زر “تسجيل الدخول للمستخدم”, وفي النافذة التي تظهر: اختر اسم المستخدم المناسب (المشغل، مشغل DCTF)، وكلمة المرور: 1111، ثم انقر على “تسجيل الدخول”. 2.3.2 تشغيل نظام هيداكاوا DCS: 2.3.2.1 بعد الإبلاغ عن الأمر لرئيس الوردية والحصول على إذنه، يتم نقل شاشات المراقبة التي يعمل عليها ذلك الكمبيوتر إلى كمبيوتر آخر للمراقبة، حتى يتمكن الكمبيوتر الأصلي من استعادة السيطرة مرة أخرى. 2.3.2.2 يتم إعادة التشغيل من قبل فني الأجهزة، بينما يقوم موظفو نظام DCS بالمراقبة، ويتم إعادة تشغيل الكمبيوتر بالقوة، وبمجرد دخول النظام سيتم تشغيل نظام المراقبة الفورية تلقائيًا (أي نظام مراقبة DCS). 2.3.2.3 بعد الدخول إلى شاشة المراقبة، يمكن الحصول على صلاحيات المشغل مباشرةً. 2.4 تحليل الأسباب: نظرًا لاستخدام تصميم متعدد في أنظمة الاتصالات الخاصة بنظام التحكم، فإن احتمال حدوث أعطال في نفس الوقت ضئيل جدًا. ويمكن أن تنشأ الأعطال بسبب أضرار في كابلات الاتصالات نتيجة الفئران، أو تلف في أجهزة التبديل، بالإضافة إلى تلف بعض محطات التشغيل. وعادةً ما يؤدي ذلك إلى انقطاع جزئي في الاتصالات، مما يؤثر على عمليات التشغيل. لكن يمكن استعادة العمليات الطبيعية من خلال التدابير الطارئة المذكورة أعلاه. 2.5 تدابير الوقاية: تعزيز عمليات التفتيش على أنظمة التحكم، والكشف المبكر والتعامل الفوري مع المشاكل، لتجنب تفاقم الحوادث. 3. انقطاع التيار الكهربائي للنظام: 3.1 يستخدم نظام التحكم مصدري طاقة، لذا فإن انقطاع التيار عن النظام أمر نادر الحدوث. 3.2 في حال حدوث انقطاع في التيار الكهربائي لنظام DCS في غرفة التحكم بسبب أعطال في جهاز UPS أو انقطاع التيار الكهربائي العام، يجب اتخاذ الإجراءات الطارئة التالية: 3.2.1 يجب الإبلاغ فورًا عن الوضع للمسؤولين المعنيين، وبسبب انقطاع التيار الكهربائي في النظام بأكمله، يجب إبلاغ الفريق المسؤول عن العمليات لتفعيل خطة التوقف الطارئ، كما يجب التواصل مع الفريق الكهربائي لاستعادة التيار الكهربائي لغرفة التحكم في أسرع وقت ممكن. 3.2.2 بعد تأكيد قسم الكهرباء أن التغذية الكهربائية سليمة، يقوم فنيو الأجهزة بفحص والتأكد من أن جميع خزانات التحكم وخزانات المحطات في غرفة التحكم تتلقى تغذية كهربائية سليمة، وأن جميع الأنظمة قد تم تشغيلها بنجاح. 3.2.3 إعادة تشغيل نظام DCS، 3.2.3.1 إعادة تشغيل محطة التحكم: بعد التأكد من تشغيل محطة التحكم، يتم فحص حالة عمل النظام. 3.2.3.2 إعادة تشغيل محطة المهندسين: بعد التأكد من تشغيل محطة المهندسين، يتم الدخول إلى النظام، ثم التأكد من تشغيل محطة التحكم، وفحص ما إذا كان النظام يعمل بشكل طبيعي وما إذا كانت البرامج كاملة أم لا؛ وفي حال عدم ذلك، يتم استعادة نسخة احتياطية من النظام وإعادة تثبيته. 3.2.3.3 إعادة تشغيل محطة التشغيل: يمكن الدخول إلى النظام بمجرد توصيل الطاقة بمحطة التشغيل. 3.2.3.4 التحقق من أن كافة البطاقات الموجودة في محطات الاتصال والتحكم تعمل بشكل طبيعي. 3.2.4.5 بعد التأكد من سلامة الأمور، يتم إبلاغ قسم التنسيق للتعاون في بدء التشغيل وضمان استمرارية الخدمة على مدار 24 ساعة. 3.3 تحليل الأسباب: قد يحدث ذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، مما يؤدي إلى نفاد طاقة جهاز UPS. يمكن أن يؤدي عطل في جهاز UPS إلى حدوث أعطال في الدوائر الكهربائية، ويحدث هذا الأمر أيضًا. عندما تكون هناك تقلبات كبيرة في الدوائر الكهربائية، يصبح من السهل حدوث أعطال كهربائية. 3.4 تدابير الوقاية: تعزيز عمليات الفحص المستمر، والكشف عن المشاكل في الوقت المناسب لإبلاغ قسم التنسيق والفريق المختص بالكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع تفاقم الحوادث. 4. حوادث الحرائق 4.1 في حال نشوب حريق في الموقع، تكون إجراءات الطوارئ كالتالي: 4.1.1 يجب الإبلاغ فورًا عن الأمر للمسؤولين المختصين، والتأكد من الوضع في الموقع مع غرفة التحكم، واتباع تعليماتهم بشأن ضغط زر “التوقف الطارئ” في أجهزة المراقبة. 4.1.2 في حال تعرض غرفة التحكم للخطر، يجب الضغط على زر “التوقف الطارئ”, ثم الامتثال لتعليمات المشرف والخروج من غرفة التحكم بسرعة. 4.1.3 إذا كانت الحريق صغيرًا أو تم السيطرة عليه، فيجب اتباع تعليمات المتخصصين في العمليات الصناعية أثناء التعامل مع الوضع. وفي حال عدم وجود متخصصين، يجب إيقاف التشغيل جزئيًا أو كليًا وفقًا لإجراءات محددة، بهدف ضمان إيقاف التشغيل بشكل آمن ومستقر. 4.2 في حال نشوب حريق في الخزانة، فإن الإجراءات الطارئة هي كالتالي: 4.2.1 يجب الإبلاغ عن الأمر فورًا للمسؤولين المعنيين، وفي هذه الحالة يقوم موظفو نظام DCS بتقييم الوضع في غرفة التحكم لتحديد الإجراءات الطارئة التي يجب اتخاذها في الموقع. 4.2.2 يمكن للعاملين في وحدات DCS استخدام أجهزة الإطفاء المتوفرة لإخماد الحريق حسب طبيعة الحريق، وفي حال عدم القدرة على السيطرة على الحريق، يجب الاتصال فورًا بفرق الإنقاذ وإبلاغهم بموقع الحريق وتفاصيله. 4.2.3 يُعد موظفو الحراسة في منطقة العمل والفنيون المسؤولون عن الصيانة في ساعات العمل، الفريق الأول المكلف بتنفيذ خطة الطوارئ، حيث يتولون تقديم التقارير فور وقوع الحادث والتعامل معه بشكل فوري، لمنع تفاقم الحادث. 4.3 تحليل الأسباب: يحدث الحريق في محطة التحكم بشكل رئيسي بسبب العمليات غير القانونية المتعلقة باستخدام النار، وتلف عزل الكابلات مما يؤدي إلى حدوث قصر كهربائي، بالإضافة إلى أعطال في نظام التحكم تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. 4.4 تدابير الوقاية: منع العمل بالنار بشكل غير قانوني، وإجراء الفحوصات في الوقت المحدد.
Reply #32016-06-22
فيما يلي إجراءات خطة الطوارئ لنظام DCS في شركتنا. ونظرًا لطبيعة المعلومات السرية، لا يمكن تحميل الملف، لذا تم نسخ النص كاملاً أدناه، يرجى الرجوع إليه.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.